Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2006 в 17:31:50

Помогите, пожалуйста, разобраться. Хочу правильно подключить электричество к пристойке, насколько это возможно, от основного небольшого домика. Есть - подключенное 3 года назад эл-во в основном доме (Автоматы на 35 А, современный счетчик, распред. коробки). Растояние 10 метров до пристройки. Вопросы:

  1. Правильнее ли использовать для воздушки с обеих сторон керамические шашки отдельно для фазы и нуля или лучше на натянуть металлический трос , а к нему в гофре закрепить в нескольких местах наружный провод (Сечение 6 кв.мм или надо больше).
  2. Достаточно ли с каждой стороны поставить автоматы типа 25 А или можно вообще один ( В пристройке)., а для внутренней разводки использовать провод 2.5 кв.мм. Самые крупные планирутся потребители: 1.5 квт наливной водонагрев 50 литров и небольшой обогреватель ДЭЛОНГИ.
  3. Надо ли в месте подключения водонагревателя делать заглубленное на 60-70 мм заземление ( металлический профиль или пластину).
    С уважением, Семен.
0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.05.2006 в 22:51:52

  1. Правильнее (надежнее) тросовая проводка кабелем с негорючими (стальная труба) вводом в "сараюшку" и выводом из дома. Воздушка не должна проходить над горючими материалами/строениями.
  2. Кабель от дома до пристройки нужен 4-ка меди (например, КГ-3*4, ВВГ-3*4), защита (в доме) 25 Ампер. В пристройке бокс с 2-мя (можно больше) автоматами на 16 Ампер, от них разводка проводом 2,5 меди.
  3. Неплохо почитать инструкцию по подключению водонагревателя - что производитель рекомендует. В любом случае советую на водонагреватель поставить электромеханическое УЗО на 10 мА (УЗО-02-25/10). Разместить его удобно в том же боксе, что и автоматы 16 Ампер.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2006 в 23:11:41

"Гофру" на улице луше не применять - загерметезировать ее вы все равно толком не сможете, а воды собирать она много будет. Не любому кабелю это понравится ...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

01.06.2006 в 09:11:05

avmal написал : "Гофру" на улице луше не применять - загерметезировать ее вы все равно толком не сможете, а воды собирать она много будет.

:) Поделюсь секретом - проще всего герметизировать проводку в пластиковой гофре при помощи распаечных коробок (беленькие такие, пластиковые, разных размеров) с резинками под кабельные вводы (в том числе и стыки гофры). Простенько и со вкусом. Но в данном случае гофра действительно просто не нужна.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2006 в 16:42:22

Огромное спасибо Slawa и Avmal. Во многом разобрался, остался вопрос только по пункту 3. Понятен принцип работы УЗО, но проблему отсутствия заземления оно ведь не решит полностью, (я правильно думаю, т.к Время отключения при нормальном токе утечки 0.05сек) . Т.е в самом неблагоприятном случае ( ЕСЛИ :Перед использованием (Душ), забыли выключить наливной водонагреватель из сети, и ЕСЛИ при этом закоротил ТЭН и пробил на корпус, А Корпус при этом доп-но не заземлен) на время 0.05сек человек под душем м.б. под воздействием тока.
Я правильно понял ( ВСЕ РАВНО ДЕЛАТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ) или 0.05 сек не считается и можно обойтись без спец.изготовления заземлителей и заземления (Заглубленная пластина-уголок расчитанных параметров на расчитанном расстоянии)?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

01.06.2006 в 16:57:49

Semen017 написал : Во многом разобрался, остался вопрос только по пункту 3.

От заземления корпуса водонагревателя опасней не станет. Забить уголок 40*40*4 на 1-1,5 метра как можно ближе к месту помывки. Если имеются металлические детали кроме корпуса водонагревателя, выполнить СУП. УЗО обязательно проверить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.06.2006 в 13:52:40

Спасибо, Slawa. И можно еще вопрос?

  1. Проверить УЗО - Это сделать КЗ ?
  2. Как в моем случае, если как раз использовать кабель 3*4 , надо ли в пристройку провести землю от основного домика ? ( там, в домике земля есть на основном счетчике, но в проводке к розеткам, выключателям не участвует ). Я и пристойке землю разводить по розеткам не планировал, а только хотел заземлить капитально водонагреватель. Надо ли землю от домика докинуть до пристройки, или можно без этого обойтись?
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2006 в 14:24:34

  1. Проверить УЗО можно при помощи кнопки "ТЕСТ".
  2. "Землю" лучше притащить из домика, сделать повторное заземление в душевой и выполнить СУП.
0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.06.2006 в 16:02:45

  1. Проверить УЗО не кнопкой "Тест" и ни в коем случае не КЗ, а пропусканием тока через один из полюсов (лучше - при покупке). Либо так, как на сайте, либо просто батарейкой (хотя в этом случае не проверяется ток срабатывания). Это (в отличие от "Теста" позволяет убедиться, что УЗО является электромеханическим). http://user.rol.ru/~notes/uzo/test.htm
  2. Мне не вполне ясно, что там за "земля" на счетчике. Если это именно заземление, а не ноль, то есть смысл довести его до водонагревателя (но с обязательным повторным заземлением непосредственно у душа!). Если это ноль, то нужна информация, откуда он взялся - тогда, возможно, и не потребуется заземление водонагревателя.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.06.2006 в 17:10:12

Спасибо Slawa и Avmal.

  1. Разве по маркировке УЗО нельзя установить, что оно электромеханическое. 2."Земля" на счетчике настоящая: соответст.провод уходит в землю по наружной стороне домика, надеюсь, там вкопан контур соответсвующих размеров. Работы проводила бригада проф.электриков с хорошими рекомендациями.
  2. Очень неудобно, но не понял, что значить выполнить СУП.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

02.06.2006 в 17:27:15

Semen017 написал : провод уходит в землю

Материал и сечение провода?

что значить выполнить СУП

Систему уравнивания потенциалов на вводе в здание. Металлические трубы есть? Водопровод, газ, отопление?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу