06.09.2010 в 23:15:45
Alex_Penza написал : в школе не учились? (Пи)*половину диаметра в квадрате.
про пи понял, если б учился, был бы настоящим электрегом ;)
SVKan написал : втомат в 32А это выше крыши. Абсолютному большинству и 25А хватит на все случаи жизни
т.к. уже был куплен 32а так он и был поставлен.
4apay написал : о поводу как считать, так просто для однофазной сети P = U*I (P= Мощность, U и I - напряжение и ток соответсвенно). А номиналы автоматов в принципе вы уже выбрали все нормально, но розетки ставьте смело 16А, тем более что алюминий 2,5 кв держит 20 А,такой же и на стиралку, а для освещения вам и хватит 10 А автомата
понял, записал как пометку для расчетов...., на свет был установлен 6a ну так на всякий, будет выбивать заменю....
alexposter написал : у меня вот уже как 1,5 года варочная на 4 блина + духовка висят на 6 мм.кв. и 25 А диффе (знаю, что 1 линию на варку и духовку неправильно). Все работает, ничего не выбивает.
Понятно, что можно было и 25А, но уже был куплен 32а...
А вот фото реализованного сегодня творчества, ноль пришлось два раза кинуть т.к.не было нормального а только 2,5 - на днях будет исправлено. Спасибо всем за хелп!