Аватар пользователя
motoxa

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Москва

Сообщений: 43

14.09.2010 в 20:59:11

Здравствуйте! Собираюсь класть дверной проём в кирпич и над дверью в полкирпича. По расчётам выходит около 230 шт. полнотелых кирпичей весом около 900—1000 кг. На рисунке изображены несущие стены. Толстая стена, к которой примыкает дверь, продолжается и дальше, под потолком (ригель?), т. е. плита перекрытия лежит на ней. Получается где-то метр до кирпичной стены. Продольная несущая стена заканчивается где-то за метр до будущей кирпичной.

Не великовата ли нагрузка на перекрытие?

0
Вложение
Аватар пользователя
dept103

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

14.09.2010 в 21:08:36

Если дом совковой постройки и при плитных перекрытиях несущие стены рядом - без проблем (тогда такой запас по прочности давали, что Ваши 250 кирпичей - фигня). Если, даже в таком случае, если есть хоть малейшие сомнения, то для собственного успокоения;) кладите из пеноблоков или делайте из ГКЛ (ИМХО).

0
Аватар пользователя
stroika

Местный

Регистрация: 16.01.2009

Кишинёв

Сообщений: 5978

15.09.2010 в 00:32:30

motoxa написал : Не великовата ли нагрузка на перекрытие?

не великовата а почему кирпич?

0
Аватар пользователя
motoxa

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Москва

Сообщений: 43

15.09.2010 в 02:41:09

Спасибо, успокоили. Кирпич потому, что это внешняя стена. Понимаю, что ломать не будут даже гипсокартон, а будут взламывать дверь, но оставлять лишний шанс взломщикам не хочется. Плюс для того, чтобы закрепить петлевую часть 150-килограммовой двери, всё равно надо укреплять трубу или колонну, т. к. в этом месте сейчас ничего крепкого нет.

0
Аватар пользователя
CheGuevara

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

15.09.2010 в 12:38:57

у меня на полу стяжка 2тонны...+диван + шкаф.....пока не провалился

0
Аватар пользователя
motoxa

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Москва

Сообщений: 43

15.09.2010 в 12:44:28

Хм, у меня на 38 м[sup]2[/sup] получается грубо 5 тонн стяжки и 4 тонны гипсоплит. Получается, что кирпич в углу — не самое страшное.

0
Аватар пользователя
CheGuevara

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

17.09.2010 в 12:02:00

плитп перекрытия имеет расчетную нагрузку минимум 400 кг/м2

0
Аватар пользователя
Vo.V.A.

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Бронницы

Сообщений: 3250

17.09.2010 в 23:06:34

motoxa написал : Хм, у меня на 38 м2 получается грубо 5 тонн стяжки и 4 тонны гипсоплит

И зачем столько много?...

0
Аватар пользователя
motoxa

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Москва

Сообщений: 43

20.09.2010 в 13:10:07

Всего 15 метров перегородок, включая санузел — меньше, чем было. Умножить на высоту 2,6. Получается 38 м[sup]2[/sup] перегородок, тонких, по 80 мм. Итого 3200 кг гипсоплит. Стяжка минимум 5 см — это уже тонн 5. А ещё перепад высот 80 мм. Сам удивился, когда посчитал.