EugeenB
EugeenB
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

24.09.2012 в 08:40:01

Всем здравствуйте. Есть ситуация: Здание 1960х годов, установили мощный водогрей ( 8кВт), при этом линию к нему (ВВГ 3 х 10*2) протянули от кухонной линии печек (алюминий, сечение 10*2) Распределительный щит для кухонной линии старый, в щите стоят автоматы ~ 380v 25 А. Год выпуска не известен. Автомат не держит нагрузку, причем переключатель остается в включенном положении, но контакты отключаются. Собираемся тянуть отдельную ветку на вводной щит, вот тут и кроется вопрос: Отдельную ветку необходимо полностью вести из ВВГ 3х 10*2, или же, можно "сэкономить", протянув от вводного щита фазный провод ПВ -1 х 10, а ноль и землю оставить от линии печек? Вопрос как всегда, упирается в деньги, - от вводного щита до распредкоробки на водогрей 35-40 метров.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.09.2012 в 09:11:10

EugeenB написал : или же, можно "сэкономить", протянув от вводного щита фазный провод ПВ -1 х 10, а ноль и землю оставить от линии печек?

нельзя. запрещено объединять нулевые и защитные проводники разных групповых линий. тяните полностью кабелем 3х10.

0
EugeenB
EugeenB
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

24.09.2012 в 09:21:29

andrewkhv написал : нельзя. запрещено объединять нулевые и защитные проводники разных групповых линий. тяните полностью кабелем 3х10.

Понял Вас, спасибо. :( Будем копить деньги

0
Alex Gal
Alex Gal
Новичок

Регистрация: 04.07.2012

Калининград

Сообщений: 42

24.09.2012 в 21:01:35

EugeenB написал : Будем копить деньги

Перед тем как копить и тратить деньги, убедитесь что линия которая приходит к щиту выдержит дополнительную нагрузку от вашего водогрея. И автомат, от которого на вводе запитана ваша линия до щита выдержит такую дополнительную нагрузку... А то как бы не пришлось вам тянуть отдельную линию непосредственно от ТП :)

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

24.09.2012 в 21:34:31

Народ,подскажите недорогой шустрый сварочник,медяху паять в распред коробках.работаем в квартирах,с соответствующими сечениями максимум 4 квадрата

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

24.09.2012 в 22:23:12

Евгений Можа написал : Народ,подскажите недорогой шустрый сварочник,медяху паять в распред коробках.работаем в квартирах,с соответствующими сечениями максимум 4 квадрата

Транс 220/24-36 В, примерно 150 ВА (можно больше) с прикрученными сетевым и сварочными проводами. Сварочные провода - ПВ-3 10-16 кв. Все это (кроме проводов) спрятать в подходящую коробку (я в свое время спрятал в разрезанную по горизонтали 5 литровую канистру из под масла) На один сварочный провод прикрепить сердечник из солевой батарейки, на другой прикрепить старые пассатижи без изоляции на ручках. На этот сварочник у меня в свое время ушло 1 час времени, 0 рублей денег и я получил благодарность от тестя за то, что наконец то убрал "эту ...ню" из его гаража.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

24.09.2012 в 22:39:01

  1. подскажите о плюсах и минусах разводки по типу "шлейф". если сравнивать ее со "звездой", с коммутацией в распред. коробках.

  2. Каково будет падение напряжения на последнеей розетке в цепи , если например в первую розетку - включить потребитель на 2кВт. ( шлейф) 3 .И в аналогичной ситуации - при разводке "звездой" каково будет падение напряжения на розетке номер №2, если на розетке №1 включить потребитель на 2кВт. (звезда)

4.и в каком случае (2 или 3) падение напряжение будет больше заметно , при "звезде" или при "шлейфе".

  1. Какую разводку вы обычно применяете , звезду или шлейф ?

спасибо

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.09.2012 в 00:03:34

Metall написал :

  1. подскажите о плюсах и минусах разводки по типу "шлейф". если сравнивать ее со "звездой", с коммутацией в распред. коробках.

Надежность традиционных соединений в коробках равна надежности цельного куска кабеля. Соединение на механизмах розеток часто позволяет сэкономить кабель и уменьшить количество распредкоробок. Немного усложняет установку розеток.

Metall написал :

  1. Каково будет падение напряжения на последнеей розетке в цепи , если например в первую розетку - включить потребитель на 2кВт. ( шлейф) 3 .И в аналогичной ситуации - при разводке "звездой" каково будет падение напряжения на розетке номер №2, если на розетке №1 включить потребитель на 2кВт. (звезда)

Зависит от полного сопротивления петли фаза-ноль. При соединении шлейфом добавится переходное сопротивление всех контактов. Разница практически не заметна.

Metall написал :

  1. Какую разводку вы обычно применяете , звезду или шлейф ?

Обе. Зависит от планировки помещения и розеточных групп.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.09.2012 в 00:04:55

Евгений Можа написал : недорогой шустрый сварочник,

любой инвертор китаёз

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2012 в 08:35:14

Евгений Можа написал : Народ,подскажите недорогой шустрый сварочник,медяху паять в распред коробках.работаем в квартирах,с соответствующими сечениями максимум 4 квадрата

У меня Jimmy 1400 и масочка Итого порядка 7 круб. - это совсем недорого, а можно кроме всего прочего и 4 мм электродом весьма комфортно варить... На прошлых выходных я себе на даче стальную дверь сварил :) Есть куча графитных щёток от троллейбусов - могу поделиться, если кому надо.

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

25.09.2012 в 09:42:53

Посоветуйте, пожалуйста, каким кабелем лучше подсоединить электроприводы для распашных ворот? Моножила не годится, так как кабель будет перегибаться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу