Аватар пользователя
Presspix

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

07.02.2016 в 18:10:16

#5548376

в трубах или гофрах за блоками не подходит, это существенно утолстит констукцию. кабель будет на хомутах и прижат блоками, практически также штукатурка в штробах. Значит нормально?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2016 в 18:50:21

#5548432

Presspix, да

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
J@ZZ

Местный

Регистрация: 07.02.2016

Москва

Сообщений: 6

07.02.2016 в 19:01:52

#5548451

Ольга2009 написал: Большое спасибо, а вот если провод от щитка в квартиру идет медный 6 мм квадратных, то какой нужен для него автомат? 40 А?

Зависит

  1. от номинала вводного автомата
  2. от общего энергопотребления квартиры
  3. да - 40А

Аватар пользователя
J@ZZ

Местный

Регистрация: 07.02.2016

Москва

Сообщений: 6

07.02.2016 в 19:06:02

#5548459

Presspix написал: в трубах или гофрах за блоками не подходит, это существенно утолстит констукцию. кабель будет на хомутах и прижат блоками, практически также штукатурка в штробах. Значит нормально?

для "утоньшения" конструкции кабель ВВГ Нг который плоский, а то есть и круглый ...

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.02.2016 в 22:51:19

#5548861

Presspix написал: Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток.

Кабель нужен ВВГ нг ls. Бригадир же наверняка уже купил ШВВП 2х0,75. Так или нет?

Аватар пользователя
briancev

Местный

Регистрация: 28.10.2014

Москва

Сообщений: 64

07.02.2016 в 23:29:44

#5548926

Подскажите пожалуйста. Хочу в цепь с таймером ТЭ-15 воткнуть автомат, куда его правильно поставить? http://www.rele.ru/d/223e5b4eb50574b92e7507efe7d0f101.pdf

Аватар пользователя
Presspix

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

08.02.2016 в 00:04:47

#5548986

web-rr, ошибаетесь, бригадир уважает и уже закупил Севкабель NYM 3x2.5 из Электромонтажа.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.02.2016 в 02:01:08

#5549074

Presspix написал: web-rr, ошибаетесь, бригадир уважает и уже закупил Севкабель NYM 3x2.5 из Электромонтажа.

NYM не рекомендован к прокладке в жилых помещениях, вы не знали?

Web-rr прав, между прочим.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Presspix

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

08.02.2016 в 04:11:24

#5549105

Alexey_Spb, не знал, это прописано в ПУЭ? чем ввг-нг лучше? он вроде более гибкий а негорючиие оба. И для чего тогда рекомендован NYM?

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

08.02.2016 в 04:37:37

#5549108

Presspix, NYM не горючий только при индивидуальной прокладке. При групповой он таковым не считается. Но есть еще более печальный факт. В жилых помещениях кабель должен быть не просто нг. Он должен быть нг-LS. А вот этого у NYM нет ни когда.

Аватар пользователя
Presspix

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

08.02.2016 в 07:06:14

#5549124

Костян челяб, посмотрел интернет про NYM и ВВГнг-LS, действительно второй лучше, но только при прокладке пучком. Если будет проложено три кабеля НЮМ параллельно в штробе и заштукатурены, так допустимо? Спасибо.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

08.02.2016 в 08:59:51

#5549185

Presspix, он по всей своей трассе будет заштукатурен? Или где то идти открыто? Если по всей длине, то я лично ни чего не имею против такого незначительного нарушения.

Аватар пользователя
ИАСУТП

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

08.02.2016 в 09:43:10

#5549231

web-rr написал:

ИАСУТП написал: web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?

Протяните от щита отдельный кабель 3*2,5. Защитите в щите этот кабель дифференциальным автоматом C10/30 mA. От этого кабеля питайте тёплый пол, освещение и розетку этого застеклённого балкона. Ведь всё дело в обеспечении электробезопасности.

Мощность тёплого пола? 180-200 Вт на квадратный метр.

А щиток-то у меня на лестничной клетке... Этот вариант отпадает, там ремонт свежий.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 571

08.02.2016 в 10:46:04

#5549314

Какой двухполюсной автомат установить на вводе в квартирный щиток? Как я понимаю есть разного типа: 1p+n или 2p ? Дом -кирпичная 5тиэтажка 1964 года постройки ( без заземления), на квартиру выделено 2.5 кв. мм алюминия

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2016 в 11:00:14

#5549330

chapai, на квартиру выделено 2.5 кв. мм алюминия :D На квартиру выделяют мощность, а чем выполнен ввод вторично. Без обид. Судя по лимонию мощность не более 3 кВт, то есть на ввод 16А. Двухполюсный.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.02.2016 в 11:31:04

#5549377

chapai написал: Дом -кирпичная 5тиэтажка 1964 года постройки ( без заземления), на квартиру выделено 2.5 кв. мм алюминия

Уверены? Обычно четверка. Сделайте крупное фото.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 571

08.02.2016 в 11:32:47

#5549384

megrad, В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145. Немного запутался... Что делать?

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.02.2016 в 11:34:59

#5549386

chapai написал: В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145. Немного запутался... Что делать?

Перестать по утрам читать интернет :)

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 571

08.02.2016 в 11:37:22

#5549389

НЕМЕЦ, В этажном щитке не видно жилу ( в изоляции находится) , которая идет до рубильника, а после рубильника к счетчику и далее в квартиру идет жила 2.5 кв мм алюминий.

Кстати, нужно ли заменять кабель идущий от рубильника к счетчику или достаточно заменить кабель идущий от счетчика в квартиру?

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.02.2016 в 11:40:25

#5549396

chapai написал: В этажном щитке не видно жилу ( в изоляции находится) , которая идет до рубильника, а после рубильника к счетчику и далее в квартиру идет жила 2.5 кв мм алюминий

И что, в квартиру с этажа заходит только одна линия? У Вас сфотографировать совсем нечем?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

08.02.2016 в 13:31:56

#5549552

chapai написал: В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145.

Правильно прочитали. В системе заземления TN-C автомат, как правило, должен быть трёхполюсным, чтобы разрывать все три фазы. В однофазных сетях система TN-C запрещена, за исключением одного специального случая: воздушный ввод в сельский дом. Соответственно, если у Вас квартира с однофазным вводом - то Вы не можете использовать схему TN-C независимо от выбора автоматов.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2016 в 16:34:28

#5549788

chapai написал: Кстати, нужно ли заменять кабель идущий от рубильника к счетчику или достаточно заменить кабель идущий от счетчика в квартиру?

В идеале заменить всю линию питания. От сжимов на проводе стояка, до квартиры. Менять на 6 мм2 по меди.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Presspix

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

08.02.2016 в 16:56:33

#5549820

Костян челяб написал: Presspix, он по всей своей трассе будет заштукатурен? Или где то идти открыто? Если по всей длине, то я лично ни чего не имею против такого незначительного нарушения.

сегодня посмотрел, что уже сделано. Кабели на хомутах вертикально болтаются между капитальной стеной и блоковой кладкой, щель примерно 1,5 см, то есть нет жесткого закрепления как в штробе. Бригадир уверяет всегда так делают, но меня терзают смутные сомнения.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2016 в 18:14:14

#5549934

Presspix написал: Кабели на хомутах вертикально болтаются

Это как? Хомут не соответствует кабелю?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Presspix

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

08.02.2016 в 18:18:25

#5549941

не понял вопроса, кабель чтоб не падать в вертикальном положении прикреплел хомутами к стене, чего тут непонятного. Вопрос возник такой - разрешена ли такая скрытая проводка в нише между бетоном и блоками? Кабели положены далеко друг от друга, но без гофры и стяжки, просто висят в полости 1.5 см шириной. Так допускается? Нужно срочно узнать.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2016 в 18:22:27

#5549946

Presspix написал: кабель чтоб не падать в вертикальном положении прикреплел хомутами к стене

И тут же

Presspix написал: Кабели на хомутах вертикально болтаются

Либо кабель закреплен либо он болтается.

Presspix написал: разрешена ли такая скрытая проводка в нише между бетоном и блоками

У Вас же не горючие основание. Разрешается так делать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Presspix

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

08.02.2016 в 18:30:53

#5549958

megrad, просто страшно стало представить если вдруг кабель в этой нише начнет тлеть или гореть, ведь до него вообще никак не добраться. Кабель NYM, но без приставки нг. Насчет болтаться это образно, кабель крепко закреплен к стене в вертикальном положении и выведен через блоки в местах будущих розеток.

Аватар пользователя
ИАСУТП

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

08.02.2016 в 19:24:39

#5550030

Извините, повторюсь! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение. Можно так? Или нужно обязательно для света кабель проложить 1,5мм2 от соед.коробки освещения отдельно, а для розетки от ближайшей розетки 2,5мм2? Возможности от щитка провести кабель новый нет, так как щиток на площадке межквартирной, там ремонт. А в квартире могу и поштробить, погрязнить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2016 в 19:35:50

#5550047

Presspix написал: megrad, просто страшно стало представить если вдруг кабель в этой нише начнет тлеть или гореть, ведь до него вообще никак не добраться. Кабель NYM, но без приставки нг. Насчет болтаться это образно, кабель крепко закреплен к стене в вертикальном положении и выведен через блоки в местах будущих розеток.

Перегрузите и в заштукатуренной штробе будет гореть без доступа кислорода. Это параноя уже. Купили бы РКГМ или PAL, эти вообще не горят. Всё будет нормально.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2016 в 19:39:25

#5550052

ИАСУТП написал: Извините, повторюсь! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение. Можно так? Или нужно обязательно для света кабель проложить 1,5мм2 от соед.коробки освещения отдельно, а для розетки от ближайшей розетки 2,5мм2? Возможности от щитка провести кабель новый нет, так как щиток на площадке межквартирной, там ремонт. А в квартире могу и поштробить, погрязнить.

Как вариант, но использовать без фанатизма. В идеале конечно отдельная линия под УЗО. В принципе можете поставить мини щиток с дифом или УЗО+АВ для балкона, запитав с розетки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу