Павломбо
Павломбо
Новичок

Регистрация: 10.06.2010

Новосибирск

Сообщений: 50

04.09.2010 в 07:08:47

По пунктам: 1) Бытовые розетки комнат и освещение: от АВ до расп/коробок - 3х2,5 от расп/коробок до розеток - 3х2,5 от расп/коробок до выключателей - 2х1,5 (одноклавишный) 3х1,5 (двухклавишный) 4х1,5 (трёхклавишный) от расп/коробок до светильников - 1,5 кв.мм. (количество жил выбирается по выключателям + заземляющая. По розеткам кухни: от АВ до расп/коробок - 3х4 от расп/коробок до розеток - 3х2,5 Печь - отдельный кабель 3х6 Стиралка - отдельный кабель 3х2,5 Посудомойка - отдельный кабель 3х2,5 Водонагреватель - отдельный кабель 3х2,5 2) Гофра в описанных условиях - лишняя трата денег, сил и времени (можно и решётки на окна поставить, чтобы не выпасть случайно ). 3) Не знаю. 4) уже ответил. 5) Заземление подключи сразу и в розетках, и на светильниках, а в щитке или пока на корпус (если "ноль" питания сидит на корпусе, и индикатор не показывает потенциал), или, если сомневаешься, пока никуда. Это сэкономит время, когда появится настоящая "земля" - не придётся опять вскрывать розетки, светильники и т.д. 6) Про актуальность не понял - не модно чтоли? Хочешь долбить - блок из пяти розеток, хочешь сэкономить время - "пилот". Как больше нравится.

Если кабели проложишь сам, распайки сделают нанятые электрики, то при каком-нибудь "косяке" кто будет виноват? Как разобраться? Или делай всё сам, или чутко контролируй. После сборки расп/коробок лучше всё проверить контрольной лампой и мегометром.

(в пять розеток натыкаю одновременно фен, пылесос, утюг, комп, холодильник, настольную лампу, обогреватель 1,2 кВ), то это будет больше, чем может выдержать провод с сечением жилы в 2,5 квадрата. Так или нет?

При превышении допустимой нагрузки должна сработать тепловушка в АВ.

P.S. Количество розеточных блоков на группу: 3-5 шт.

0
wer
wer
Новичок

Регистрация: 21.08.2010

Самара

Сообщений: 68

04.09.2010 в 10:05:53

2Юрий-Электр: ПУЭ Вам нипочём? Если не читали, не пытайтесь пож-та Учить других делать глупости. Требование неразрывности PE проводника не просто так придумано. 2Космонавт: Пригласите профессионала, хотя бы для того чтобы он вам нарисовал проект, ну и провёл консультацию, ну и заплатите ему. В следующий раз (распаивать и подключать) его же и позовёте. ИМХО: Я думаю профессионалы не любят штробить и долбить, не для того он профессионал чтобы тратить своё время так необдуманно. А если кто-то говорит что Вы прокладывая провода сами отбираете у них их работу - гоните их в шею.

0
Космонавт
Космонавт
Новичок

Регистрация: 29.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 48

04.09.2010 в 10:16:16

Павломбо написал : 6) Про актуальность не понял - не модно чтоли? Хочешь долбить - блок из пяти розеток, хочешь сэкономить время - "пилот". Как больше нравится

этот вопрос у меня возник потому, что уже неоднократно читал о чуть ли не запрете пользования переносками и тройниками в современном мире. Может я что-то не правильно понял, не пинайте если что. Как я понял из ответов смысл замены проводки не только в прямой смене алюминия на медь, но и в полной перестройке всей схемы проводки?

0
Wumka
Wumka
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Екатеринбург

Сообщений: 12

04.09.2010 в 10:39:53

Тема актуальная.

Ни один из приглашённых специалистов не предложил кабель-каналы. Все предлагали штрабить: по полу, по потолку, горизонтальные штробы. Схему развлодки проводки сделал только один из кандидатов в подрядчики. На вопрос одному из кандидатов про УЗО, в ответ услышала: "откуда Вы про УЗО знаете?" И больше ничего не сказал.

Я в электрике не понимаю. Хочу, чтобы технологически всё было сделано правильно. Какие требования предъявлять подрядчику? каким инструментом он должен быть оснащён (был подрядчик, у коорого из инструментов были только перфоратор, молоток и отвёртка, проковырянные им штробы, назвать таковыми язык не поворачиывается).

Преимущество кабель-каналов и штроб? что лучше-хуже?

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

04.09.2010 в 10:56:01

Wumka написал : Преимущество кабель-каналов и штроб? что лучше-хуже?

Выбирать вам!В результате монтажа проводки кабель-каналом имеем гемор при каждом последующем косметическом ремонте(при окраске-оклейке),или один гемор сейчас со штроблением-выселением...

0
Wumka
Wumka
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Екатеринбург

Сообщений: 12

04.09.2010 в 11:09:08

Выбирать вам!

ИМХО, дело не в том "гимор" или нет. Почитала по спецфорумам, что не всё так просто: штрабить можно не всегда, как и где хочется. Конечно, за деньги сделают что угодно и где угодно. А дальше что?! Тем паче, что проложенный э/кабель без сохранения схемы прокладки или неправильно сделанные штробы могут быть куда большим гимором, чем кабель-канал при косметическом ремонте. Или я не права?

Вот и хочу услышать ответ спецов: как правильно сделать проводку.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

04.09.2010 в 11:20:09

Wumka написал : как правильно сделать проводку.

Что бы вам получить ответ на этот вопрос,его нужно привязать к местности.Архитектурные особенности здания,назначение,конструктивные особенности отделки помещения(подвесной потолок,гипсокартон на стенах) и т.д. и тр.д.д.пэ...,а у вас пока одни эмоции.

0
Павломбо
Павломбо
Новичок

Регистрация: 10.06.2010

Новосибирск

Сообщений: 50

04.09.2010 в 20:45:01

Wumka написал : Ни один из приглашённых специалистов не предложил кабель-каналы. Все предлагали штрабить

Если помещение находится на стадии подготовки поверхностей: не покрашены, не оклеены обоями, даже не ошпаклёваны, самое время штробить под скрытую проводку. Какой идиот в данной ситуации додумается предложить кабель-каналы?

Wumka написал : был подрядчик, у коорого из инструментов были только перфоратор, молоток и отвёртка

О книжке не судят по обложке.

Wumka написал : проковырянные им штробы, назвать таковыми язык не поворачиывается

Некрасивые чтоли, без стразиков получились? Что значит "Неправильно сделанные штробы"?

Wumka написал : Какие требования предъявлять подрядчику?

Чтобы всё работало долго и надёжно. Можете, конечно, потребовать лицензию, но её наличие - далеко не объективный аргумент. За солидную переплату - кот в мешке.

Wumka написал : каким инструментом он должен быть оснащён

Мозгом. Остальным обладать или быть снабжённым. Каким? По его усмотрению.

Wumka написал : Я в электрике не понимаю.

Wumka написал : Почитала по спецфорумам

Во-во! Верхушек нахватались, ото всюду по немногу набрались, скидали всё в одну кучу в своей неподготовленной голове, и как следует встряхнули.

Wumka написал : как правильно сделать проводку.

По совету друзей, имеющих положительный опыт работы, пригласить рекомендуемого ими специалиста. Выполнять по возможности все его требования. Не задавать ему дурацких вопросов. И тем более не предъявлять идиотских претензий: "Где ваш галстук? Почему без шляпы?"

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

04.09.2010 в 21:04:01

**

Wumka написал : как правильно сделать проводку

ПУЭ. 2.1.4. *Электропроводки разделяются на следующие виды: 1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

  1. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.*
    Как видите, оба варианта – правильные. Так что, выбор за Вами. Однако, сегодня, как правило, в квартирах выбирается скрытая проводка, в основном из-за ее больщей эстетичности. Вы только представьте себе, как будут выглядеть тот десяток (или больше) кабелей/проводов, которые придется тенуть по стенам. Или как будут выглядеть кабель-каналы на Вашей стене. Поверьте, весьма неэстетично. Особенно, через несколько лет, когда на них осядет достаточно пыли, как бы Вы с ней не боролись.
0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

04.09.2010 в 21:10:54

Павломбо написал : Сообщение от Wumka
был подрядчик, у коорого из инструментов были только перфоратор, молоток и отвёртка О книжке не судят по обложке.

Как это не судят? Штрабить перфоратором бетонные стены?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу