ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

18.01.2012 в 16:40:07

Теоретически можно, но не нужно. Раз уже проложили кабель 1,5, то предпочтительно два автомата по 10А

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.01.2012 в 16:40:41

Lamp написал : Можно ли 2 отопителя (по 1 кВт каждый) объединить одним автоматом на 16 ампер?

можно. Можно даже 3. Без проблем.

Lamp написал : Каждый из них питается отдельным кабелем 1,5 кв. мм.

а это уже плохо. Если сечение проводника занижено производителем (а это у нас сплошь и рядом), то 16 А автомат этот кабель не защитит и кабель может сгореть. Желательно убедиться, что у вас кабель имеет реальное сечение 1,5 мм2 см. http://www.techelectro.ru/info/techinfo/standtable/ Короче, диаметр проводника 1,5мм2 должен быть не менее 1,4 мм, иначе следует использовать автомат на 10 А - это как раз на мощность 2 кВт.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

18.01.2012 в 16:45:53

На практике максимум, что можно найти - это 1,3мм^2

0
Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

18.01.2012 в 17:24:01

Можно ли при прокладке двухпроводки (знаю что не по правилам) потом (когда через лет эдак 20 появиться PE в щите) провести заземление отдельным проводником? ( тут вопрос в правильности , а не действенности) или так "Допускается ли протяжка зашитного проводника отдельным проводом?"

П.С. Реконструкцию (если можно так назвать) походу делали совсем недавно, но ничего "толком" не изменилось, кроме счётчиков и автоматов, даже провода га 25А алюминий 2,5 на вскидку .

0
Lamp
Lamp
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

18.01.2012 в 17:41:23

Если эл. плитка (1,2 кВт) и чайник (0,7 кВт) питаются общим на обоих кабелем 2,5 кв. мм, и защищены автоматом (опять же общим на обоих) 16 ампер, то это нормально? Т.е. если будет КЗ в одном из них при выключеном другом, то автомат защитит кабель?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2012 в 17:47:24

Lamp написал : Можно ли 2 отопителя (по 1 кВт каждый) объединить одним автоматом на 16 ампер? Каждый из них питается отдельным кабелем 1,5 кв. мм.

Да.

0
Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

18.01.2012 в 17:49:39

Lamp написал : Если эл. плитка (1,2 кВт) и чайник (0,7 кВт) питаются общим на обоих кабелем 2,5 кв. мм, и защищены автоматом (опять же общим на обоих) 16 ампер, то это нормально?

(1200+700)/220=8,64А, кабель 2,5(медь) до 25А в закрытой проводке.

Lamp написал : Т.е. если будет КЗ в одном из них при выключеном другом, то автомат защитит кабель?

Да

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.01.2012 в 17:51:31

Neitrinos, - фото такого формата не халяльный продукт!!!

Neitrinos написал : или так "Допускается ли протяжка зашитного проводника отдельным проводом?"

Да, но в общей оболочке.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

18.01.2012 в 17:52:13

Lamp написал : Если эл. плитка (1,2 кВт) и чайник (0,7 кВт) питаются общим на обоих кабелем 2,5 кв. мм, и защищены автоматом (опять же общим на обоих) 16 ампер, то это нормально? Т.е. если будет КЗ в одном из них при выключеном другом, то автомат защитит кабель?

да, да

опоздал...

0
Lamp
Lamp
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

18.01.2012 в 17:55:44

Neitrinos написал : (1200+700)/220=8,64А, кабель 2,5(медь) до 25А в закрытой проводке.

То есть нужно ставить 8,65А? Округлив до 10А?

0
Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

18.01.2012 в 18:01:43

ПPOPAБ написал : Да, но в общей оболочке.

Это в гофре в смысле? а в одной штробе?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу