web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.07.2012 в 17:54:20

andron01 написал : Я кстати тоже давно уже обратил внимание на такую вещь, что некоторые в санузлах почему то запрещают подключать к розеткам PE от щитка, если к розеткам подключен PE от КУП. Причем те кто запрещают почему то никакой аргументации по этому поводу не приводят. И я честно говоря не понимаю чем им мешает еще один PE, по моему хуже от него уж точно не будет.

Как раз требуется подключение к розетке 4-х жил. L (фаза), N (рабочий ноль), PE от щитка (тот что пришол в составе кабеля) и PE от КУП.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.07.2012 в 17:55:11

andron01 написал : некоторые в санузлах почему то запрещают подключать к розеткам PE от щитка

Отсебятина, ничем не аргументированная и противоречащая нормативным требованиям. Аналогичная отсебятина выскакивает у некоторых "спецов" и при рассмотрении линий освещения... за одним исключением... Там хоть не запрещают третий провод, а только предлагают его исключить... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.07.2012 в 18:01:11

Ренат 2607 написал : Как это понять?

Как бред составителей книги помноженый на бред рерайтера который тырил на свой сайт тексты с этой книги. Иными словами бред в квадрате.

Я натыкался месяца два назад на скан книги - прочёл несколько страниц, отложилось в голове. В тот же день нашёл сайт, который составлен на основе текстов этой книги. Так там для того, чтобы текст был не совсем один в один, а отличался рерайтер (это переписывателель, если чё) менял смысл фраз на противоположный. Ему же без разницы - лишь бы слова проводка, розетка, выключатель встречались почаще.

В итоге было в книге: "...стандартами для панельных домов предусматривалось не менее одной розетки на 6 квадратных метров площади комнаты"

Стало на сайте: "...стандартами для панельных домов предусматрено не более одной розетки на 6 квадратных метров площади комнаты"

Ренат 2607 написал : Так как правильно подключать розетки в анузлах с ДСУП? Говорил с электриком ТСЖ. он говорит, типа, никто не делает. ТОлком ничего не может сказать.

Нетолколковый электрик. Простой получатель зарплаты и терятель ключей от электрощитовых и этажных щитов.

0
paporl
paporl
Местный

Регистрация: 09.04.2009

Пермь

Сообщений: 203

11.07.2012 в 20:44:37

дружба написал : Тяните 3*10мм2,к своему щитку в квартиру.От него уже к потребителям.На плиту 3*6мм2,кабель прокладывайте трехжильный.Выложите фото-этажного щита.

К сожалению фото сделать не могу, т. к. щиток на площадке закрыт на ключ. Спасибо всем ответившим, сделаю как сказали.

0
Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

11.07.2012 в 20:58:08

Добрый день. Прошу совета по расчету мощности на один участок в СНТ. История такова: после ВЛ10 имеем 3 ТП по 250 кВа каждая.700 участков, более менее равномерно распределенных по ТП и по фазам. На данный момент это хозяйство досталось мне. Договора на электроснабжение с потребителями не заключались, СНТ более 20 лет. За это время линия не модернизировалась ни разу. Тогда потребителей было мало, напруги хватало. Теперь же все возомнили что у них коттеджи, самовольно понаставили ВА 40 или 63 А. Естественно, напряжения в сети нет.Плюс к этому по программам расчета потерь имею 45-50% потерь.(линия на скрутках, в данный момент пробиваю деньги на сжимы...) Добровольно никто уменьшать ВА не хочет, санкций применить никаких тоже не могу (попросту в дом не пускают). Продумываю вариант с установкой автоматов на столб (лучше конечно ограничителей мощности, но дорого). Слышал, что в расчетах выделенной мощности применяют так называемый коэффициент присутствия, но везде он разный, и какой брать - не знаю. Как грамотно рассчитать это значение и как лучше технически это реализовать? (выключать потребителей не имею право, это судебные дела, а вот ограничить в пределах расчетного-имею полное право).

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.07.2012 в 21:56:31

Oleg_Allias написал : Как грамотно рассчитать это значение и как лучше технически это реализовать? (выключать потребителей не имею право, это судебные дела, а вот ограничить в пределах расчетного-имею полное право).

Возможно ещё предложить произвести за счёт садоводов модернизацию. Увеличить мощность ТП, сечение линий идущих по улицам. НЕреально, да?

0
Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

11.07.2012 в 22:03:43

web-rr написал : Возможно ещё предложить произвести за счёт садоводов модернизацию. Увеличить мощность ТП, сечение линий идущих по улицам. НЕреально, да?

Стоимость проекта без стоимости ТП 7 млн объявили.Запас по ВЛ10 есть. но нереально. Каждую копейку выбиваем с трудом. Я PLC хотел, но на такой линии тоже нереал. Недостачи около 30-60 тыс мес. Приборы учета в домах. Но вопрос не об этом. Помогите понять цифру. Я ставлю 25А вводной, но и то понимаю,что очень неправ...

0
silds
silds
Новичок

Регистрация: 09.07.2012

Москва

Сообщений: 6

11.07.2012 в 22:18:55

Большое спасибо to ПРОРАБ ! Подскажите на сколько ампер надо ставить вводной автомат: если планируется быт техника (стиралка, утюг, чайник, посудомойка, ТВ, холодильник)У меня20А-не будет ли маловато при одновременном включении. И какого сечения провод должен его питать?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.07.2012 в 22:33:16

BravoOrlov написал : ПPOPAБ, не могли бы вы "на пальцах" пояснить, поему ДСУП так важна, судя по вашим постам.

Смысл в том что, сопротивление мокрой кожи человека и сырых полов довольно низкое. Даже небольшая разница потенциалов может стать фатальной. В таких условиях считается безопасным напряжение 12В и ниже, в обычных условиях 42В. Это как максимальная разрешенная скорость по городу и во дворе...

BravoOrlov написал : А вот почему важна ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ система уравнивания потенциала, мне понятно плохо. Если она дополнительная, то есть видимо какая-то и основная.

Естественно- должна существовать! См. раздел 1.7. ПУЭ-7 Во всех автомобилях две тормозные системы...

BravoOrlov написал : Хотя как водитель я тоже потенциальный убийца, но хотелось бы понимать почему я потенциальный убийца-элекрик.

Если вы нарушаете правила и эксплуатируете средство повышенной опасности в ненадлежащем техническом состоянии- разве нет?

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

11.07.2012 в 22:41:21

Всем спасибо за разъяснения по ДСУП. Вопрос - как подключить к ДСУП водяное полотенцесушило типа Сунержа и как подключить мат электрического теплого пола типа Энсто ThinKit (двужильный экранированный кабель, по схеме с сайте есть выходы L, N и РЕ). Мат укладывается в клей для керамической плитки, его стальной сеткой не закрыть, чтобы потом сетку подключить к ДСУП. Вопрос - если у меня от строителей дома, построенного в период 2005-2007, есть щиток, в нем есть шина заземления (желто-зеленые провода), шина нейтрали (синие провода), а фаза разведена по УЗО и автоматам, проводка от строителей трехпроводная, то надо ли мне пытаться найти электропроект дома в ТСЖ, чтобы убедиться, что в доме система заземления пригодна для устройства ДСУП? Дополнительные приметы - к стоякам воды были прикручены обрывки ПВ-1 примерно 1х2,5, концы просто висели в воздухе свободно. Это они изображали попытку сделать ДСУП или замеряли разность потенциалов между стояками? Если обязательно надо читать проект, то в проекте должна указываться система заземления дома и должна упоминаться необходимость ДСУП или запрет на устройство ДСУП, чтобы это было видно неэлектрику?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.07.2012 в 22:43:38

Oleg_Allias написал : Договора на электроснабжение с потребителями не заключались,

Oleg_Allias написал : (выключать потребителей не имею право, это судебные дела,

Это взаимоисключающие пункты! Разрубите этот "гордиев узел". Есть различные варианты решения. Самый простой- передать все ваши сети сетевой или энергоснабжающей организации...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу