SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.09.2010 в 10:21:58

ribakow.fthj написал : Трубы не должны быть зафиксированы между этажами.

Мало ли что не должны. У нас каждый сам кузнец своего счастья. Жильцы замажут бетоном/гидроизоляцией и все. Нафиг им нужна дырка к соседям снизу/сверху... У меня теща с тестем так и сделали (сосед снизу поменял стояк на полипропилен). Трубы по квартире я им спаял, от замены стояков отговорил - оставил железку...

ribakow.fthj написал : И при том уже говорилось о подвижных и неподвижных креплениях труб.

Оно понятно. Но учитывая возможные смещения отводов компенсаторы реально надо ставить через каждые 2-3 этажа. Мне лично такая фигня на кухне не понравилась бы...

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

15.09.2010 в 10:33:44

SVKan написал : Нафиг им нужна дырка к соседям снизу/сверху...

Да нет- дыр-то и не должно быть(на всем экономия)

SVKan написал : Но учитывая возможные смещения отводов компенсаторы реально надо ставить через каждые 2-3 этажа

Все расписано и узаконено(как говориться)-но....

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.09.2010 в 10:41:05

ribakow.fthj написал : Да нет- дыр-то и не должно быть(на всем экономия)

У меня в новой квартире и с оцинковкой они есть. Гильзы то делаются из обрезков стандартной трубы большего диаметра...

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

15.09.2010 в 11:01:48

SVKan написал : на STABI трубах могут появиться небольшие вздутия и пузырьки

То, что на фотке я бы уже не назвал "небольшим вздутием"... Во-первых, не небольшое, во-вторых, даже не просто "вздутие", а лопнувшая по шву оболочка. 2FESH66 , кстати, Вы уверены, что у подруги ППР, а не МП? Если МП - менять категорично и побыстрее! Труба эта на ГВС или на центральном отоплении? (Последнее - хуже для подруги и ее соседей :) )

0
FESH66
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

15.09.2010 в 13:28:18

Peterjela написал : 2FESH66 , кстати, Вы уверены, что у подруги ППР, а не МП? Если МП - менять категорично и побыстрее! Труба эта на ГВС или на центральном отоплении? (Последнее - хуже для подруги и ее соседей )

Нет, это ПП, ибо гильзы соединительные пластиковые. Трубы ГВС - ежели лопнут, ей и ея соседям будет так же плохо, как если б это были стояки отопления, дома то целыми днями нет никого :(

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.09.2010 в 14:18:33

Peterjela написал : То, что на фотке я бы уже не назвал "небольшим вздутием"... Во-первых, не небольшое, во-вторых, даже не просто "вздутие", а лопнувшая по шву оболочка.

Поэтому я и говорю, что фиг его знает чего еще ждать от производителя такой трубы... Сама по себе лопнувшая оболочка несущей нагрузки никакой не несет. Ее функция защитно-декоративная (защитная в смысле защищать тонкую алюминиевую фольгу).

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.09.2010 в 14:30:58

Вызовите тех кто делал. Вырезать участок и врезать новый

Подскажите еще: дали отопление или нет; температура батареи; тип отопительных приборов

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.09.2010 в 14:59:57

gugulaki написал : Вызовите тех кто делал. Вырезать участок и врезать новый

Вы уверены что станет лучше? На сроке жизни и надежности трубы сей косяк не скажется. А вот что получится после замены... Стояк уже собран. Толстую трубу не так просто врезать. Тупо паяльник не засунешь между муфтой и куском трубы.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.09.2010 в 15:04:25

Если б был пузырь(вздутие), возможно и не стоило бы звать сварщика. НО т.к. разошелся шов, открылся AL. Если Al не сварен, а просто сложен замочком, то температурные деформации откроют его. После этого прочностные характеристики трубы под большим вопросом

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

15.09.2010 в 15:14:14

FESH66 написал : Трубы ГВС - ежели лопнут, ей и ея соседям будет так же плохо, как если б это были стояки отопления

Это да. (Но в ЦО - вода, как правило, погорячее - бОльший ущерб (скажем быстрое вздутие паркета) + обжечь может.) Посыл в другом - на ЦО раньше авария может произойти, чем на ГВС (1.БОльшая t 2.Время воздействия выс. t на ППР на ЦО в СОТНИ раз больше, чем на ГВС = в разы более быстрому старению ППР на ЦО, чем на ГВС )

0
Suever
Suever
Эксперт

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

15.09.2010 в 16:15:27

SVKan написал : У большинства стояки не в кладовке, а на кухне/в ванной/в сортире.

При этом,как правило под маской. Компенсатор эстетику не портит.

gugulaki написал : После этого прочностные характеристики трубы под большим вопросом

Смотреть на эти фуфаны муторно конечно.И не более,в данном случае. PN 20 стоит на ГВС прекрасно,если слезет вся оболочка с фольгой у сабжевого стояка,тот же PN 20 получится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу