21.09.2010 в 22:48:30

ppkvin написал : Если включать в момент перехода напряжения синуса через ноль, пусковой ток уменьшается в разы. Такая функция есть у ЗАС (настоящая).

johnlc написал : точно через "0" ? ЕМНИП минимальный бросок через трансформатор как раз при подключении на максимуме напряжения (вершине синусоиды) а при включении в момент перехода через ноль бросок максимальный.

Угу, при включении дросселя при переходе напряжения через ноль - бросок "пускового" тока максимален.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

21.09.2010 в 23:18:54

umkas написал : Я тут спросил у производителя стабилизатора Лидер( PS10000W-30)
"Пуск стабилизаторов без наргузки выдерживает любой выключатель,

Solovey написал : Похоже вы пообщались не с производителем, а с менеджером по продажам

Я не знаю с кем он общался, но у меня Лидер 7,5 кВт и я первый раз слышу о такой проблеме. У меня 25 А на вводе и ничего никогда не вышибает.

ИМХО: то, что происходит у 2umkas - это неисправность, так как стаб с таким багом нафиг не нужен.

0
wol
wol
Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

21.09.2010 в 23:29:15

А какой группы у вас сороковка?(с40 ?) Если а или в смените на с

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

22.09.2010 в 00:33:46

Виталий С написал : Я не знаю с кем он общался, но у меня Лидер 7,5 кВт и я первый раз слышу о такой проблеме

Может быть у вас Lider PS-7500 КВа ? так это на 5,2КВт

wol написал : А какой группы у вас сороковка?(с40 ?)

точно не помню, поеду в выходные поменяю на "С"

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

22.09.2010 в 09:02:15

umkas написал : Может быть у вас Lider PS-7500 КВа ? так это на 5,2КВт

Ну да, описался.

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

26.09.2010 в 14:54:12

Вчера заменил все автоматы на новые Legrand. Были ИЭК. Для пробы, поменял 63А ИЭК на 40А Legrand - работает :a

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

26.09.2010 в 18:15:12

umkas написал : Для пробы, поменял 63А ИЭК на 40А Legrand - работает

желательно бы указывать точную маркировку С63 или А63

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

26.09.2010 в 23:20:50

все "С"

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.09.2010 в 23:41:12

umkas Есть и на "D" на "на пусковой ток" реагируют менее, чем "С"

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.03.2012 в 11:49:43

Была похожая проблема. После счетчика стоит тройка 25А. В доме 2 стаба. 1 Ресанта 8000 вА на силовые розетки, 2-я Ресанта на 5000 вА на остальные розетки и освещение-сдохла. Взамен приобрел ЗОРД 12000 вА. При включении выбивало автомат. После прочтения всех советов выше просто включил в розетку 2кВт обогреватель, затем запустил сеть на стабе (до этого шел в байпас)---запустился и работает)