Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

06.09.2010 в 07:25:31

Муля написал : Да, похоже именно так, не знал как надо мерять

в школе не учились? (Пи)*половину диаметра в квадрате.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

06.09.2010 в 08:29:27

4apay написал : Что касается плиты надо посмотреть, старые советские плиты, если мне не изменяет память, вроде Электры , расчитаны на 8,5 кВт, а это 36 ампер, при максимальных нагрузках может ваш 32 А автомат и выбить, можно посмотреть что автомат у Легранда или АББ на 50 А, если же не найти то и 63 А поставить.

И кто же ему столько даст то? У него на всю квартиру столько не выделено... Сейчас можно найти плиты и на 11-12кВт. Но это не значит, что надо вешать автомат на возможную полную мощность. Максимальные нагрузки это включение всех комфорок плюс духовки (с грилем) на максимальную мощность. Для обычной кухни в обычной семье это режим абсолютно не реальный. Никто так не готовит. А посему автомат в 32А это выше крыши. Абсолютному большинству и 25А хватит на все случаи жизни...

0
4apay
4apay
Новичок

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

06.09.2010 в 09:39:44

Муля Ну если же у вас плита на 7,5 кВт, по фото действительно видно, что провод для электроплиты не менее 4 кв. мм. то смело ставьте 32 А автомат, этого вам хватит с запасом (как было сказано выше, что в реальной жизни вы наверняка никогда не включите все комфорки и духовку одновременно, хотя автомат и провода выбирают исходя из максимальной нагрузки). По поводу как считать, так просто для однофазной сети P = U*I (P= Мощность, U и I - напряжение и ток соответсвенно). А номиналы автоматов в принципе вы уже выбрали все нормально, но розетки ставьте смело 16А, тем более что алюминий 2,5 кв держит 20 А,такой же и на стиралку, а для освещения вам и хватит 10 А автомата

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

06.09.2010 в 12:37:16

4apay написал : у если же у вас плита на 7,5 кВт, по фото действительно видно, что провод для электроплиты не менее 4 кв. мм. то смело ставьте 32 А автомат, этого вам хватит с запасом

  • у меня вот укже как 1,5 года варочная на 4 блина + духовка висят на 6 мм.кв. и 25 А диффе (знаю, что 1 линию на варку и духовку неправильно). Все работает, ничего не выбивает.
0
Муля
Муля
Новичок

Регистрация: 22.07.2008

Москва

Сообщений: 21

06.09.2010 в 23:15:45

Alex_Penza написал : в школе не учились? (Пи)*половину диаметра в квадрате.

про пи понял, если б учился, был бы настоящим электрегом ;)

SVKan написал : втомат в 32А это выше крыши. Абсолютному большинству и 25А хватит на все случаи жизни

т.к. уже был куплен 32а так он и был поставлен.

4apay написал : о поводу как считать, так просто для однофазной сети P = U*I (P= Мощность, U и I - напряжение и ток соответсвенно). А номиналы автоматов в принципе вы уже выбрали все нормально, но розетки ставьте смело 16А, тем более что алюминий 2,5 кв держит 20 А,такой же и на стиралку, а для освещения вам и хватит 10 А автомата

понял, записал как пометку для расчетов...., на свет был установлен 6a ну так на всякий, будет выбивать заменю....

alexposter написал : у меня вот уже как 1,5 года варочная на 4 блина + духовка висят на 6 мм.кв. и 25 А диффе (знаю, что 1 линию на варку и духовку неправильно). Все работает, ничего не выбивает.

Понятно, что можно было и 25А, но уже был куплен 32а...

А вот фото реализованного сегодня творчества, ноль пришлось два раза кинуть т.к.не было нормального а только 2,5 - на днях будет исправлено. Спасибо всем за хелп!

0