17.03.2011 в 11:42:48
4eh написал : чет вспомнилась проверка изоляции кабеля 6кв длинною всего в 3 км.. Зарядил я его мегометром на 2500 в , а потом без перчатки коснулся случайно.
:) 50 метров кабеля 0,4 от ТСН до щита СН дают меньший, но тоже незабываемый эффект.
17.03.2011 в 16:25:54
клуб мазохистов ;););)
17.03.2011 в 20:40:55
Насяльника написал : А бухта ВВГ или ПУНПа в 100м давали -" -1" что на моем приборчике ознвчвет за пределом измерения --> более 2 ГОм
вряд ли.. низковольтные не скажу, но 6кВ кабель в эксплуатации до таких значений не дотягивает.. 1Гиг между фаз, а на землю и того меньше 0.7 где-то..Это притом, что у него изоляция в 24 слоя, и мастикой залит еще..
17.03.2011 в 20:43:39
rele_svg написал : незабываемый эффект.
голова такая чистая и светлая потом.. как после дефрагментации тома.. :D
18.03.2011 в 18:37:53
4eh написал :
4eh написал : вряд ли.. низковольтные не скажу, но 6кВ кабель в эксплуатации до таких значений не дотягивает.. 1Гиг между фаз, а на землю и того меньше 0.7 где-то..Это притом, что у него изоляция в 24 слоя, и мастикой залит еще..
Че-то вас клинит на цифрах, кабель на кабель не приходится, да и кое-что зависит от длины кабеля и погоды. Используем М4100/5 и М4100/4. Встречались нормальные кабели выше 1000 Вольт с Rиз от 100Мом и до бесконечности. Иногда попадались и 10 кВ кабели с изоляцией менее 50 Мом, которые выдерживали испытательное напряжение 50кВ. В эксплуатации с низковольтными кабелями особо не замарачиваемся. Изоляция Мегом и больше, нормальный. Приближается к 0,5, берем на заметку.
18.03.2011 в 20:57:15
kok написал : Че-то вас клинит на цифрах,
на полтона пониже, пожалуйста..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу