zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

03.09.2010 в 09:53:05

У нас в деревне местная электросеть выносит счетчики на улицу. Выглядит это так - на стене дома ставится мет. ящик в него ставят счетчики (счетчик берут тот что стоит в доме) пломбируют его и все. У меня собственно вопросы

  1. Разве до счетчика и после не должно стоят как минимум рубильника или автомата?
  2. По паспорту счетчик расчитан на температурный диапазон +50...-20 но у нас бывает и до -35 доходит - как будет это сказыватся на показания счетчика?
  3. какие существуют официальные документы в которых написано как правильно делать если счетчик выносится на улицу?
0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.09.2010 в 10:40:26

1 Радуйтесь, Ваша мощность теперь не ограничена ничем. После счетчика можете ставить АВ хоть на 50А, Ваше дело. Как их обслуживать - не ваша проблема, на эксплуатацию это не влияет никак. 2 Это хулиганство. У нас ставят счетчики до -40градС. Мой совет - купите себе такой и поставьте. Подойдите к товарищам и мило проконсультируйтесь - какой можно купить, какой лучше и т.д. Не ругайтесь и ничего не требуйте. Покупка счетчика - небольшая плата установку без АВ. 3 Не знаю, не та страна.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

03.09.2010 в 10:50:19

AlexMax написал : По паспорту счетчик расчитан на температурный диапазон +50...-20 но у нас бывает и до -35 доходит - как будет это сказываться на показания счетчика?

Если нет обогрева ящика, то показания будут занижаться. И Вам в зимний период приплюсуют 16%, к потреблённой энергии. Поэтому очень желательно поставить счётчик до -40С.

AlexMax написал : Ваша мощность теперь не ограничена ничем.

Мощность ограничена сечением кабеля к счётчику и от него.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.09.2010 в 11:00:31

Если выносят счетчик на улицу, то требуют неразрывность линии при помощи СИП. Самый тонкий 16мм2. Мощность тут будет ограничена счетчиком 5(50)А.
Если человек захочет большую мощность - пусть смотрит на проводку, ясен пень. У меня, к примеру, в старом доме на улице стоит счетчик и АВ на 63А, в доме стоит не снятый старый с АВ на 16А . Пока не дойдут руки менять проводку, такое положение дел и сохранится.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

03.09.2010 в 11:32:13

AlexMax написал : Если выносят счетчик на улицу, то требуют неразрывность линии при помощи СИП. Самый тонкий 16мм2.

Нельзя сравнивать Ваш Луганск с Московской областью. Не знаю как У Вас на Украине, но здесь могут сделать, что угодно!

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

03.09.2010 в 11:33:21

Спасибо за ответы, но хотелось бы еще по документам прояснится. Кстати да делают СИПом от стоба до счетчика 16квадратами. Счетчик, который сейчас, имеет 5(40)А. Думаю чтоб ненаглеть поставить АВ 25А - 5,5 кВт мне хватит. Знаю так же что АВ работают максимум до -20, и то тока очень не многие, поэтому стоит ли в щите который установлен дома установить еще на вводе один 25А?

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

03.09.2010 в 11:34:38

По тповоду местности где это все происходит. Я живу в городе Королев МО, а деревня у меня в городе Муром Владимирской области

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

03.09.2010 в 11:56:18

zyuziakin написал : Думаю чтоб ненаглеть поставить АВ 25А - 5,5 кВт мне хватит. Знаю так же что АВ работают максимум до -20, и то тока очень не многие, поэтому стоит ли в щите который установлен дома установить еще на вводе один 25А?

Дома по любому стоит поставить автомат.
А первый который до -20 где Вы собираетесь ставить? В щите на улице?
Уж лучше 32, для селективности.

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

03.09.2010 в 11:58:04

Первый да на улице - думаю его использовать просто как рубильник - насчет селективности надо подумать - просто есть на 40А - мож его

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

03.09.2010 в 12:00:48

zyuziakin написал : просто есть на 40А - мож его

При 16 квадратах можно и его, но может лучше "не отсвечивать" перед энергосбытом таким автоматом?

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

03.09.2010 в 13:05:11

Mortex написал :

Может и действительно ограничится 32А и не отсвечиваться - бум думать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.