12.09.2010 в 11:25:06
Добрый день! Прошу помощи и критики в составлении схемы электрического щитка. Ввод трехфазный, провода разведены по дому (свет - 1,5кв, все остальное - 2,5кв) В приложенном файле мое видиние..
Спасибо заранее!
12.09.2010 в 14:39:26
vdf написал : В приложенном файле мое видиние.
Как заземление будет устроено? Везде сечение кабеля укажите. Защиты от перенапряжения (частный случай - отгорание ноля) нет, для этого применяется реле напряжения. Марки УЗМ, ЗАС, РН и другие. Резервное питание не будет? Групповые УЗО 40/30мА не защищены по току, возможно заменить на диф. УЗО/Дифы тип?
12.09.2010 в 22:25:39
ink_mast Спасибо за советы!
Заземление уже сделано уголок 50х50 3метра треугольником вбит в землю, обварен лентой и заведен в дом.
Обновил схему, добавил сечение кабеля, тип УЗО, защиту УЗО 40/30. Резервное питание будет, но не скоро, поэтому оставлю для него пока место в щитке.
Защита от перенапряжения - нужная вещь. Прочитал, но не понял как правильно его включать - до или после входного УЗО?
12.09.2010 в 23:27:35
vdf написал : Ввод трехфазный
Вы уверены, что вам почти 45кВт выделили?
vdf написал : защиту УЗО 40/30.
Не проще УЗО 63А поставить?
vdf написал : не понял как правильно его включать - до или после входного УЗО?
До.
13.09.2010 в 00:01:08
avmal написал : Вы уверены, что вам почти 45кВт выделили?
Вообще ограничений нет (пока) в нашем СНТ, но действительно входной автомат может быть имеет смысл на 40А поставить...
avmal написал : Не проще УЗО 63А поставить?
Тем самым линия будет защищена автоматом на столбе?
avmal написал : До.
Ясно, изучу подробнее.
13.09.2010 в 00:23:12
vdf написал : Вообще ограничений нет (пока) в нашем СНТ, но действительно входной автомат может быть имеет смысл на 40А поставить...
Обычно выделяют не более 15кВт, а это автомат не более 25А.
vdf написал : Тем самым линия будет защищена автоматом на столбе?
Да.
13.09.2010 в 09:50:07
Еще раз уточню у председателя по поводу выделяемой мощности. А в остальном ошбки есть? Или оптимизировать можно?
13.09.2010 в 12:56:25
vdf написал : А в остальном ошибки есть?
кабель 3х2,5 защищается АВ 16А, 3х1,5 АВ 10А. Перепроверьте стиралка, септик дорожки и остальное. Кондеров, теплых полов и прочее стационарное оборудование не будет? Плита 16А перепроверьте.
vdf написал : Резервное питание будет, но не скоро, поэтому оставлю для него пока место в щитке.
А схему потом опять переделывать или как?
14.09.2010 в 09:32:03
vdf написал : Покритикуйте плз схему щитка в загороднем доме
На уличном столбе я бы поставил рубильник, а не АВ (так удобнее для вас будет). Перед входным узо поставил бы входной автомат, а автоматы АВ 40А убрал (как было в первом варианте). И вопрос - в чем смысл установки дифавтоматов за УЗО?
14.09.2010 в 12:24:53
vankun написал : На уличном столбе я бы поставил рубильник, а не АВ (так удобнее для вас будет).
но тогда останется незащищенным кабель от столба до дома и счетчик.
vankun написал : И вопрос - в чем смысл установки дифавтоматов за УЗО?
Дополнительная защита (джакузи и стиралка)
14.09.2010 в 15:09:55
vdf написал : Дополнительная защита (джакузи и стиралка)
Выделил бы в отдельные группы "джакузи и стиралка". Освещение и розетки тоже бы разделил (под разные узо)
09.10.2010 в 21:43:48
Добрый вечер, переработал схему, просьба дать замечания.
(автомат параллельно реле перенапряжения на случай выход реле из строя, в нормальном состоянии разомкнут)
Спасибо заранее!
10.10.2010 в 23:03:43
Ау :) Пора отдавать схему для сборки счетчика. Не оставьте без внимания..