12.09.2010 в 21:29:08

лучше нулевой усилить провод, Вы хоть сколько Вольт хотите передавать, и чем нагружать? и по какому материалу хвосты кабеля прокладываться будут?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

12.09.2010 в 21:31:55

Alex___dr написал : На основании чего?

максимальный ток в кабеле определяется не сечением проводника, а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

12.09.2010 в 21:34:02

kulibin написал : Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв

Провод для трёхфазной нагрузки...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

12.09.2010 в 21:36:05

юра Т написал : максимальный ток в кабеле определяется не сечением проводника, а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...

С чего бы это? Нагрев третьей неудвоенной жилы увеличится...

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.09.2010 в 21:37:21

kulibin написал : Знаю точно что мощность повышается только не знаю насколько ....Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5.

Точно кулибин:)

Трехфазные электрические цепи.

...если бы симметрия токов была гарантирована, то нейтральный провод был бы не нужен. Как будет показано далее, нейтральный провод обеспечивает поддержание симметрии напряжений на нагрузке при несимметрии самой нагрузки.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

12.09.2010 в 21:39:00

..нагрев спареной жилы слегка уменьшится, нагрев оставшейся слегка увеличится.. Какова "средняя температура по палате"?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2010 в 21:57:27

kulibin написал : продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5.

При трёхфазной симметричной нагрузке ток в нулевом проводе практически равен нулю. У вас же однофазная нагрузка и ток в фазном и нулевом проводах будет одинаков.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.09.2010 в 21:59:32

2kulibin А какую мощность планируете?

0
kulibin
kulibin
Новичок

Регистрация: 11.08.2010

Киев

Сообщений: 9

13.09.2010 в 00:49:58

Планирую подключить дом.Нагрузка примерно до 6квт. Провод который был до этого пробили,сейчас везде клумбы а этот провод уже лежит под землей. Напряжение 220в. Еще один вопрос.Вы господа тут писали что для трех фазного практически не имеет значение сечение нулевого провода? Т.Е. я имея два кабеля 4х4 квадрата ,могу обьеденить чтоб получилось три провода по 8 кв и ноль оставить 4 кв и это будет нормально?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.09.2010 в 04:15:14

kulibin написал : Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв

Где вы такой нашли, провод то? С 1996 года, сечение нулевой (и заземляющей) жилы равно- сечению фазной жилы (до 16 мм кв.). Кабели подобной конструкции допускалось применять до 2000 года, как и "алюмишку"...

kulibin написал : Т.Е. я имея два кабеля 4х4 квадрата ,могу обьеденить чтоб получилось три провода по 8 кв и ноль оставить 4 кв и это будет нормально?

Мочь - то вы можете, но не будет- нормально! Читайте: ПУЭ-7 п.1.7.45. !

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.09.2010 в 07:18:06

2kulibin Кабель силовой марки ВБбШв 3х6 мм.кв. Кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, бронированный. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии при прокладке в земле (траншеях). Я бы его пробросил цена вопроса рублей 120 за метр.

0