Какое одно УЗО поставить для чайника (0,7 кВт) и для электроплитки (1,2 кВт)?
18.01.2012 в 15:27:31
Какое одно УЗО поставить для чайника (0,7 кВт) и для электроплитки (1,2 кВт)?
18.01.2012 в 15:29:45
Gланирую разместить на потолке вот
18.01.2012 в 15:35:52
Papai499 написал : bor44,
Я применяю это на времянке.
Вначале идёт щит на базе ШРС-1, с предохранителем на отходящей линии. Эта линия питает обычный щиток в голове которого модульный автомат на динрейке. К этому щиту соответственно будет подключаться переносной электроинструмент и освещение. Вот и возник вопрос что если согласно селективности ставить в ШРН автомат на 80А, то в ШРС придётся поставить предохранитель на 100А - это уже не будет защищать по теплу питающий кабель.
оставьте как есть, при КЗ трудно добиться селективности
18.01.2012 в 15:36:50
Lamp написал : Какое одно УЗО поставить для чайника (0,7 кВт) и для электроплитки (1,2 кВт)?
какой автомат (автоматы) защищают их?
18.01.2012 в 15:37:32
Lamp написал : Какое одно УЗО поставить для чайника (0,7 кВт) и для электроплитки (1,2 кВт)?
рекомендую диффавтомат 16 А 30 мА
18.01.2012 в 16:08:55
Papai499 написал : bor44,
Я применяю это на времянке.
Вначале идёт щит на базе ШРС-1, с предохранителем на отходящей линии. Эта линия питает обычный щиток в голове которого модульный автомат на динрейке. К этому щиту соответственно будет подключаться переносной электроинструмент и освещение. Вот и возник вопрос что если согласно селективности ставить в ШРН автомат на 80А, то в ШРС придётся поставить предохранитель на 100А - это уже не будет защищать по теплу питающий кабель.
трудно Вам посоветовать без схемы ( проэкта) какие сечения вводных и отходных кабелей и нагрузок
18.01.2012 в 16:10:23
Тогда ставьте узо 25А/30мА
18.01.2012 в 16:20:33
Спасибо!
18.01.2012 в 16:32:16
Можно ли 2 отопителя (по 1 кВт каждый) объединить одним автоматом на 16 ампер? Каждый из них питается отдельным кабелем 1,5 кв. мм.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу