Привет. Дом с электроплитой не совсем новый. Стояк - два фазных и земля, которая присоединяется к щиту. Можно ли прокладывать трехпроводку?
23.09.2010 в 15:44:47
Привет. Дом с электроплитой не совсем новый. Стояк - два фазных и земля, которая присоединяется к щиту. Можно ли прокладывать трехпроводку?
23.09.2010 в 16:07:02
hobtaroma написал : земля, которая присоединяется к щиту.
А земля в цветочном горшке или в мешке?;) Глухозаземлённая нейтраль, в просторечьи "РЕN"... ПУЭ 1.7.131 В многофазных системах... не менее 10 кв.мм. по меди или 16 кв.мм. по алюминию...
система у Вас НЕ однофазная. Если сечение провода нейтрали не ниже указанного, а с электроплитами однозначно не ниже, то можно. Вот только присоединять нейтраль и защитный проводник в этажном щите НЕ В ОДНО МЕСТО!!! В ПУЭ это минимум в 2х местах упоминается... Раздельно. Под два разных болтика. Или в 2 разных дырки на сборной шинке.
23.09.2010 в 16:22:39
Спасибо большое.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу