Для комплектации системы отопления нового 10-и этажного дома с крышной котельной получил задание добыть алюминиевые радиаторы. Требование руководства-подешевле. Требование здравого смысла и совести соответственно другие. Вокруг расположенные фирмы предлагают : Global(mix, Vox,klass), Eleganse,condol, Sahara+, Alux,faral,royal,nova Florida и др. Исходя из собственного опыта, что могут посоветовать уважаемые форумчане? Сам склоняюсь к Mix, Vox, или Sahara+.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

01.06.2006 в 05:46:47

2МедАл
Хм, а вы собственно кого представляете?? Прораба застройщика, которому надо на чем-то сэкономить? Уверяю вас, что марка радиатора давно уже прописана. Надо открыть спецификацию проекта системы отопления дома и прочитать в нужном месте "радиатор ХХХХХ YY секций - ZZ штук" Позвонить в фирму ,торгующую радиаторами и заказать их.

З.Ы Да, и не забудьте сравнить показания параметров сетевой воды (реальные, особенно pH, особенно при запитке или подпитке сетевой водой от ЦСО ( не от автономки) с теми, что стоят в ПАСПОРТЕ, а не в рекламе радиатора люминиевого )

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.06.2006 в 08:23:24

В рабочей документации не всё так подробно пишут. Количество секций - да, межосевое расстояние - тоже указывают. То что Al - будет написано. А вот конкретный тип - вряд ли. Аналогичная ситуация у меня в доме со стеклопакетами :)) Кстати, какое межосевое? У Elegance скажем, не бывает межосевого 350мм. Все три типа, к которым Вы склоняетесь, не плохи. Обратите внимание на покраску: по сравнению с Elegance они всё отдают желтизной. Хотя это дело вкуса.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

01.06.2006 в 08:35:32

Поскольку расчет секций радиаторов идет на основе теплопотерь помещения (а не условно-магазинных 1 квт на 10 м) и теплоотдачи одной секции , то проектировщики всегда привязываются или к ГОСТовским параметрам (типа радиатор чугунный), или к конкретному радиатору. Не надо забывать, что в нормальном проекте, используемая арматура должна иметь сертификаты и разрешения к использованию (то, что ставят строители (точнее снабжение строителей) - отдельный разговор - иногда возникает сильное желание воткнуть использованную ими арматуру в их собственные квартиры без права замены :)

А радиаторы( если проект нормальный ) скорее всего должны быть с МЦ расст 350 мм, дабы удовлеворить рекомендации СНИпа на длину радиатора не менее 75 % от ширины светового проема (окна)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2006 в 12:22:04

Неужели для того, чтобы высказать свое мнение(если оно есть) о той или иной модели радиаторов необходимо знать кого я представляю? Ведь я все написал: котельная крышная, а значит специальная система водоподготовки, тем, что течет в трубах центрального отопления заполнять систему не будем. Или никто не работал с Al? Хотя иногда вряд ли, встречаются в форуме такие словесные баталии, типа скажешь плохо про такую-то фирму загрызу на месте. Или если я у Вас ничего не покупаю, то и отвечать не интересно.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

01.06.2006 в 14:57:29

Так ясно же спросили- проект на базе какого радиатора делался? От этого и плясать надо. И то, что котельная крышная еще не исключает возможности подпитки сетевой водой. Недостаток информации всегда губителен. Ведь достаточно было написать котельная с собственной водоподготовкой

0
SerTol
SerTol
Местный

Регистрация: 26.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 851

02.06.2006 в 17:13:10

!A_n_d_y! написал : удовлеворить рекомендации СНИпа на длину радиатора не менее 75 % от ширины светового проема (окна)

Т.е. если у меня окно 120см + балконная дверь, 5-6 секций алюминиевых секций будет неприемлимо мало, и лучше купить стальную на 1-1.5 кВт?

PS на кухне у меня 4 секции при таком же окне, вроде проблем не было и в морозы под 30. Хотя в кухне всегда теплее

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

02.06.2006 в 18:06:35

2SerTol Ранее требование было 75% Теперь в принципе новый снип для жилых помещений допускает не менее 50 %

Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.

то есть 120\2 - не менее 60 см

0
SerTol
SerTol
Местный

Регистрация: 26.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 851

02.06.2006 в 21:30:38

Если балконная дверь "световым проёмом" не является, тогда 6 секций будет почти по спипу

0