Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

25.12.2011 в 11:44:29

А D1 это что? И "пружинка"?

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

25.12.2011 в 11:50:35

ZIDIZ написал : А D1 это что? И "пружинка"?

D1 это диод, а "пружинка" - электромагнит. хм... внутри корпуса есть клеммник, скорее всего там есть две свободных клеммы для подключения 220 вольт. "А из взрослых дома есть кто-нибудь?" © шутка. как вы собираетесь подключать, не зная элементарного? :)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

25.12.2011 в 12:27:26

Взрослым не до этого)))) спасибо! Я в электросхемах не силен

0
Аватар пользователя
Dorian

Местный

Регистрация: 17.01.2011

Киев

Сообщений: 40

25.12.2011 в 12:34:08

АП

Сообщение от ПPOPAБ
Оба. Сопротивление измеряется относительно чего-то. Какой двигатель измерять собрались?

Двигатель лебедки. Есть ли разница при измерениях, если обмотки соеденены звездой/треугольником?

Тода еще вопрос: когда какой метод применять? В ПТЕ описаны нормы сопротивления изоляции и в ПУЭ описаны нормы сопротивления изоляции. Каким методом их мерять?

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

25.12.2011 в 12:52:07

ZIDIZ написал : Я в электросхемах не силен

0
Вложение
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

25.12.2011 в 13:28:32

Ясно, подключение не труднее подключения светильника! Спасибо еще раз. Я-то думал что звонок от 12 или 24 вольт работает поэтому и спросил. Ну раз 220 вольт, то наверное ему не помешает узо, кнопка то на фасаде будет

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.12.2011 в 22:35:51

У меня два небольших вопроса. 1) Можно ли использовать кабель КГ 4*6 на ввод? Ввод однофазный. Задействую две жилы сейчас - и две в резерве будут под землю. Кабель свежий, покупал в 2011 году. 2) Кто сможет подсказать каталожный номер селективного двухполюсного автомата на 32А одного из брендов (не хагер, не Сименс - у нас их нету).

0
Аватар пользователя
werf10

Местный

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

25.12.2011 в 23:03:41

drdollar написал : с минусом от розетки--- это не очень удачно, я пробовал. это потому, что надо было не "минус", а "нуль" брать

drdollar написал : с минусом от розетки

это я процитировал с рисунка.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.12.2011 в 23:44:41

Dorian написал : Есть ли разница при измерениях, если обмотки соеденены звездой/треугольником?

Если не разбирать схему- достаточно одного измерения корпус- обмотки. Если сопротивление недостаточно, разбираем схему и находим обмотку с поврежденной/сырой изоляцией... Но это всё равно= ремонт/сушка двигателя. Конечно они могут и между собой иметь низкое сопротивление, что бы это выяснить нужно снимать перемычки (их может и не быть).

Dorian написал : Каким методом их мерять?

Полностью: А-В, В-С, С-А, А-0, В-0, С-0. (буквами указаны обмотки, 0- корпус)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.12.2011 в 23:49:25

web-rr написал : 1) Можно ли использовать кабель КГ 4*6 на ввод? Ввод однофазный. Задействую две жилы сейчас - и две в резерве будут под землю. Кабель свежий, покупал в 2011 году.

А точнее, способ прокладки? Резина очень не любит солнца, да и в грунте её не стоит прокладывать без трубы, если основание сгораемое= стальная труба ВГП. Да с соединением/присоединением заморочки... Оно вам точно нужно?

0
Аватар пользователя
Dorian

Местный

Регистрация: 17.01.2011

Киев

Сообщений: 40

26.12.2011 в 00:40:59

ПPOPAБ написал : Если не разбирать схему- достаточно одного измерения корпус- обмотки. Если сопротивление недостаточно, разбираем схему и находим обмотку с поврежденной/сырой изоляцией... Но это всё равно= ремонт/сушка двигателя. Конечно они могут и между собой иметь низкое сопротивление, что бы это выяснить нужно снимать перемычки (их может и не быть).

Полностью: А-В, В-С, С-А, А-0, В-0, С-0. (буквами указаны обмотки, 0- корпус)

1) Т.е. по ПУЭ все показатели даны для измерений А-В, В-С, С-А, А-РЕ, В-РЕ, С-РЕ, A-N, B-N, C-N, N-PE, при этом при измерении линии остальные линии не заземляются? Тогда когда применяется способ "измеряется сопротивление изоляции каждого провода относительно остальных заземленных проводов."

2) При измерении "корпус-обмотка" все остальные обмотки нужно соединять с корпусом или нет?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2011 в 11:24:59

web-rr написал : Можно ли использовать кабель КГ 4*6 на ввод?

Срок службы кабелей КГ (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля): 4 года, а ВВГ - 30 лет. Чувствуете разницу?

web-rr написал : Кто сможет подсказать каталожный номер селективного двухполюсного автомата на 32А одного из брендов

что значит селективный автомат в вашем понимании? Селективность между какими автоматами хотите сделать? Ток КЗ какой? Я знаю селективное УЗО и знаю как выбрать автоматы по селективности при расчётном токе КЗ и занимаюсь именно этим около 10 лет, но вас не понимаю.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2011 в 11:29:17

Dorian написал : 1) Т.е. по ПУЭ все показатели даны для измерений А-В, В-С, С-А, А-РЕ, В-РЕ, С-РЕ, A-N, B-N, C-N, N-PE,

в обычном трёхфазном асинхроннике N отсутствует. Есть 3 пары выводов от 3 обмоток и корпус.

Dorian написал : при измерении линии остальные линии не заземляются? 2) При измерении "корпус-обмотка" все остальные обмотки нужно соединять с корпусом или нет?

нет

Dorian написал : Есть ли разница при измерениях, если обмотки соеденены звездой/треугольником?

разницы нет - всё равно ведь все соединения и перемычки перед измерением необходимо снять

0
Аватар пользователя
solder

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

26.12.2011 в 15:42:59

В ваго 222 нормально будет держатся многожильный провод если его не обжимать?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.12.2011 в 15:45:02

http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-E42AE932-C91BE9DB/wago/style.xsl/rus-2641.htm

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу