DSO
DSO
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Москва

Сообщений: 5

21.09.2010 в 23:35:30

Такая ситуация. Сделали на даче "щиток" (на фото). Денег взяли :-( Интуиция подсказывает, что сделали его неправильно, да и небезопасно. Прокомментируйте, пожалуйста.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.09.2010 в 23:43:38

Вы абсолютно правы (это не понятно что). Нужна более полная информация.

0
DSO
DSO
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Москва

Сообщений: 5

21.09.2010 в 23:49:32

Более полная - что именно? Ввод - воздушка, двухпроводка. Выделено вроде 5 кВт, проводка в доме пока не менялась, так что подключились к существующей. Установленный автомат будет общим-входным, планирую позже установить несколько автоматов по группам.
Меня кроме "сопливого" монтажа пугает ноль, прикрученный прямо к щитку (он металлический) - такое допустимо? Щиток, естественно, не заземлен.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.09.2010 в 23:57:57

DSO написал : Установленный автомат будет общим-входным,

Что было или посоветовали?

0
DSO
DSO
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Москва

Сообщений: 5

22.09.2010 в 00:10:35

Что было

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.09.2010 в 00:25:04

DSO написал : Что было

Не мне судить.

DSO написал : Установленный автомат будет общим-входным,

Bladiclab написал : Что было или посоветовали?

Зачем трехполюсный?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.09.2010 в 00:35:23

2DSO Вам нужна схема?

0
DSO
DSO
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Москва

Сообщений: 5

22.09.2010 в 00:43:01

Мне для начала нужно понять, чем чревата эксплуатация того, что натворили.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

22.09.2010 в 00:50:24

DSO написал : Выделено вроде 5 кВт

вот Вам и щит так же сделали "вроде"

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.09.2010 в 01:16:55

2DSO Там особо ничего и творили (в прямом смысле слова). Поставьте шину на изолятор и спите спокойно, до начала нормального монтажа...

Uploaded with ImageShack.us

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2010 в 02:03:42

sergey_sav написал : Там особо ничего и творили

Интересно бы было встретиться с таким уникумом, способным при такой схеме там ещё что-то натворить. Хотя, нулевую шину всё-таки ухитрился к корпусу прикрутить. Кроме, как о незаурядных способностях это ни о чём другом не говорит ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.