Теоретически можно, но не нужно. Раз уже проложили кабель 1,5, то предпочтительно два автомата по 10А
18.01.2012 в 16:40:07
Теоретически можно, но не нужно. Раз уже проложили кабель 1,5, то предпочтительно два автомата по 10А
18.01.2012 в 16:40:41
Lamp написал : Можно ли 2 отопителя (по 1 кВт каждый) объединить одним автоматом на 16 ампер?
можно. Можно даже 3. Без проблем.
Lamp написал : Каждый из них питается отдельным кабелем 1,5 кв. мм.
а это уже плохо. Если сечение проводника занижено производителем (а это у нас сплошь и рядом), то 16 А автомат этот кабель не защитит и кабель может сгореть. Желательно убедиться, что у вас кабель имеет реальное сечение 1,5 мм2
см.
18.01.2012 в 16:45:53
На практике максимум, что можно найти - это 1,3мм^2
18.01.2012 в 17:24:01
Можно ли при прокладке двухпроводки (знаю что не по правилам) потом (когда через лет эдак 20 появиться PE в щите) провести заземление отдельным проводником? ( тут вопрос в правильности , а не действенности) или так "Допускается ли протяжка зашитного проводника отдельным проводом?"
П.С. Реконструкцию (если можно так назвать) походу делали совсем недавно, но ничего "толком" не изменилось, кроме счётчиков и автоматов, даже провода га 25А алюминий 2,5 на вскидку .
18.01.2012 в 17:41:23
Если эл. плитка (1,2 кВт) и чайник (0,7 кВт) питаются общим на обоих кабелем 2,5 кв. мм, и защищены автоматом (опять же общим на обоих) 16 ампер, то это нормально? Т.е. если будет КЗ в одном из них при выключеном другом, то автомат защитит кабель?
18.01.2012 в 17:47:24
Lamp написал : Можно ли 2 отопителя (по 1 кВт каждый) объединить одним автоматом на 16 ампер? Каждый из них питается отдельным кабелем 1,5 кв. мм.
Да.
18.01.2012 в 17:49:39
Lamp написал : Если эл. плитка (1,2 кВт) и чайник (0,7 кВт) питаются общим на обоих кабелем 2,5 кв. мм, и защищены автоматом (опять же общим на обоих) 16 ампер, то это нормально?
(1200+700)/220=8,64А, кабель 2,5(медь) до 25А в закрытой проводке.
Lamp написал : Т.е. если будет КЗ в одном из них при выключеном другом, то автомат защитит кабель?
Да
18.01.2012 в 17:51:31
Neitrinos, - фото такого формата не халяльный продукт!!!
Neitrinos написал : или так "Допускается ли протяжка зашитного проводника отдельным проводом?"
Да, но в общей оболочке.
18.01.2012 в 17:52:13
Lamp написал : Если эл. плитка (1,2 кВт) и чайник (0,7 кВт) питаются общим на обоих кабелем 2,5 кв. мм, и защищены автоматом (опять же общим на обоих) 16 ампер, то это нормально? Т.е. если будет КЗ в одном из них при выключеном другом, то автомат защитит кабель?
да, да
опоздал...
18.01.2012 в 17:55:44
Neitrinos написал : (1200+700)/220=8,64А, кабель 2,5(медь) до 25А в закрытой проводке.
То есть нужно ставить 8,65А? Округлив до 10А?
18.01.2012 в 18:01:43
ПPOPAБ написал : Да, но в общей оболочке.
Это в гофре в смысле? а в одной штробе?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу