ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

03.06.2006 в 08:55:26

Андрёй написал : Ноль оборван и напруга менее 50В - это уже не опасно

Э-э-э... Разность потенциалов между нулём и фазой менее 50v. А между фазой и землёй и за три сотни может оказаться. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

03.06.2006 в 08:59:38

Arr написал : достоверные доказательства?

Классическую для электронных аварию уже упомянули. Опять-таки, при ЭМИ у электронного шансы помереть много выше. Банальные отказы электронных компонентов. И вероятность заводского брака выше - контактов много больше.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.06.2006 в 09:10:55

Андрёй написал : Электромеханическое может сработать вообще без напряжения, лишь бы ток был хотя бы по одному проводу больше предела срабатывания.

Чутье мне подсказывает, что, если есть какой-то ток, то без напряжения он не обойдется. :) Андрёй, ЭМ УЗО срабатывает от энергии тока утечки, а ЭЛ УЗО - от энергии питающей сети. Так вернее.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.06.2006 в 09:12:17

ВТБ! написал : Разность потенциалов между нулём и фазой менее 50v.

Вообще-то производители ЭЛ УЗО считают минимальным напряжением 110 Вольт. Как-то легко мы поверили в 50 Вольт...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.06.2006 в 09:15:33

ВТБ! написал : Банальные отказы электронных компонентов.

Вот-вот, там по цепи питания электролит стоит, так что все сказки про работу от 50 Вольт - явление временное...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

03.06.2006 в 10:03:48

Slawa написал : производители ЭЛ УЗО считают минимальным напряжением 110 Вольт

110 вольт - это разность потециалов, при которой обязана срабатывать кнопка TEST.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.06.2006 в 10:56:43

ВТБ! написал : 110 вольт - это разность потециалов, при которой обязана срабатывать кнопка Test.

И откуда уверенность, что УЗО от 50 сработает? Это что там за электромагнит такой стоит на исполнительном механизме, что выдерживает более чем 4-ехкратную перегрузку (срабатывает от 50, держит 220 не считая перенапряжений)?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

03.06.2006 в 11:17:02

Slawa

Вероятно, блок питания там - не зря же электролиты стоят. Пока микросхема запитана и заряда конденсатора ещё хватает для сработки исполнительного механизма - должно сработать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

03.06.2006 в 11:18:39

Slawa

Вот только я не уверен, что если после длительного напряжения 50V исчезнет питание, то она 4 секунды продержится. Методику испытаний знать надо... :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.06.2006 в 11:33:09

ВТБ! написал : Вероятно, блок питания там - не зря же электролиты стоят.

Ага, блок питания. Гасящий конденсатор + резистор, далее везде...

ВТБ! написал : Методику испытаний знать надо...

В свое время искал. "Бог подаст".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.