Кухня малых размеров(3м на 3м - 9квадратов).Купил летом вытяжку.Все было хорошо пока не похолодало.Т.е. при включенной вытяжке если закрыть дверь и окно то через вытяжную трубу колонки воздух меняет направление.Т.е вместо вытяжки воздух всасывается в помещение через выхлопную трубу колонки.Стоит чуть приоткрыть дверь или окно все становиться нормально.Поможет ли если увеличить длину трубы на колонку и на сколько?Или придеться приток воздуха делать где то вблизи печки.Труба колонки на фото та что на стене, а на крыше покороче-вытяжка подлинее-котел.

Не могу почему то прикрепить фото Вот ссылка где смог

Трубу наращивать бесполезно.
Делайте приток. Не обязательно возле колонки. Желательно распределить его по комнатам.

Спасибо за подсказочку вот думаю как лучше сделать чтоб зимой не тянуло холодом

Есть приточные клапаны - оконные и стеновые.
Здесь это уже много раз обсуждалось - попробуйте поиском.
...
Кстати, если жизнь дорога, возьмите за правило - перед включением вытяжки ВСЕГДА приоткрывать окно и держать его открытым на момент пользования вытяжкой. В газовом хозяйстве давно существует норма, в которой запрещено использование вентиляторов вместе с газовым прибором.