Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

13.09.2010 в 22:44:29

kulibin написал : ..Вы господа тут писали, что для трехфазного практически не имеет значение сечение нулевого провода..

..читаем внимательно: для трёхфазного симметричного. Простой пример - трёхфазный электромотор.. При подключении дома лучше не чудить - симметричной нагрузки вжисть не добьётесь...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

13.09.2010 в 23:43:27

kulibin написал : Т.Е. я имея два кабеля 4х4 квадрата ,могу обьеденить чтоб получилось три провода по 8 кв и ноль оставить 4 кв

а куда еще одна жилка делась?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

13.09.2010 в 23:44:46

Gleden написал : Простой пример - трёхфазный электромотор..

так там ноля вообще нет... земля и фазы...

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

13.09.2010 в 23:59:42

юра Т написал : а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...

теоретически при неизменном токе тепловыделение уменьшится на 25% соответственно сохранив допустимый нагрев ток можно увеличить примерно на 15% - не стоит овчинка выделки...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

14.09.2010 в 00:58:16

johnlc написал : ток можно увеличить примерно на 15%

а это уже почти целый дополнительный киловатт...

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

14.09.2010 в 01:02:07

юра Т написал : теоретически на 37,5% уменьшится...,

складываем 2 жилы - сопротивление сокращается в два раза и тепло тоже в два раза для одиночной потери не меняются итого 0.75 номинала....

0
kulibin
kulibin
Новичок

Регистрация: 11.08.2010

Киев

Сообщений: 9

14.09.2010 в 17:24:59

Благодарствую всем за ответы. По проводу 4х6кв проложенному в земле в пластиковой гофре можно пускать ток до 50а на фазу? На расстояние 25метров

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

14.09.2010 в 21:47:15

Товарищ Кулибин!

При попадании в область действия шагового напряжения необходимо выходить из опасной зоны минимальными шажками ("гусиным шагом").

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.09.2010 в 21:54:29

kulibin написал : По проводу 4х6кв проложенному в земле в пластиковой гофре можно пускать ток до 50а на фазу?

Во-первых, провод вообще нельзя прокладывать в земле, даже в гофре. Токмо кабель. Во-вторых, в гофре = в трубе, таблица 1.3.4 (если медь) => Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами составляет 34А. В третьих, минимальное сечение PEN-проводника - 10мм2.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

kulibin
kulibin
Новичок

Регистрация: 11.08.2010

Киев

Сообщений: 9

15.09.2010 в 14:12:14

Kamikaze написал :

Получается что фазный провод должен быть не менее 8кв а нулевой 10кв?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.09.2010 в 15:45:59

kulibin написал : Получается что фазный провод должен быть не менее 8кв а нулевой 10кв?

Получается, что сечение рабочего нуля должно быть равно сечению фазного, как и сечение защитного нуля.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу