17.09.2010 в 22:35:11
Космонавт написал : Получается, что в коридоре и кухне 2х1,5 в выключатели?
Подключать 2х1,5, прокинуть 3х1,5 (1 провод будет резерв).
ink_mast написал : Вы уже начали самостоятельно монтаж и появились проблемы?
17.09.2010 в 22:44:43
Вот успокоили, вот спасибо! Значит я всё правильно сделал. Так. А чтобы не запутаться по цветам жил, я так понимаю следует из 2-х клавишного выключателя жёлто-зелёную жилу подключать к N? Ну не на фазу ж его в самом деле? И ещё промаркировать его дополнительно, да?
Ещё возникла загвоздка с проходным выключателем. Схемы читать не умею (не пинайте), и понял из неё, что между выключателями прокладывается 2-х жильный провод. Так?
вот тут схему смотрел
17.09.2010 в 22:49:20
о, чёрт! конечно нет! три провода в каждый выключатель.
17.09.2010 в 22:52:03
Космонавт написал : понял из неё, что между выключателями прокладывается 2-х жильный провод. Так?
Да, забудьте вы про 2-х жильный "провод". Соединения между коробками делайте 3-х жильным. (3*1,5 мм.кв). (Это я про выключатели из 2-х мест)
17.09.2010 в 22:56:08
Космонавт написал : А чтобы не запутаться по цветам жил, я так понимаю следует из 2-х клавишного выключателя жёлто-зелёную жилу подключать к N?
Нет, надо
ink_mast написал : на монтаж нанять профи.
А то вы там понаделаете, уже и
Космонавт написал : проходным выключателем.
занялись.:scare Вы бы схему своей разводки хоть предоставили!
17.09.2010 в 23:08:44
ink_mast написал : Вы бы схему своей разводки хоть предоставили!
без понятия как её рисовать. Замена проводки осуществляется по старой схеме (то есть меняю алюминий на медь) с небольшими корректировками (перенос розетки на противоположную стену, разделение линий освещения и розеток).
17.09.2010 в 23:14:58
Космонавт написал : Замена проводки осуществляется по старой схеме
Как алюм был соединен? Как медь сейчас соединяете?
Космонавт написал : без понятия как её рисовать.
Схематично, вы должны знать конечный результат. Иначе возможны сюрпризы и замена по новой.
17.09.2010 в 23:17:06
ink_mast написал : Как алюм был соединен? Как медь сейчас соединяете?
скрутки были. будет опрессовка.
ink_mast написал : Схематично, вы должны знать конечный результат.
подумаю над этим
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.