лучше нулевой усилить провод, Вы хоть сколько Вольт хотите передавать, и чем нагружать? и по какому материалу хвосты кабеля прокладываться будут?
12.09.2010 в 21:29:08
лучше нулевой усилить провод, Вы хоть сколько Вольт хотите передавать, и чем нагружать? и по какому материалу хвосты кабеля прокладываться будут?
12.09.2010 в 21:31:55
Alex___dr написал : На основании чего?
максимальный ток в кабеле определяется не сечением проводника, а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...
12.09.2010 в 21:34:02
kulibin написал : Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв
Провод для трёхфазной нагрузки...
12.09.2010 в 21:36:05
юра Т написал : максимальный ток в кабеле определяется не сечением проводника, а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...
С чего бы это? Нагрев третьей неудвоенной жилы увеличится...
12.09.2010 в 21:37:21
kulibin написал : Знаю точно что мощность повышается только не знаю насколько ....Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5.
Точно кулибин:)
...если бы симметрия токов была гарантирована, то нейтральный провод был бы не нужен. Как будет показано далее, нейтральный провод обеспечивает поддержание симметрии напряжений на нагрузке при несимметрии самой нагрузки.
12.09.2010 в 21:39:00
..нагрев спареной жилы слегка уменьшится, нагрев оставшейся слегка увеличится.. Какова "средняя температура по палате"?
12.09.2010 в 21:57:27
kulibin написал : продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5.
При трёхфазной симметричной нагрузке ток в нулевом проводе практически равен нулю. У вас же однофазная нагрузка и ток в фазном и нулевом проводах будет одинаков.
12.09.2010 в 21:59:32
2kulibin А какую мощность планируете?
13.09.2010 в 00:49:58
Планирую подключить дом.Нагрузка примерно до 6квт. Провод который был до этого пробили,сейчас везде клумбы а этот провод уже лежит под землей. Напряжение 220в. Еще один вопрос.Вы господа тут писали что для трех фазного практически не имеет значение сечение нулевого провода? Т.Е. я имея два кабеля 4х4 квадрата ,могу обьеденить чтоб получилось три провода по 8 кв и ноль оставить 4 кв и это будет нормально?
13.09.2010 в 04:15:14
kulibin написал : Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв
Где вы такой нашли, провод то? С 1996 года, сечение нулевой (и заземляющей) жилы равно- сечению фазной жилы (до 16 мм кв.). Кабели подобной конструкции допускалось применять до 2000 года, как и "алюмишку"...
kulibin написал : Т.Е. я имея два кабеля 4х4 квадрата ,могу обьеденить чтоб получилось три провода по 8 кв и ноль оставить 4 кв и это будет нормально?
Мочь - то вы можете, но не будет- нормально! Читайте: ПУЭ-7 п.1.7.45. !
13.09.2010 в 07:18:06
2kulibin Кабель силовой марки ВБбШв 3х6 мм.кв. Кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, бронированный. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии при прокладке в земле (траншеях). Я бы его пробросил цена вопроса рублей 120 за метр.