svz
svz
Новичок

Регистрация: 22.09.2010

Челябинск

Сообщений: 10

28.09.2010 в 18:58:59

Не дождался я фото. Смонтировал коробку, подвел к ней провода из стены (см. рисунок). Коробка будет находится в ящике кухонной мебели. К ней напрямую будут подключены ВП и духовка родными проводами. Теперь жду, пока установят мебель в кухне и можно будет подключить.

0
Вложение
pupckin
pupckin
Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

28.09.2010 в 22:33:04

лев написал : В эту розетку одновременно можно включать нагрузку не более 3.5 кВт(т.е. вашу духовку).

А если проводка 2,5 автомат на 16 А, но на нем висят еще потребители: холодильник, ПММ, чайник, микроволновка, телевизор, подсветка рабочей зоны и т.п. может тогда лучше на вывод 6 кв. под 32 или 40 автомат??? У меня духовка тоже 3,5. Да еще вопрос по ходу: на плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

29.09.2010 в 00:37:28

2svz Поменяйте автоматы на нормальные. Разница в цене пара сотен.

0
pupckin
pupckin
Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

29.09.2010 в 10:51:44

pupckin написал : Да еще вопрос по ходу: на плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?

Очнь хотелось бы получить ответ профи....:o

0
StikS
StikS
Местный

Регистрация: 27.09.2006

Москва

Сообщений: 133

29.09.2010 в 11:09:10

pupckin написал : По моему проще срезать вилку нафиг ...

Срезали вилку - потеряли гарантию.

0
pupckin
pupckin
Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

29.09.2010 в 11:28:02

тоже думал об этом, будем мастерить розетку про УЗО таки умолчали :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2010 в 11:34:30

pupckin написал : на плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?

Из лучших побуждений можно бы было и поменять на 63А, но ничего страшного не случится, если УЗО 40А оставите.

0
pupckin
pupckin
Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

29.09.2010 в 11:37:59

Ok? сенк, в квартире стоит УЗО на 40А, на площадке в щитовой на 50А. Куда тут 63А? Так разьве можно? :confused:

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

29.09.2010 в 13:10:59

pupckin написал : Так разьве можно?

Нужно что бы УЗО могло держать ток больший, чем автомат, с которого ток приходит на УЗО. А если учесть, что автомат 40А не сразу отрубиться, а будет держать номинал какое-то время - то лучше что бы УЗО стояло на больший ток...

0
pupckin
pupckin
Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

29.09.2010 в 13:28:55

Совсем запутали ))) Что делать - как быть? :cool:

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.09.2010 в 13:33:33

pupckin написал : Что делать - как быть?

Вам же ответили

avmal написал : поменять на 63А, но ничего страшного не случится, если УЗО 40А оставите.

Тоже самое сказано и позднее, только другими словами.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу