07.09.2010 в 10:32:18
Есть неизолированная воздушка на столбе и от неё нужно спустить СИП к дому. И есть разъёмы (зажимы) для соединения СИП с СИП т.е. с прокалывающими контактами (с шипами), можно ли их использовать на неизолированном проводе или нужно шипы срезать или ещё что?
P.S. Зажимов много, поменять их на специальные для соединения неизолир. ВЛ с СИП нет возможности, а выбрасывать жалко.
07.09.2010 в 10:58:26
Нужны зажимы для присоединения к голой линии , кажется N645, можно и плашками ПА-1-1, мне вот вообще на столбе без зажимов прикрутили ( ключа не было )
07.09.2010 в 14:34:48
Slavka.sav написал : Нужны зажимы для присоединения к голой линии , кажется N645
Действительно, бывают разъёмы N640, но есть в наличии P645 - их использовать можно?
07.09.2010 в 16:28:29
Виноват ошибся, Вы правильно написали N640 для присоединения к голой линии 645 к СИПу. Прокалывающими лучше не присоединять, сразу конечно не откусит, но пару, тройку проволочек может надкусить
07.09.2010 в 16:41:27
Slavka.sav написал : пару, тройку проволочек может надкусить
Тут мне не всё понятно:
Зажим с шипами используется для СИП. В нём каждая проволока (фаза) состоит из скрутки проволочек, шипы прокалывают изоляцию и вонзаются в эту скрутку проволочек. Угрозы перебить какую-нибудь проволочку нет, а в случае с голым проводом всё тоже самое, но только нет изоляции. Может ли появиться угроза перебить проволочку? Может тогда шипы подпилить малость (на толщину изоляции) и всё?
07.09.2010 в 17:15:23
Ну а если купить плашечные зажимы 25 р. за шутку , или Вы думаете что прокалывающие с отпиленными зубами надежнее будут?
07.09.2010 в 18:07:36
Slavka.sav написал : Ну а если купить плашечные зажимы 25 р. за шутку , или Вы думаете что прокалывающие с отпиленными зубами надежнее будут?
Нет, я так не думаю, просто уже есть (по случаю) прокалывающие зажимы. Кстати, что за плашечные по 25р.? Тип (а лучше и где продаются :) ) подскажите.
09.09.2010 в 09:31:56
Не надо на голой линии заморачиваться с зажимами. Риск получить похой контакт намного больше. Самое оптимальное зачистить концы СИП, расплести жилы и по паре жил примотать к линии. Просто, бонально, но надёжно и проверено. Ни коем образом не нарушаеться провод линии, контакт большой площади.... ну и т.д.
11.09.2010 в 13:38:01
Green Cat написал : Кстати, что за плашечные по 25р.? Тип (а лучше и где продаются ) подскажите.
думаю, что имеется в виду зажимы такого типа
11.09.2010 в 21:36:24
mazai999 написал : как вариант (не знаю насколько правильный!!!) намотать изоленты на голы люминь в месте подключения сжима P645, или если сечение одинаковое, то срезать кусочек изоляции с СИП и надеть его на люминь...
тут ещё надо помнить, что у СИП и голого провода разный состав металла. Заметьте, СИП несколько жёстче. Так что не рискуйте. Провод может сражу не отвалиться, но со временем... Потом много "доброго" о себе узнаете. А если провод "нулевой" оторвёте, то последствия вообще могут очень печальними быть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу