Доброе утро! Помогите,пожалуйста,найти схему стабилизатора LIDERPS2000W! СПАСИБО!

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

18.01.2012 в 09:44:20

hipopo написал : LIDERPS2000W

Тут мож есть или у них поинтересоваться (сайт производителя) http://www.inteps.ru/voprosy.html?a=2&b=1

0
Аватар пользователя
Papai499

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 13

18.01.2012 в 12:20:14

Господа проектировщики, заранее извиняюсь за дилетантский вопрос. Есть предохранитель и автомат на линии, оба одного номинала (по 80А). Допустима ли такая установка? Кто из них сработает быстрее при перегрузке и при к.з.? Влияет ли номинал коммутационного аппарата на его ТВХ или во всех случаях она будет одинаковой?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

18.01.2012 в 12:30:58

Чей NYM предпочтительней Севкабель или Nexans? Спасибо!

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

18.01.2012 в 12:42:29

Если щиток висит возле входной двери, то есть ли смысл установить внутри щитка электрический звонок на DIN-рейку? Бывают ли звонки на DIN-рейку с управлением от радиокнопки?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

18.01.2012 в 12:51:19

DrPilman, http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121203&d=1265483998 фото отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1635129&viewfull=1#post1635129

ZIDIZ, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=147860&highlight=Nexans (заодно одним глазком и это прочтите: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21203&p=371369&viewfull=1#post371369 :) Как летит время)

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

18.01.2012 в 13:04:31

drdollar, интересует громкость такого звонка.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

18.01.2012 в 13:18:44

у меня не модульный - попробуйте в личку спросить установщика

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

18.01.2012 в 13:58:20

Какова громкость звонков, которые монтируются на DIN-рейку при установке их в накладные щитки?

0
Аватар пользователя
bor44

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

18.01.2012 в 14:08:18

Papai499 написал : Господа проектировщики, заранее извиняюсь за дилетантский вопрос. Есть предохранитель и автомат на линии, оба одного номинала (по 80А). Допустима ли такая установка? Кто из них сработает быстрее при перегрузке и при к.з.? Влияет ли номинал коммутационного аппарата на его ТВХ или во всех случаях она будет одинаковой?

первым сработает автомат, такое включение встречается пром. оборудовании где используются эл. двигатели . Опишите где это установлено или чем управлятет - для полной картины.

0
Аватар пользователя
Papai499

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 13

18.01.2012 в 14:25:23

bor44,

bor44 написал : Сообщение от Papai499 Посмотреть сообщение Господа проектировщики, заранее извиняюсь за дилетантский вопрос. Есть предохранитель и автомат на линии, оба одного номинала (по 80А). Допустима ли такая установка? Кто из них сработает быстрее при перегрузке и при к.з.? Влияет ли номинал коммутационного аппарата на его ТВХ или во всех случаях она будет одинаковой? первым сработает автомат, такое включение встречается пром. оборудовании где используются эл. двигатели . Опишите где это установлено или чем управлятет - для полной картины.

Я применяю это на времянке.

Вначале идёт щит на базе ШРС-1, с предохранителем на отходящей линии. Эта линия питает обычный щиток в голове которого модульный автомат на динрейке. К этому щиту соответственно будет подключаться переносной электроинструмент и освещение. Вот и возник вопрос что если согласно селективности ставить в ШРН автомат на 80А, то в ШРС придётся поставить предохранитель на 100А - это уже не будет защищать по теплу питающий кабель.

0
Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

18.01.2012 в 15:27:31

Какое одно УЗО поставить для чайника (0,7 кВт) и для электроплитки (1,2 кВт)?

0
Аватар пользователя
Marat

Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

18.01.2012 в 15:29:45

Gланирую разместить на потолке вот такие звукоизолирующие панели (ЗИПС-Модуль). Далее будет натяжной потолок. По потолку проходит электропроводка (ВВГ-НГ, 3*2.5) в гофре к розеткам. Так вот вопрос: к чему лучше крепить электропроводку: к перекрытию (т.е между ним и панелью) или к наружной поверхности ЗИПС-панели (т.е. между ЗИПС-ом и натяжным потолком)? Спасибо!

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

18.01.2012 в 15:35:52

Papai499 написал : bor44,

Я применяю это на времянке.

Вначале идёт щит на базе ШРС-1, с предохранителем на отходящей линии. Эта линия питает обычный щиток в голове которого модульный автомат на динрейке. К этому щиту соответственно будет подключаться переносной электроинструмент и освещение. Вот и возник вопрос что если согласно селективности ставить в ШРН автомат на 80А, то в ШРС придётся поставить предохранитель на 100А - это уже не будет защищать по теплу питающий кабель.

оставьте как есть, при КЗ трудно добиться селективности

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

18.01.2012 в 15:36:50

Lamp написал : Какое одно УЗО поставить для чайника (0,7 кВт) и для электроплитки (1,2 кВт)?

какой автомат (автоматы) защищают их?

0