Приветствую. Помогите советом, может кто такое видел.
Панельный дом 80-х годов постройки, однокомнатная квартира, старый этажный щит. Проводку в данный момент менять ни средств ни желания нет.
В щите пакетник-счетчик-3 древних АЕ на 16, 16 и 25 ампер.
По результатам осмотра, в квартиру заходит 2 кабеля - трехжильный и двухжильный.
И теперь самое интересное – со счетчика ноль идет на автоматы, проходит через них и уходит тремя жилами (2 жилы в трехжильном кабеле и одна жила в двухжильном). Фаза со счетчика идет на колодку с которой уходит одна жила в трехжильный кабель, одна в двухжильный.
Перепроверял несколько раз – так оно и есть.
Таким образом, в квартире ничего не защищено от кз и как-то это неправильно. Встречался ли кто с таким маразмом и чего бы посоветовали сделать? Я могу, конечно, просто фазу через два новых автомата провести, но может поумнее есть какое решение?
megrad написал: vasyah, Часто такое встречается, меняете местами фазу и ноль.
megrad, Спасибо большое за ответ, То есть я правильно понимаю - Взять и сделать 3 провода которые были нулями - фазами через новые автоматы, а 2 провода, которые были фазами - нулями через клеммник? Не возникнет ли при этом, что в какой-то розетке в квартире окажется оба контакта фазами?
vasyah написал:
Не возникнет ли при этом, что в какой-то розетке в квартире окажется оба контакта фазами?
А кто его знает как у Вас распред коробки собраны.
vasyah написал:
Взять и сделать 3 провода которые были нулями - фазами через новые автоматы, а 2 провода, которые были фазами - нулями через клеммник?
Как то всё сложно. Меняете два провода после счётчика местами.
vasyah написал:
И теперь самое интересное – со счетчика ноль идет на автоматы, проходит через них и уходит тремя жилами (2 жилы в трехжильном кабеле и одна жила в двухжильном).
Как вариант - электрик на проводе сэкономил: получилось у разных групп общий ноль.
По Вашим автоматам три провода должно быть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Уважаемые, друзья!
Вопрос по компонентам этажного щита.
На данный момент имеем такую схему: Стояк 10 мм2 - двухполюсный автомат 40А - счетчик электроэнергии - два автомата по 25А на фазу и ноль - квартирный щит.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл поставить в этажный щит противопожарное УЗО? В квартирном щите места нет. Какой должен быть его номинал. Правильно ли установлены автоматы по 25А, если вводной автомат 40А? Как бы Вы выполнили схему ввода?
Alulim, лишним не будет, тем более что ПУЭ это также предписывает. 100 мА селективное. Можно не ставить, если все(!) линии в квартирном щитке защитите своими УЗО.
Подскажите, какой выключатель можно поставить вместо этого:
Он стоит на старом стабе. Два раздельных флажка. Взвести оба одновременно нельзя, только по отдельности. Это потому что у него устройство такое или напряжение/ток (хз) не дает? Т.е. искать специальный какой или вот такой, например, подойдет - ?
Разъединить только флажки, чтоб отдельно щелкались...
Подскажите. Разве правильно что в этажном щитке новостройки есть контакт между землёй и нулем? Те тестер в режиме прозвона звенит. Соответственно и у меня в квартире тоже звенит если не отключить вводное узо
max_g написал:
Разве правильно что в этажном щитке новостройки есть контакт между землёй и нулем? Те тестер в режиме прозвона звенит.
Абсолютно правильно. Современные сети 220/380 вольт имеют так называемую "глухозаземлённую нейтраль". Это означает, что земля и ноль соединены накоротко по крайней мере в одном месте: на трансформаторе, на другом конце кабеля, питающего дом. На самом деле обычно не в одном.
max_g написал:
звенит если не отключить вводное узо
И это тоже абсолютно правильно. Ниже УЗО (а по более строгим нормам - ниже главного распределительного щита дома) земля и нейтраль не должны иметь точек соединения. "Ниже", естественно, не по этажам, а по ходу распределения энергии.
Появилось несколько вопросов. 1) нигде в деревне не нашел НШВИ, можно ли обжать многожильный кабель гильзой или лучше в клеммы подключать без всего? 2) Необходимо провести по улице кабель, в какую гофру лучше: ПНД или ПВС?
Подскажите пожалуйста, какой тип УЗО Legrand предпочтительней: (УЗО) TX3 2P 63A 30mA-AC или (УЗО) DX3 2P 63А 30mA-AC.
УЗО планирую для бытовых целей, освещение/розетки.
DX3 по цене разница почти в 2 раза дороже, чем он так лучше TX3?
Это электромехаческое УЗО или электронное?
вован1104 написал:
если PMM47 поключить на автомат --- отгорит ноль в подьезде на него подастся 380 в он сработает или сгорит
он сработает и сгорит. чтобы не сгорел, надо запитывать его через тот автомат, который РММ будет отключать.
jaja,
спасибо я понимаю что его надо запитывать с выхода автомата но пока автомат отключится 0.1сек на рмм47 или ад12м или ад32 будет напряжение 400в не сгорит ли электроника внутри за это время?
вован1104, расцепитель максимального напряжения это классическое средство защиты от длительных перенапряжений. десятки лет время реакции всех устраивало )
Olga007 написал:
Уважаемые мастера, подскажите, кто должен заделывать дырки вокруг подразетников: маляр или электрик?
Olga007, а у вас не универсалы работали?
Устанавливать подрозетники и заводить в них кабели должен электромонтажник. Но он должен это делать тогда, когда стена уже оштукатурена. Задача электромонтажника при этом установить подрозетники в уровень с плоскостью штукатурки, закрепив их крепко.
А задача штукатуров-маляров после этого добиться идеальной ровности стен (шпатель и шпаклёвка им в помощь).
Olga007 написал:
Уважаемые мастера, подскажите, кто должен заделывать дырки вокруг подразетников: маляр или электрик?
У вас все очень печально.
Походу сначала ставили подрозетники, а потом штукатурили. Так делают электрики низшей категории, самые халтурщики и бракоделы.
Или желающие побольше взять и свалить.
Нормальные электрики ждут когда штукатуры сделают стены и лишь потом вырезают дырки под подрозетники - чтобы было вровень со штукатуркой.
Иногда кабель кидают до штукатурки, это нормально, но подрозетники ставят все равно после.
Теперь по сути - если у вас такая ситуация случилась, то и электрик у вас халтурщик и штукатуры тоже. Поэтому без разницы - что в лоб, что по лбу - все едино.
MrGalaxy, здесь, если на то пошло, вообще нет ничего ужасного. Раздолбали чуть широковато, ну так поставить доборы и змазать. Это намного легче, чем то, что практикует Алексей.
Radio написал: MrGalaxy, здесь, если на то пошло, вообще нет ничего ужасного. Раздолбали чуть широковато, ну так поставить доборы и змазать. Это намного легче, чем то, что практикует Алексей.
Radio, так я и не говорю, что там что-то страшное. Если доборы есть, можно их поставить, если их нет, то новые подрозетники. По цене и по трудоёмкости одно и тоже. И дыры там такие, что и долбить не придётся.
Вопрос в том, кто это оплачивать теперь будет, особенно если не квартира, а крупный объект.
volchenok написал:
Никого белый кабель на левом фото не смутил? А количество ВВГшек в подрозетниках?
volchenok, не мешайте штукатурам Ольги доделывать свое черное дело
3-4 полторашки в глубокий подрозетник это норм. Правда лучше их разделать во время замуровывания подрозетника - не существует инструментов, позволяющих аккуратно разделать кабель в замурованном подрозетнике.