16.01.2011 в 19:55:45
Подскажите пожалуйста ,при нескольких Узо в эл. щитке ,нули после Узо разделяются для своих линий? Или можно сажать нули всех Узо на общую планку?
16.01.2011 в 20:05:46
У каждого УЗО свой ноль. УЗО сравнивает токи в цепях фазы и нейтрали. Если у одного УЗО ток по фазе 10А, у другого 6А, то при объединении нейтралей ток по нулевым цепям будет , грубо говоря, по 8А. Одно из них или оба сработают.
16.01.2011 в 21:06:38
Благодарю ....
17.01.2011 в 04:12:30
organizator написал : Там для наружного освещения, а эти светильники висят внутри помещений.
Хм.. См. п.6.6.12. и
ПУЭ-7 написал : п.6.1.38. .... При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.
17.01.2011 в 05:21:42
ПPOPAБ написал : При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.
Хочу тонко намекнуть, что светильник, который предусматривает защитный проводник, уже его имеет гибким, а подключаемые к светильнику провода могут быть любыми - это уже не его провода.
17.01.2011 в 06:05:11
avmal написал : Хочу тонко намекнуть, что светильник, который предусматривает защитный проводник,
Такой намек:
organizator написал : Светильник НСП17 вешается на кронштейн, изображенный снизу, и получается участок между концом трубы и светильником где-то сантиметров 5, который будет двигаться, в случае если светильник по какой-либо причине начнет раскачиваться.
Про внутренние провода речь совсем не идет, это другой пункт- п.6.1.9. и из него несколько иные требования потом получаются. Но можно добавить еще п.6.6.6. Навернуть светильник на кронштейн не получится? Тогда и вопросы отпадут. Вообще: есть проект, есть альбомы типовых решений и заказчик... Что в чертеже и смете - гибкий кабель есть?
17.01.2011 в 14:21:46
Razdolbai написал : См. п.6.6.12.
Вроде как соблюдено.
ПPOPAБ написал : Сообщение от ПУЭ-7
п.6.1.38. .... При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.
Там кембрик одеваем - это считается механической защитой?
avmal написал : Хочу тонко намекнуть, что светильник, который предусматривает защитный проводник, уже его имеет гибким, а подключаемые к светильнику провода могут быть любыми - это уже не его провода.
Там питание в светильнике подключается через клемники, а защитный проводник сажается напрямую на корпус.
ПPOPAБ написал : Навернуть светильник на кронштейн не получится?
Не получится, не тот тип.
ПPOPAБ написал : Вообще: есть проект, есть альбомы типовых решений и заказчик... Что в чертеже и смете - гибкий кабель есть?
В проекте на освещение про кабели ни слова. Есть общий кабельный журнал, но из освещения там только питание на ЩО. Вообще, тут вопрос стоит не в том, делать так или не делать. Делать будем, раз сказали. Просто интересно знать на будущее, действительно ли так правильно делать или нет. Завтра сфотаю кронштейн с установленным светильником, чтобы было более понятно.
17.01.2011 в 14:35:21
organizator написал : Есть общий кабельный журнал
А про кабель ни слова? В спецификации посмотрите.
17.01.2011 в 16:05:41
Подскажите, как узнать, на сколько вольт катушка пускателя ПМЕ 211 - 220 или 380?
Подключил на 220 - работает, но иногда (не часто) не с первого раза включается. Щёлкнет, пожужжит - и не включится. Переподключишь - нормально работает.
17.01.2011 в 16:08:59
2Vasyatka если крышке Uкат ничего не написано,то только на самой катушке,возможно даже придётся снять пускатель,но не разбирать,можно и так рассмотреть
17.01.2011 в 16:14:08
organizator написал : Там кембрик одеваем - это считается механической защитой?
Нет.
organizator написал : В проекте на освещение про кабели ни слова.
И спецификации материалов и оборудования нет? Странно. В смете нет КГ? -Как напишут тогда и сделаете...
organizator написал : Просто интересно знать на будущее, действительно ли так правильно делать или нет.
Если светильники будут качаться или их будут наклонять, поворачивать, либо это прожекторы то - да, нужен гибкий кабель. Обычно этого не требуется.
17.01.2011 в 16:40:21
4Серый, а если на крышке ПМ есть значёк и рядом с обозначение 380, это номинал катушки?
17.01.2011 в 16:47:54
Vasyatka написал : если на крышке ПМ есть значёк и рядом с обозначение 380, это номинал катушки?
не очень понял. если это такое обозначение: Uкат 380В,то да. если просто U 380В-то нет
17.01.2011 в 16:52:14
Vasyatka написал : Подскажите, как узнать, на сколько вольт катушка пускателя ПМЕ 211 - 220 или 380?
На самой катушке должно быть написано. Четыре винта открутить - не проблема...
Vasyatka написал : Щёлкнет, пожужжит - и не включится. Переподключишь - нормально работает.
Подхват через раз? Почистите доп контакты, проверьте их пружину.
17.01.2011 в 16:56:27
ПPOPAБ написал : Четыре винта открутить - не проблема...
ещё провода с контактов открутить нуно так,чтоб прикручивая назад фазировку не перепутать;)проще три винта на подошве открутить
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу