лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

07.09.2010 в 22:37:20

Есть каландр гладильный "ЛОТОС" ЛК20 Когда гладится бельё , иногда пощипывает . Замерял мегаомметром сопротивление изоляции-больше мегометра(норма). Заземление мерило ВДПО (норма). Не каждого из работающих на каландре щипит. Думаю , что это "статика" . Как это проверить и как избавиться от "статики"? Может быть что то другое? Дайте совет. Заранее благодарю за ответы.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

07.09.2010 в 23:10:14

От статики не щиплет. Признак статики это заметный "удар" током при соприкосновении, если держать дальше то не щиплет. Если сначала коснуться "устройства" через резистор 10 Мом, то удара током вообще не чувствуется. Защиты от статики несколько, начиная от заземлённых через резистор браслетов, и заканчивая металлическим полом.

Если щиплет от металлического корпуса, который как Вы считаете заземлён, то где-то в полу проходит "оголённый" провод под напряжением относительно корпуса устройства, или Вы находитесь рядом с высоковольтной ЛЭП ;).

Попробуйте использовать резиновые сапоги и/или резиновый коврик.

"ВДПО" == Всероссийское добровольное пожарное общество?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.09.2010 в 23:10:50

"Утечка" щипает постоянно во времени (пусть и отдельно взятого чела), статика "разово", вот и от этого отталкивайтесь, при проведении следственных экс-в

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

10.09.2010 в 20:26:08

Mortex написал : ВДПО" == Всероссийское добровольное пожарное общество?

Да, пожарники замеряли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу