avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2010 в 03:42:22

hazarin написал : т.е. в стиралке проблема?

Вы не читаете ответы на ваш вопрос?

avmal написал : судя по всему, ТЭН менять.

Сами же озвучили симптомы этого заболевания, правда, нагрузка здесь совершенно не при чём.

hazarin написал : при включении нагрева (нагрузка увеличивается) вышибает автомат.

0
hazarin
hazarin
Новичок

Регистрация: 16.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 7

18.09.2010 в 20:02:05

читаю, только причем здесь ТЭНы и земля, где взаимосвязь, если включаешь без заземления, то все работает???

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 548

18.09.2010 в 20:13:50

При подаче напряжения на ТЭН, происходит утечка на корпус стиралки, часть тока начинает течь по проводнику заземления, УЗО срабатывает. Когда ТЭН отключен (машинкой) она работает. Когда заземление не подключено, машинка тоже работает, т.к. некуда течь току с корпуса, следовательно УЗО не срабатывает. Кстати, вот прямое подтверждение, что УЗО в двух проводке не работает, только если человек выступит третьим проводом. :(

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.09.2010 в 20:13:57

Да вы уберите УЗО и проблема отпадет, будет работать и с землей и без - ВЫ ЭТО ХОТЕЛИ УСЛЫШАТЬ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.09.2010 в 20:16:07

Valery22 написал : Кстати, вот прямое подтверждение, что УЗО в двух проводке не работает,

Ну дык может и не ставить его вовсе?

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 548

18.09.2010 в 20:20:27

Мое мнение в двухпроводке ставить УЗО на 10 мА. Попасть под ток 30 мА дело неприятное. Я хотел сказать, что в 3х проводке цепь просто отключится, в 2х отключится но через тебя (себя, человека).

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

19.09.2010 в 11:34:07

hazarin написал : если включаешь без заземления, то все работает???

Пробой на корпус... Посмотрите при включённом, на корпусе фаза, если нет значит через ноль!

0
hazarin
hazarin
Новичок

Регистрация: 16.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 7

19.09.2010 в 20:17:08

если ко мне, то я хотел узнать, почему не работает, думал в розетке дело, оказалось не так...

0
hazarin
hazarin
Новичок

Регистрация: 16.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 7

19.09.2010 в 20:20:53

Valery22 написал : При подаче напряжения на ТЭН, происходит утечка на корпус стиралки, часть тока начинает течь по проводнику заземления, УЗО срабатывает. Когда ТЭН отключен (машинкой) она работает.

вывод какой? я так понимаю ТЭН, это нагревательный элемент, а утечка происходит где-то в проводке и его надо найти, где какой провод замыкает на корпус, чего все про замену ТЭНов пишут?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.09.2010 в 20:39:59

hazarin написал : чего все про замену ТЭНов пишут?

В нутрии тэна повреждение. Отсюда и утечка на корпус тэна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу