Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

29.09.2010 в 13:10:59

pupckin написал : Так разьве можно?

Нужно что бы УЗО могло держать ток больший, чем автомат, с которого ток приходит на УЗО. А если учесть, что автомат 40А не сразу отрубиться, а будет держать номинал какое-то время - то лучше что бы УЗО стояло на больший ток...

0
Аватар пользователя
pupckin

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

29.09.2010 в 13:28:55

Совсем запутали ))) Что делать - как быть? :cool:

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.09.2010 в 13:33:33

pupckin написал : Что делать - как быть?

Вам же ответили

avmal написал : поменять на 63А, но ничего страшного не случится, если УЗО 40А оставите.

Тоже самое сказано и позднее, только другими словами.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
chekalin-v

Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

29.09.2010 в 13:33:47

Прошу прощения, что фотки так и не выложил: дома интернет отсутствует, а на работу все время забываю принести. Судя по фотке у Вас все сделано абсолютно так же как и у меня, даже щиток такой же (только у меня встраиваемый, а не наружный). Автоматы тоже сначала хотел АВВ, но все же жаба задушилла: ИЕК двухполюсный - 85 рублей, АВВ - 450 рублей. 900 против 170 - это уже не пару сотен разницы. Причем однополюсный АВВ стоит 170 р. Пчему же двухполюсный стоит 450 - загадка.

0
Аватар пользователя
pupckin

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

29.09.2010 в 13:40:00

chekalin-v написал : ИЕК двухполюсный

Думаю, что и он вполне со своей задачей справится!

0
Аватар пользователя
chekalin-v

Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

30.09.2010 в 07:33:31

pupckin написал : Думаю, что и он вполне со своей задачей справится!

Я тоже так подумал. Лучше в основном щитке заменю на нормальные автоматы:)

Выкладываю свои фотки. Может еще кому пригодится

0
Вложение
Аватар пользователя
pupckin

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

30.09.2010 в 10:18:13

А стены у Вас бетонные? Чем под щитоток отверстие делади. Коронкой или буром, тоже планирую щиток утописть в стену.

0
Аватар пользователя
chekalin-v

Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

30.09.2010 в 11:05:14

Стена - белый силикатный кирпич. Перфом по периметру буром наделал отверстий, потом перфом же зубилом выбивал. На бетоне не решился бы вмуровывать :)

0
Аватар пользователя
pupckin

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

30.09.2010 в 11:24:48

А я думаю с бетоном поизвращаться, (буром на 20) только не до конца утапливать щиток, а частично, чтобы кухня встала, та как у меня там не распашные двери в шкафу, а выдвижные тантембоксы.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2010 в 11:28:47

pupckin написал : я думаю с бетоном поизвращаться, (буром на 20)

Восьмёркой или десяткой и почаще, но только не двадцаткой.

0
Аватар пользователя
pupckin

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Москва

Сообщений: 240

30.09.2010 в 11:38:30

avmal написал :

Ok, учту. Хотя, подразетники 14 мм делал, вроде норм. Да, пользуясь случаем - вопрос к avmal по порядку установки розеток с учетом стеновой панели:
на кухне в стене сверлим отв-я под подразетники, затем устанавливаем подраз-ки в ряд (3 шт) с использованием боковых креплений чтобы скрепить друг с другом под-ки и выдержать одинаковое расстояние для последующей установки планки декоративной. (легранд). Все правильно?? Затем по стеновой панели - она ведь имеет определенную толщину, намечаем и делаем отверстия, чтобы совпадали по диаметру и расположению с дырками в стене? .Как при этом встанут розетки, не будет ли она мешать установке розеток с планкой??

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

30.09.2010 в 12:12:56

Не знаю, что там в ПУЭ на этот счет, но щитку рядом с варочной поверхностью, имхо, не место.

0
Аватар пользователя
villoso

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 148

08.11.2012 в 15:43:07

Вроде всё ясно, но мучают сомнения в одном вопросе. Прошу вашей помощи. У меня в исходных данных практически то же самое, что у автора темы: варочная панель, духовка, и тоже 3*6мм2 из "розетки эл.плиты", единственное отличие, у меня в главном щитке розетка эл.плиты висит не на 40А автомате, а на 32А. Нужно ли мне делать ровно такую конструкцию, как в итоге сделал автор темы - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121075&p=2008317&viewfull=1#post2008317 Или мне можно обойтись без второго автомата на 32А, заменив его механическим ответвлением через клеммник, один отвод на 16А под духовку (кабелем с проводами 2.5мм2), второй отвод прямиком на ВП (кабелем с проводами 6мм2) ? Логика такая, что если уже на входе 32А автомат стоит, зачем мне его дублировать? Случись чего с варочной панелью, входной автомат и отработает.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

08.11.2012 в 17:41:53

villoso написал : Или мне можно обойтись без второго автомата на 32А, заменив его механическим ответвлением через клеммник, один отвод на 16А под духовку (кабелем с проводами 2.5мм2), второй отвод прямиком на ВП (кабелем с проводами 6мм2) ?

Установите 2п.АВ16А, в него заведете 3*6мм2,жилы не перекусивайте сложите в двое,таким способом подключите АВ,с АВ уже 2,5мм2 на духовку,а сверхних клемм АВ,6мм2 кабель на в/панель.:)

0