Господа, помогите с такой проблемой:

в одном из двух светильников сан. узла постоянно перегорали лампы (лампы накаливания), сначала я думал дело в лампах, но их там две и слишком часто они перегорали, при этом периодически отключались, потом снова включались (мигали) перед тем как умереть. Всего светильников два и сидят они на двухклавишном выключателе. Также на этой линии вентилятор на отдельном выключателе.

Напряжение при включенном выключателе 220В. Напряжение при обоих выключенных выключателях составляет ~33В. Напряжение при включенном втором выключателе ~75В.

Правильно я понимаю, что проблема из за того, что лампы постоянно находятся под напряжением? Из-за чего там появилось напряжение и как его убрать?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2012 в 16:10:02

pr1me, Что разрывает выключатель? Проводка медь или алюминий? Проверить все соединения не помешает.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

17.11.2012 в 16:57:09

Ребят, у меня вопрос. При подключении ДВУХКЛАВИШНОГО выключателя света на фазу, а затем на выходе каким цветом изоляции провода вы соединяете выходные контакты этого выключателя, что бы не запутаться в распаечной коробке? Выходных контакта два - эти два контакта идут как фаза , значит и цвет проводов должен быть одинаковым, что бы не запутаться в распаечной коробке? Но проблема в том, что кабель имеет 3 цвета, не вести же к двум контактам сразу 2 провода одного цвета, вот и возник вопрос к электрикам (Сам я ещё ни одного выключателя не устновил - я не электрик)

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2012 в 17:09:05

sokrat, Берется черная изолента и накручивается пара витков на второй провод, таким образом понимаешь что там будет фаза.

0
pr1me
pr1me
Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

17.11.2012 в 17:09:08

Rumato написал : pr1me, Что разрывает выключатель? Проводка медь или алюминий? Проверить все соединения не помешает.

Как это определить в светильнике? Медь. Выключатель разобрал, там все нормально, распред. коробку проверить не могу...

0
Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

17.11.2012 в 17:13:05

Доброго здоровья!

Имею такой вопрос. Идёт ремонт, хочу заодно поменять счетчик на трехтарифный, электронный и перенести его. Перенести хочу как указано стрелочкой на фото - выдолбить нишу, и вмуровать туда аккуратный, красивый бокс на счетчик и автоматы соответственно. Вопросы:

  1. Есть ли противоречия с ПУЭ по желаемому мной расположению бокса?
  2. Если да, то может ли в нашей реальности мосэнергосбыт за это нахлобучить?

Но это не главный вопросы, теоретические. Главная проблема состоит в том, что сейчас физически не хватает длины вводного провода чтоб перенести счетчик. Вводной провод уходит в закрытый стояк и по версии одного электрика ДЭЗовского идёт до самого низа (я живу на 5-ом этаже из пяти) в общий автомат, по версии другого висит на "орехах" за щитком квартиры этажом ниже. Но и тот и другой солидарны в том, что заменить (и заодно удлинить) вводной провод не получится. Позвонил в мосэнергосбыт с просьбой удлинить провод при замене счетчика - говорят, что мы такого не делаем, обращайтесь в ДЭЗ. В ДЭЗе кивают на мосэнергосбыт и тоже говорят, что сделать ничего не могут. Был бы это медный провод, я бы его отрезал надставил и замуровал. Но ввод алюминий...

Что посоветуете делать в этой непростой ситуации? Заранее благодарю за развернутые ответы...

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2012 в 17:18:16

pr1me написал : Как это определить в светильнике?

Включаете свет, берете индикаторную отвертку и смотрите, если горит, значит выключатель разрывает ноль, что не есть хорошо. Третий провод смотрю подключен, от него потенциал видимо и появляется. Проверьте как провода в патронах зажаты. Наиболее вероятная проблема - патроны. При нагреве пластина отходит от лампы, контакт теряется, ток растет и лампа перегорает.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2012 в 17:24:59

Дачник_МО, Противоречия по расположению нет. Вопрос - как снимать показания со счетчика? Вы то стульчик поставили и посмотрели, а тетенька проверяющая должна к Вам со стремянкой придти? Сделайте красивый шкаф где сейчас счетчик висит и все.

Дачник_МО написал : Но ввод алюминий...

Поставили "орехи", выдолбили нишу под распредкоробку и удлиняйтесь хоть до Китайской границы.

0
sddw
sddw
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Рязань

Сообщений: 97

17.11.2012 в 17:34:54

Добрый день! Нужна помощь..., нужна схема разводки проводов в распред.коробке. Надо от одного питающего провода запитать светильник (с выключателем ес-но) + вентилятор в ванной и розетку. Возможно ли такое подключение, чтобы розетки работали постоянно, а светильник + вентилятор включались одновременно Если необходимо, то возможно поставить двухклавишный выключатель...

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2012 в 17:42:07

sddw, Конечно все описанное возможно. Естественно никто Вам никакую схему не даст, потому что телепатов здесь нет и как у Вас сделано подключение в распредкоробке никто угадывать не будет. Надо смотреть на месте. Ищите электрика и делайте. Ничего супер сложно Вы не просите, вот только Мастер к Вам не поедет, его такие объемы не интересуют.

0
sddw
sddw
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Рязань

Сообщений: 97

17.11.2012 в 17:49:32

Rumato написал : sddw, Конечно все описанное возможно. Естественно никто Вам никакую схему не даст, потому что телепатов здесь нет и как у Вас сделано подключение в распредкоробке никто угадывать не будет. Надо смотреть на месте. Ищите электрика и делайте. Ничего супер сложно Вы не просите, вот только Мастер к Вам не поедет, его такие объемы не интересуют.

эээ..., не, пока там ничего нет, точнее провода уже есть, а вот как их расключить в голове пока нету) схема на рисунке правильная? если предположить вместо второго светильника - выключатель?