04.05.2012 в 17:04:11
vs220 написал : Ну так взять пивка посидеть, обсудить правительство. Тем более сосед. Там работы на пол часа (главное чтобы материалы все были - а так делает из чего есть)
)) Вариант. Спасибо все за советы. Будем думать.
04.05.2012 в 19:15:58
vs220 написал : У человека вводной автомат на этажном щите АВ 50А и после счетчика стоит вроде тоже автомат( на фото не видно) - в этом случае еще один АВ перед каждым УЗО излишество
Они вместо рубильника, чтобы бравые строители не дергали УЗО каждый раз.
Kosmos написал : плита 5*4. на кухню 2,5 квадрата две линии+ отдельно линия на ПМ.
Вот видите как хорошо)
vs220 написал : кусок многожильного повода и наконечники (сделать разводку с верхних автоматов на узо)
А зачем многожила и наконечники, разве десятка ПВ-1 не гнется? Соединение-то всяко надежнее моножилой.
Kosmos написал : Сам наверно нет.
Ну если дипломатический подход не сработает - приходите) УЗО подключить обязательно, и про 10мА во влажные помещения не забудьте, а вообще - от щитка требовать большего можно (от двухполюсных автоматов до дифа на каждую группу), но зачем?
04.05.2012 в 19:26:51
FotonBox написал : и про 10мА во влажные помещения
А срабатывать на каждый шорох не будет?
04.05.2012 в 19:38:43
Kosmos написал : А срабатывать на каждый шорох не будет?
только если будет утечка, все для личной безопасности
Переделка зарядных устройств и не только
04.05.2012 в 20:25:44
Anat78 написал : только если будет утечка, все для личной безопасности
Изначально была такая идея. Но почитав форум как то передумал, сложилось впечатление, что в основном не советуют ставит 10мА.:(
04.05.2012 в 20:45:07
Kosmos написал : Изначально была такая идея. Но почитав форум как то передумал, сложилось впечатление, что в основном не советуют ставит 10мА.
У меня есть знакомый, "сын электрика". Так вот он вообще советует не ставить УЗО. Дескать они как-то вешали у заказчика крутую китайскую люстру и узошка им не давала поскорее сдать работу и свалить ;)
Т.е. если проводке 20 лет и вообще ПВС, а стиралке пора на пенсию - то конечно будет срабатывать. Только это не значит что нужно менять УЗО :)
Напомню теорию - сопротивление сухой кожи человека в нормальном состоянии порядка 1 килоОма (для переменки 50 Гц), а мокрой - меньше сотни Ом. Так что шанс схватить фибрилляцию желудочков резко возрастает.
05.05.2012 в 09:47:42
Kosmos написал : в основном не советуют ставит 10мА.
ИХМО. Это нехорошие люди не советуют. Может быть те кто не уверен в качестве своей работы. У меня стоит 10мА и все ОК
05.05.2012 в 11:37:56
Подскажите, на теплые полы влажных помещений (кухня и санузлы) УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА? Если на входе стоит 2Р автомат С50, то он будет защищать по току стоящие после него УЗО 63А 30мА, на которые через авт выключатели навешана вся электрика сухих помещений?
05.05.2012 в 11:56:22
Ренат 2607 написал : Подскажите, на теплые полы влажных помещений (кухня и санузлы) УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА? Если на входе стоит 2Р автомат С50, то он будет защищать по току стоящие после него УЗО 63А 30мА, на которые через авт выключатели навешана вся электрика сухих помещений?
По первой строке - 10мА лучше, соответствует рекомендациям производителей. По второй строке - будет.
05.05.2012 в 11:57:42
Ренат 2607 написал : УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА?
с каким хотите
Ренат 2607 написал : 2Р автомат С50, то он будет защищать по току стоящие после него УЗО 63А 30мА
будет. при срабатывании этого узо все сухие помещения останутся без света и без рабочих розеток. хоть свет на другое узо отделите что ли, если место в щите позволяет
05.05.2012 в 12:12:56
Ренат 2607 написал : УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА?
Если следовать букве закона, то
СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
05.05.2012 в 12:16:14
У меня будет 3 шт УЗО 63А 30мА тип А. На одном - варочная панель с духовкой. НА другом - электрика коридора, одной комнаты и сухой части кухни. На другом - вентсистема с тремя кондеями. На третьем - электрика двух комнат. Для санузлов будет 4 шт УЗО 25А 10мА (3 шт типа А для стиралки-посудомойки-душкабины и т.п., 1 шт тип АС для бойлеров). Все потребители подключаются к УЗО через автоматы. Если УЗО на группу вырубится. то отключу вручную все автоматы данного УЗО и буду включать их по очереди, чтобы найти поврежденную цепь. Ее автоматом выключу, остальным буду пользоваться.
Насчет дифтока теплых полов влажных помещений есть какие-то нормативы?
05.05.2012 в 12:25:05
Ренат 2607 написал : Насчет дифтока теплых полов влажных помещений есть какие-то нормативы?
имхо, должен отсутствовать!
05.05.2012 в 12:34:49
Ренат 2607 написал : тип А. На одном - варочная панель с духовкой.
А нахрена тип А на нагреватель ставить?!
Ренат 2607 написал : Насчет дифтока теплых полов влажных помещений есть какие-то нормативы?
Для влажных помещений никаких исключений нет. Всё то же самое, что и для остальных помещений.
05.05.2012 в 12:41:28
Дык индуктивная панель планируется. Какие там будут токи я точно пока не знаю. Ставлю тип А. Насчет влажных помещений - там же 10мА требуется? В сухих - 30мА.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу