pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

12.09.2010 в 21:40:07

Вообщем задумка добавить электро котел в сушествующую схему с ТТ котлом. На примерной схеме существующие трубы и ТТ котел обозначены черным цветом. Патрубок обратки входяший в котел самая нижняя точка системы. Перед котлом нет кранов. Трубы частично примерно на 2/3 утопленны в стену. Хочется добавить электро котел без насоса (обозначен красным), чтобы при падении температуры в системе подхватывал и держал тепло. Соответственно очень бы нехотелось врезать краны на ТТ котле, так так это целое дело. Вопрос: Будет ли вообще работать такая система, тоесть кранов нет ни на ТТ ни на электро котле. Впринципе на электро котел вполне можно поставить краны, это не проблема, но надо ли??. Диаметр прямой от котла 2 ", диаметр обратки 1 1/4", на электро котле все патрубки 1 1/4".

0
Вложение
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

12.09.2010 в 23:47:23

Как мне кажется, работать не будет. Думаю, что лучше врезать электрокотел в трубу подачи, последовательно с основным.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

13.09.2010 в 00:30:46

SCB написал : Думаю, что лучше врезать электрокотел в трубу подачи, последовательно с основным.

Обоснуйте пожалуйста! Гравитационная система отопления не терпит контруклонов, по этому, не думаю, что дополнительный котёл будет реально врезать последовательно.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.09.2010 в 01:17:17

система работать будет нормально , но есть одно но : обычно твердотопливные котлы имеют очень большую мощность при своих размерах , гравитационная система не очень то рассчитана на быстрый съем такой мощности с котла , в итоге - кипение ( едва заметное , или конкретное ) а пузырьки воздуха выполняют роль насоса , ускоряя циркуляцию , так что не факт, что ваша система сможет работать без кипения , 2 момент : элкотел обычно предназначен для закрытой ситсемы , при открытом варианте возможен шум ТЭНа , тоже негативно скажется на сроке эксплуатации ТЭНа

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

13.09.2010 в 18:21:38

Спасибо за ответы! Интересно а у кого нить был положительный опыт установки второго котла в гравитационную систему? Если можно то с фото!

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

13.09.2010 в 19:50:03

ty-lev написал : Обоснуйте пожалуйста! Гравитационная система отопления не терпит контруклонов, по этому, не думаю, что дополнительный котёл будет реально врезать последовательно.

Поставьте котел сверху на твердотопливник, уклонов не будет.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.09.2010 в 20:05:43

SCB написал : Поставьте котел сверху на твердотопливник, уклонов не будет.

это будет лишним , так как не принципиально , а технически сложно , краны лучше поставить , чтоб лишний раз воду не сливать при ремонте котла

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

13.09.2010 в 20:33:24

Мне главное вот что уяснить: Почему ставят котел в самой нижней точке???? если его ставить не в самой нижней точке, а только опустить трубу обратки ниже батарей а потом поднять ее на уровень котла (что фактически предлагаете Вы, SCB) будут ли греть все батареи? Задним мозгом чую подвох, ибо видел много "закопанных" котлов на гравитационных системах, не от хорошей жизни надо полагать...

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.09.2010 в 20:44:53

pacik написал : видел много "закопанных" котлов на гравитационных системах, не от хорошей жизни надо полагать...

на самом деле - это не лишнее , увеличивается высота разгона. но крохотное повышение КПД при опускании котла приводит к огромным неудобствам при обслуживании и уборке , да и контруклонов бояться не надо , главное их развоздушить , если уровни дома требуют таких перегибов

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.09.2010 в 21:02:44

pacik написал : Почему ставят котел в самой нижней точке????

Чтобы не было "колена" из холодной воды, которое заткнёт ЕЦ. В Вашем случае электрокотёл нужно ставить последовательно на прямую твердотопливного. Но только для того, чтобы

pacik написал : чтобы при падении температуры в системе подхватывал и держал тепло.

Без твердотопливного один электрокотёл может и не продавить.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.09.2010 в 21:15:26

NNN написал : Без твердотопливного один электрокотёл может и не продавить.

полная ерунда , гор вода дойдя до места врезки , подходит к вертикальному участку , и со скоростью устремляется вверх , создавая разряжение и циркуляцию ( опять же при услови и, что ТТ котел у вас не работал как паровая машина