Tool написал :
Хорошо бы если так!
Главное чтоб не подвели автоматы, в случае КЗ или перегрузки во время сработали при каком положено токе...
механический износ мало влияет на электрические характеристики автоматов.
Отключение токов КЗ величиной в несколько кА вообще не гарантирует последующей надёжной работы... Иностранные производители мощных аппаратов вообще указывают максимальный допустимый ток КЗ и максимальный отключаемый ток КЗ. Например, Schneider Electric C60N 6000 А (10 кА), где 6000 А - ток, после отключения которого автомат сохраняет работоспособность, а 10 кА - гарантированно отключаемый ток, но после этого работоспособность автомата не гарантируется.
Отключение автоматов под нагрузкой неизбежно будет вызывать электрическую дугу и постепенно снижать их электрические качества (контакты будут подгорать).
Отключение же без нагрузки ограничивается лишь механическим ресурсом.
В любом случае, площадь контакта наконечника будет меньше площади контакта при непосредственном зажиме в клемме автомата.
Да, но наличие передавленных проволок вообще ставит под сомнение жизнеспособность такого соединения. И эта, не понял, как при опрессовке втулочного наконечника может быть повреждена жила?
По-моему, вы где-то начитались страшилок про передавленные проволоки при подключении к автоматическому выключателю.
В любом случае, не вижу смысла в дополнительной прокладке, снижающей площадь контакта
Я сам экспериментировал. Жилки передавливаются и отламываются. НШВИ сидит отлично. Думаю всё-таки оконцевать жилу луженым НШВИ. Alexiy, благодарю за участие.
а есть ли выключатели небольших размеров? Возникла необходимость в такой штуке в связи с нехваткой места под полноценный выключатель ) Пока в голову пришел вариант выключателя которые ставят на сетевые фильтры, но проблемка его закрепить на гипроке...
Уважаемые гуру! Слишком ли короткие концы кабелей мне оставили или достаточные, чтобы не перетягивать? Понятно, что коротковаты, но критично ли? Количество кабелей прошу не комментировать :-)
На фото: ниша под пластиковый электрощиток ABB на 24 модуля, часть кабелей заведено снизу (в основном 3x2,5), часть — сверху (в основном 3x1,5). Некоторые кабели не доходят и до противоположного края ниши.
motoxa написал :
На фото: ниша под пластиковый электрощиток ABB на 24 модуля, часть кабелей заведено снизу (в основном 3x2,5), часть — сверху (в основном 3x1,5). Некоторые кабели не доходят и до противоположного края ниши.
Попробуй поиграться с размещением автоматов, может, удастся все короткие кабели подключить к крайним клеммам. Если где не хватит - можно удлиняться, есть трубочки для обжима изолированные, получится относительно компактно.
http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/gsin/
не советуйте ерунды, эти гильзы только для многожилки и очень ненадежные для малого тока, будете наращивать то только ваго, пайка или ГМЛ. Либо как делал тут в одной работе cs-cs c помощью наборных клемм