Начнем с того, что в Москве в доме серии П44Т 2009 г. постройки должны стоять конвекторы Сантехпром-Авто со встроенными терморегуляторами Данфосс. Это предусмотрено типовым проектом и московкими требованиями. Если их там нет, то это предмет для разбирательства с управляющей компанией. Если же район относится к МО, то тут ничего сказать не могу - громовские дела для меня темный лес, к сожалению((
Далее: Вы уверены, что двухтрубная? В П44Т однотрубка обычно. Если у Вас в комнате 2 стояка, один из которых просто идет от пола до потолка и ни с чем не соединен, а на втором висит батарея, то это однотрубка. Просто один стояк обслуживает одну половину этажей, а другой - вторую. Двухтрубка - это когда подача на батарею с одного стояка, а обратка с нее уходит на второй.
В любом случае, в доме 2009 года элеваторного узла быть не должно, поэтому терморегуляторы скорее всего можно ставить без проблем.
Байпас - это перемычка между трубой, по которой вода поступает в батарею и трубой, по которой она возвращается в стояк. Иначе Ваш терморегулятор будет перекрывать не только батарею, но весь стояк. Поэтому врезается клапан терморегулятора строго между байпасом и батареей. А вот запорный кран ставят (если ставят) на обратке, почему он у Вас стоит на подаче - непонятно. А Вы уверены, что это запорный кран? Как он выглядит? Может, это и есть клапан? Поясню причину своих сомнений. Некоторые ушлые подрядчики и УК ставят на отопительных приборах клапаны, а пишут в смете, что установлены терморегуляторы. Стоят термостаты и клапаны обычно одинаково, т.е. половину денег они кладут себе в карман. А жильцы обычно и не знают, что там должно быть, поэтому все остается шито-крыто. Если так - то это еще один повод для разборок с УК.
Клапан надо ставить того же производителя, что и головка. Проблема в том, что не все выпускают клапаны для однотрубки, т.к. за рубежом она практически не применяется. А в коттеджах двухтрубку обычно делают, поэтому там не возникает вопросов. Почему я и дал ссылку на Данфосс, который адаптирован к нашим тараканам))
Головки универсальны, они одинаковые для одно- и двухтрубки. Попробуйте выяснить там, где покупали головки, какие у этого производителя бывают клапаны. И можно ли их головки состыковать с другими клапанами. На сайте у них я не нашел никаких разъяснений. Если же поставить на однотрубку клапан для двухтрубки или наоборот, то устройство просто не будет работать.
Кстати, а вернуть если что нереально?