25.09.2012 в 00:03:34
Metall написал :
- подскажите о плюсах и минусах разводки по типу "шлейф". если сравнивать ее со "звездой", с коммутацией в распред. коробках.
Надежность традиционных соединений в коробках равна надежности цельного куска кабеля. Соединение на механизмах розеток часто позволяет сэкономить кабель и уменьшить количество распредкоробок. Немного усложняет установку розеток.
Metall написал :
- Каково будет падение напряжения на последнеей розетке в цепи , если например в первую розетку - включить потребитель на 2кВт. ( шлейф) 3 .И в аналогичной ситуации - при разводке "звездой" каково будет падение напряжения на розетке номер №2, если на розетке №1 включить потребитель на 2кВт. (звезда)
Зависит от полного сопротивления петли фаза-ноль. При соединении шлейфом добавится переходное сопротивление всех контактов. Разница практически не заметна.
Metall написал :
- Какую разводку вы обычно применяете , звезду или шлейф ?
Обе. Зависит от планировки помещения и розеточных групп.
25.09.2012 в 08:35:14
Евгений Можа написал : Народ,подскажите недорогой шустрый сварочник,медяху паять в распред коробках.работаем в квартирах,с соответствующими сечениями максимум 4 квадрата
У меня
25.09.2012 в 09:42:53
Посоветуйте, пожалуйста, каким кабелем лучше подсоединить электроприводы для распашных ворот? Моножила не годится, так как кабель будет перегибаться.
25.09.2012 в 09:45:11
artemD написал : каким кабелем лучше подсоединить электроприводы для распашных ворот?
КРШС, КРШС-П или КРШУ
25.09.2012 в 09:49:17
artemD написал : каким кабелем лучше подсоединить электроприводы для распашных ворот?
КГВВ
25.09.2012 в 10:44:02
Спасибо!
25.09.2012 в 14:57:52
Metall написал :
- подскажите о плюсах и минусах разводки по типу "шлейф". если сравнивать ее со "звездой", с коммутацией в распред. коробках.
При условии качественного монтажа, звезда полностью проигрывает по затратам в разы. С электрической точки зрения для потребителя нет никакой разницы.
Metall написал :
- Каково будет падение напряжения на последнеей розетке в цепи , если например в первую розетку - включить потребитель на 2кВт. ( шлейф)
При грамотном проекте и качественном монтаже, падение будет в пределах нормы 5-10%.
Metall написал : 3 .И в аналогичной ситуации - при разводке "звездой" каково будет падение напряжения на розетке номер №2, если на розетке №1 включить потребитель на 2кВт. (звезда)
Падение будет падать в точках соединения и в тех местах где течет ток. При грамонтном монтаже для потребителя не будет заметно.
Metall написал : 4.и в каком случае (2 или 3) падение напряжение будет больше заметно , при "звезде" или при "шлейфе".
Строго говоря, при звезде будет незначительно меньше.
Metall написал :
- Какую разводку вы обычно применяете , звезду или шлейф ?
Комбинированную. Оптимизация идет по затратам на работу(штраба, укладка) и материал. Если от розетки другая розетка близе чем РК, то шлейф.
25.09.2012 в 15:00:17
BravoOrlov написал : При грамотном проекте и качественном монтаже, падение будет в пределах нормы 50-10%.
нормируется отклонение от номинала в 220 В: 5% длительно 10% кратковременно в аварийных ситуациях, при пуске мощного технологического оборудования и т.п.
25.09.2012 в 15:04:16
BravoOrlov написал : Строго говоря, при звезде будет незначительно меньше.
если РК находится в непосредственной близости от блока розеток, то действительно практически нет разницы, а если РК находится на значительном удалении от розеток, то имеет смысл тянуть отдельные группы непосредственно от щитка безо всяких лишних распаек. В таком случае также нет особого смысла вешать несколько линий на один автомат, то есть, либо шлейф, либо несколько групп. Соединение звездой в РК - некий компромисс не всегда рационально оправданный.
25.09.2012 в 15:14:17
Кто покупал через интернет с доставкой по России светильники садовые на солнечных батареях? Подскажите магазин, который вам их высылал.
25.09.2012 в 19:30:54
Скажите судя по этой схеме УЗО работать не будет? Извиняюсь за кривизну тороплюсь
25.09.2012 в 20:06:10
Pullo написал : Скажите судя по этой схеме УЗО работать не будет? Извиняюсь за кривизну тороплюсь
если узо исправно - то будет.
25.09.2012 в 20:06:16
Если имеется в виду трехфазное(4-х полюсное) УЗО с последующим распределением фаз через однофазные автоматы, то работать будет.
25.09.2012 в 21:31:37
Старый дом, двухпроводка без заземления. Первый раз монтирую розетки с выключателем в блоке под одну рамку (вертикально в канале insta 100х50мм). Блок -- выключатель и две розетки. Хочется, чтобы выключатель был выше розеток. Как соединить? Почитал форум и придумалось два варианта. Первый без разветвления нулевого провода, второй с разветвлением через ваго или скрутку. Схемки на рисунке. Нарисовал не принципиальную схему, а как хочу провода провести в канале. Покритикуйте, пожалуйста.