Имеются независимые электрические ВП (6.7 КВт) и духовка (3.5 КВт) Kaiser. У обоих девайсов есть провод из корпуса, но нет розеток.
К кухне (новостройка) имеется кабель 3x6 медь, подключенный к отдельному автомату С40 в щитке. Хочу развести текущий провод 3x6 на оба устройства, т.к. все остальные розетки кухни заведены на С16 (будут проблемы с одновременным подключение духовки и других приборов).

Есть вопросы по прилагаемой схеме.

  1. Маркировка провода ВП "3G 2.5" (без mm2) - это указан диаметр или сечение? Есть подозрение, что диаметр, т.к. замеренны штангелем диаметр ~ 2.0-2.3.

  2. Правильно ли подобраны автоматы и сечения проводов 3x4 и 3x2.5?

  3. Правильно ли, что на входы автоматов С32 и С16 заходит провод 3x6 или имеет смысл его делить и подавать на входы 3x2.5 и 3x4 соответственно?

  4. Какой тип кабеля лучше использовать для 3x2.5 и 3x4? Лучше найти те же, что и заведены в сами приборы или подойдут другие аналоги?

Также хотелось бы услушать комментарии по данной схеме.

0
Вложение
svz
svz
Новичок

Регистрация: 22.09.2010

Челябинск

Сообщений: 10

22.09.2010 в 12:10:51

Еще один вопрос:

  1. Правильно ли заводить все линии (фаза,ноль,защитный ноль) на автоматы C16 и С32? Или их можно пустить через общую шину?
0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2010 в 14:32:19

svz написал : Правильно ли заводить все линии (фаза,ноль,защитный ноль) на автоматы C16 и С32?

Если рабочий ноль, пропущенный вместе с фазой через двухполюсный автомат только повысит надёжность защиты, то коммутация защитного нуля является грубейшим нарушением.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.09.2010 в 14:41:19

2svz Если кабели ещё не заложены, то на варочную возьмите 3*6. А автоматы можете поставить однополюсные, тем самым сэкономите место в щитке.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2010 в 14:56:30

sergey_sav написал : А автоматы можете поставить однополюсные, тем самым сэкономите место в щитке.

Не думаю. Нулевая шинка на Din-рейку займёт места больше, чем один модуль. И жила в клемме автомата не перерезается винтом.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.09.2010 в 15:01:47

  1. Нулевая шинка и так должна иметься в щитке, не один же АВ 40А стоял после счётчика. Да и модуль не один, а два, "экономится"...
  2. Моножиле это не шибко страшно, да и шинку можно взять с нормальными винтами. имхо
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2010 в 15:56:27

sergey_sav написал : Нулевая шинка и так должна иметься в щитке, не один же АВ 40А стоял после счётчика.

Тут, как я понял, речь идёт об отдельном боксе для кухни.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.09.2010 в 16:06:05

Тогда, действительно, с двухполюсниками проще.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

svz
svz
Новичок

Регистрация: 22.09.2010

Челябинск

Сообщений: 10

22.09.2010 в 20:42:36

avmal написал : Если рабочий ноль, пропущенный вместе с фазой через двухполюсный автомат только повысит надёжность защиты, то коммутация защитного нуля является грубейшим нарушением.

Ясно. Тогда следует сделать одну шину для защитного нуля. Коммутироваться там будет три земли: от С16, С32 и провод из стены кухни.

sergey_sav написал : 2svz Если кабели ещё не заложены, то на варочную возьмите 3*6. А автоматы можете поставить однополюсные, тем самым сэкономите место в щитке.

Кабель 3х6 выходит на кухне из стены. Остальных пока только в проекте. Почему лучше на варочную 3х6? Штатный провод, идущий из коробки варочной панели, идет 3х4. Не будет ли ошибкой на вход автомата С32 подавать 3х6, а на выходе иметь 3х4?
Автоматы стоит поставить все-таки двухполюсные - для надежности.

В теме идет речь именно о разводке в кухне. Стоит ли это се закрывать в отдельный бокс или можно монтировать прямо на площадку на стене? А в задней стенке кухонного шкафа сделать вырез для доступа к разводке?

0
svz
svz
Новичок

Регистрация: 22.09.2010

Челябинск

Сообщений: 10

22.09.2010 в 20:56:46

Тогда схема примет следующий вид.

0
Вложение
лев
лев
Эксперт

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

22.09.2010 в 22:06:32

Если включить оба электроприемника одновременно то суммарный ток = 45Ампер - для счётчика перебор.