07.02.2016 в 18:10:16
#5548376
в трубах или гофрах за блоками не подходит, это существенно утолстит констукцию. кабель будет на хомутах и прижат блоками, практически также штукатурка в штробах. Значит нормально?
07.02.2016 в 18:50:21
#5548432
Presspix, да
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.02.2016 в 19:01:52
#5548451
Ольга2009 написал: Большое спасибо, а вот если провод от щитка в квартиру идет медный 6 мм квадратных, то какой нужен для него автомат? 40 А?
Зависит
07.02.2016 в 19:06:02
#5548459
Presspix написал: в трубах или гофрах за блоками не подходит, это существенно утолстит констукцию. кабель будет на хомутах и прижат блоками, практически также штукатурка в штробах. Значит нормально?
для "утоньшения" конструкции кабель ВВГ Нг который плоский, а то есть и круглый ...
07.02.2016 в 22:51:19
#5548861
Presspix написал: Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток.
Кабель нужен ВВГ нг ls. Бригадир же наверняка уже купил ШВВП 2х0,75. Так или нет?
07.02.2016 в 23:29:44
#5548926
Подскажите пожалуйста.
Хочу в цепь с таймером ТЭ-15 воткнуть автомат, куда его правильно поставить?
08.02.2016 в 00:04:47
#5548986
web-rr, ошибаетесь, бригадир уважает и уже закупил Севкабель NYM 3x2.5 из Электромонтажа.
08.02.2016 в 02:01:08
#5549074
Presspix написал: web-rr, ошибаетесь, бригадир уважает и уже закупил Севкабель NYM 3x2.5 из Электромонтажа.
NYM не рекомендован к прокладке в жилых помещениях, вы не знали?
Web-rr прав, между прочим.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
08.02.2016 в 04:11:24
#5549105
Alexey_Spb, не знал, это прописано в ПУЭ? чем ввг-нг лучше? он вроде более гибкий а негорючиие оба. И для чего тогда рекомендован NYM?
08.02.2016 в 04:37:37
#5549108
Presspix, NYM не горючий только при индивидуальной прокладке. При групповой он таковым не считается. Но есть еще более печальный факт. В жилых помещениях кабель должен быть не просто нг. Он должен быть нг-LS. А вот этого у NYM нет ни когда.
08.02.2016 в 07:06:14
#5549124
Костян челяб, посмотрел интернет про NYM и ВВГнг-LS, действительно второй лучше, но только при прокладке пучком. Если будет проложено три кабеля НЮМ параллельно в штробе и заштукатурены, так допустимо? Спасибо.
08.02.2016 в 08:59:51
#5549185
Presspix, он по всей своей трассе будет заштукатурен? Или где то идти открыто? Если по всей длине, то я лично ни чего не имею против такого незначительного нарушения.
08.02.2016 в 09:43:10
#5549231
web-rr написал:
ИАСУТП написал: web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?
Протяните от щита отдельный кабель 3*2,5. Защитите в щите этот кабель дифференциальным автоматом C10/30 mA. От этого кабеля питайте тёплый пол, освещение и розетку этого застеклённого балкона. Ведь всё дело в обеспечении электробезопасности.
Мощность тёплого пола? 180-200 Вт на квадратный метр.
А щиток-то у меня на лестничной клетке... Этот вариант отпадает, там ремонт свежий.
08.02.2016 в 10:46:04
#5549314
Какой двухполюсной автомат установить на вводе в квартирный щиток? Как я понимаю есть разного типа: 1p+n или 2p ? Дом -кирпичная 5тиэтажка 1964 года постройки ( без заземления), на квартиру выделено 2.5 кв. мм алюминия
08.02.2016 в 11:00:14
#5549330
chapai, на квартиру выделено 2.5 кв. мм алюминия :D На квартиру выделяют мощность, а чем выполнен ввод вторично. Без обид. Судя по лимонию мощность не более 3 кВт, то есть на ввод 16А. Двухполюсный.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2016 в 11:31:04
#5549377
chapai написал: Дом -кирпичная 5тиэтажка 1964 года постройки ( без заземления), на квартиру выделено 2.5 кв. мм алюминия
Уверены? Обычно четверка. Сделайте крупное фото.
08.02.2016 в 11:32:47
#5549384
megrad, В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145. Немного запутался... Что делать?
08.02.2016 в 11:34:59
#5549386
chapai написал: В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145. Немного запутался... Что делать?
Перестать по утрам читать интернет :)
08.02.2016 в 11:37:22
#5549389
НЕМЕЦ, В этажном щитке не видно жилу ( в изоляции находится) , которая идет до рубильника, а после рубильника к счетчику и далее в квартиру идет жила 2.5 кв мм алюминий.
Кстати, нужно ли заменять кабель идущий от рубильника к счетчику или достаточно заменить кабель идущий от счетчика в квартиру?
08.02.2016 в 11:40:25
#5549396
chapai написал: В этажном щитке не видно жилу ( в изоляции находится) , которая идет до рубильника, а после рубильника к счетчику и далее в квартиру идет жила 2.5 кв мм алюминий
И что, в квартиру с этажа заходит только одна линия? У Вас сфотографировать совсем нечем?
08.02.2016 в 13:31:56
#5549552
chapai написал: В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145.
Правильно прочитали. В системе заземления TN-C автомат, как правило, должен быть трёхполюсным, чтобы разрывать все три фазы. В однофазных сетях система TN-C запрещена, за исключением одного специального случая: воздушный ввод в сельский дом. Соответственно, если у Вас квартира с однофазным вводом - то Вы не можете использовать схему TN-C независимо от выбора автоматов.
08.02.2016 в 16:34:28
#5549788
chapai написал: Кстати, нужно ли заменять кабель идущий от рубильника к счетчику или достаточно заменить кабель идущий от счетчика в квартиру?
В идеале заменить всю линию питания. От сжимов на проводе стояка, до квартиры. Менять на 6 мм2 по меди.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2016 в 16:56:33
#5549820
Костян челяб написал: Presspix, он по всей своей трассе будет заштукатурен? Или где то идти открыто? Если по всей длине, то я лично ни чего не имею против такого незначительного нарушения.
сегодня посмотрел, что уже сделано. Кабели на хомутах вертикально болтаются между капитальной стеной и блоковой кладкой, щель примерно 1,5 см, то есть нет жесткого закрепления как в штробе. Бригадир уверяет всегда так делают, но меня терзают смутные сомнения.
08.02.2016 в 18:14:14
#5549934
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2016 в 18:18:25
#5549941
не понял вопроса, кабель чтоб не падать в вертикальном положении прикреплел хомутами к стене, чего тут непонятного. Вопрос возник такой - разрешена ли такая скрытая проводка в нише между бетоном и блоками? Кабели положены далеко друг от друга, но без гофры и стяжки, просто висят в полости 1.5 см шириной. Так допускается? Нужно срочно узнать.
08.02.2016 в 18:22:27
#5549946
Presspix написал: кабель чтоб не падать в вертикальном положении прикреплел хомутами к стене
И тут же
Presspix написал: Кабели на хомутах вертикально болтаются
Либо кабель закреплен либо он болтается.
Presspix написал: разрешена ли такая скрытая проводка в нише между бетоном и блоками
У Вас же не горючие основание. Разрешается так делать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2016 в 18:30:53
#5549958
megrad, просто страшно стало представить если вдруг кабель в этой нише начнет тлеть или гореть, ведь до него вообще никак не добраться. Кабель NYM, но без приставки нг. Насчет болтаться это образно, кабель крепко закреплен к стене в вертикальном положении и выведен через блоки в местах будущих розеток.
08.02.2016 в 19:24:39
#5550030
Извините, повторюсь! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение. Можно так? Или нужно обязательно для света кабель проложить 1,5мм2 от соед.коробки освещения отдельно, а для розетки от ближайшей розетки 2,5мм2? Возможности от щитка провести кабель новый нет, так как щиток на площадке межквартирной, там ремонт. А в квартире могу и поштробить, погрязнить.
08.02.2016 в 19:35:50
#5550047
Presspix написал: megrad, просто страшно стало представить если вдруг кабель в этой нише начнет тлеть или гореть, ведь до него вообще никак не добраться. Кабель NYM, но без приставки нг. Насчет болтаться это образно, кабель крепко закреплен к стене в вертикальном положении и выведен через блоки в местах будущих розеток.
Перегрузите и в заштукатуренной штробе будет гореть без доступа кислорода. Это параноя уже. Купили бы РКГМ или PAL, эти вообще не горят. Всё будет нормально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2016 в 19:39:25
#5550052
ИАСУТП написал: Извините, повторюсь! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение. Можно так? Или нужно обязательно для света кабель проложить 1,5мм2 от соед.коробки освещения отдельно, а для розетки от ближайшей розетки 2,5мм2? Возможности от щитка провести кабель новый нет, так как щиток на площадке межквартирной, там ремонт. А в квартире могу и поштробить, погрязнить.
Как вариант, но использовать без фанатизма. В идеале конечно отдельная линия под УЗО. В принципе можете поставить мини щиток с дифом или УЗО+АВ для балкона, запитав с розетки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу