Tool написал : Tool
Дык чем не устраевает ПУЭ? ВВГ1.5мм2 1ф в пучке, трубе=18А, в воздухе=19А, в земле=33А. Возьмите минимально 18А номинал. Для 2.5мм2=25Ан. Для 6мм2=40Ан. Для АВВГ10мм2=42Ан. Вам шо точность в мА нужна?
22.09.2010 в 18:20:21
Tool написал : Tool
Дык чем не устраевает ПУЭ? ВВГ1.5мм2 1ф в пучке, трубе=18А, в воздухе=19А, в земле=33А. Возьмите минимально 18А номинал. Для 2.5мм2=25Ан. Для 6мм2=40Ан. Для АВВГ10мм2=42Ан. Вам шо точность в мА нужна?
23.09.2010 в 15:21:19
sovitalik написал : Вам шо точность в мА нужна?
да не я по таблицам смотрел, они то из ПУЭ или гостов должны взяты быть, но видимо оштибок там хватает: в одной так, в другой по-другому смотрю..
sovitalik написал : 2.5мм2=25Ан. Для 6мм2=40Ан. Для АВВГ10мм2=42Ан
спасибо, теперь все понятно по нагрузкам!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.