06.02.2016 в 10:11:56
#5546205
sanchez521 написал: Ввод в квартиру 6мм² (если не изменяет память, в реале около 5,5мм²)
sanchez521 написал: Варочная висит на 6мм².
sanchez521 написал: заменено: т.е. после этих автоматов идет вводной кабель в квартиру 6ка, дальше распределительный щиток с нужными номиналами и кабелями.
sanchez521 написал: В квартирном щитке вводной автомат 2P C32. На варочную дальше идет 6мм² под С25
Полнейшая каша в голове, ничего не понятно.
bnmuyt написал: Все, хватит, сдаюсь
Это правильно, там без стакана и выезда на место не разберёшся. :eek:
06.02.2016 в 14:15:54
#5546454
Я сейчас схематично нарисую картинку, чтобы никому не потребовался стакан для понимания. Вопрос НЕ в квартирном щитке. В этажном щитке два АВ на 16А каждый. Есть подозрение, что когда была старая проводка, то один АВ был на освещение, второй - на розетки. Сейчас вводной кабель подсоединен только к одному из АВ, т.к. в квартире стоит щиток со своими автоматами. Этот чертов АВ на 16А защищает медный кабель сечением 6мм². В итоге при включении мощных потребителей уже дважды этот автомат отключался. Хочу его заменить на АВ 32А. Вопрос остается прежним: КАК заменить АВ 16А в этажном щитке, который стоит в этажном щитке и отключается при включении потребителей на 5,5 кВт? Вызывать ли для этого электрика из ЖЭК, если да, то услуга платная? Планирую заменить его на АВ С32 или хотя бы С25.
06.02.2016 в 17:04:47
#5546700
Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?
06.02.2016 в 17:15:16
#5546712
igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?
Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.
06.02.2016 в 17:21:59
#5546722
BV написал:
igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?
Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.
Это понятно. но будет гореть 1 лампа или 2 или 3 сразу. а как сделать чтобы при нажатии любой клавиши загорались 2 лампы?
06.02.2016 в 19:14:56
#5546883
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение.
1.Ведь ничего в этом страшного нет (какая разница - свет или другая нагрузка)? 2.Розетку стоит там ставить с крышкой (не могу обосновать только зачем) или без? 3.Еще вопрос, возможно не совсем в том разделе, стоит ли "теплый пол" делать на балконе (площадь 3,8 м2)? Планируем его немного подутеплить, но к комнате присоединять не будем. Радиатор же водяной легально туда нельзя поставить? Но я понимаю, что и "теплый пол"-это не отопление всего балкона, а всего лишь "теплый пол". Сколько на такую площадь может быть мощность подключения "теплого пола"?
06.02.2016 в 19:53:07
#5546948
igor2140sl написал:
BV написал:
igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?
Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.
Это понятно. но будет гореть 1 лампа или 2 или 3 сразу. а как сделать чтобы при нажатии любой клавиши загорались 2 лампы?
Диодный мост и еще 2 отдельных диода:
06.02.2016 в 19:54:56
#5546951
igor2140sl, Диодный мост и еще 2 отдельных диода:
06.02.2016 в 22:59:26
#5547308
ИАСУТП написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение.
1.Ведь ничего в этом страшного нет (какая разница - свет или другая нагрузка)? 2.Розетку стоит там ставить с крышкой (не могу обосновать только зачем) или без? 3.Еще вопрос, возможно не совсем в том разделе, стоит ли "теплый пол" делать на балконе (площадь 3,8 м2)? Планируем его немного подутеплить, но к комнате присоединять не будем. Радиатор же водяной легально туда нельзя поставить? Но я понимаю, что и "теплый пол"-это не отопление всего балкона, а всего лишь "теплый пол". Сколько на такую площадь может быть мощность подключения "теплого пола"?
1) Нехорошо. У вас полный ремонт квартиры или "кидаем времянку на 30 лет"? 2) Крышка сама по себе ничего не даёт. Есть степень защиты IP и циферки. Вода на лоджии течёт, конденсат есть? 3) Тёплый пол можно уложить плотно (не мат, не плёнка, а именно кабель) и получить высокую мощность. При хорошей теплоизоляции позволит отопить балкон.
06.02.2016 в 23:11:04
#5547332
web-rr, А как Вы предлагаете? Провести отдельно кабель от соединительной коробки для света и отдельный кабель от ближайшей розетки для розетки?
06.02.2016 в 23:17:01
#5547343
sanchez521, 1.Ставить на с40А,/или проще переподключиться на нижний 40А/,а так услуга "условно бесплатная"но б/у -зло!Поэтому купить 2-х полюсный+динрейку+бокс для пломбировки(в идеале) и за небольшую плату обратиться и установить. 2.Далее двинуться по схеме она бюджетна и утилитарна зато надолго избавит Вас от опасности и беспокойств. Примерные траты 5-6 рублей.
06.02.2016 в 23:17:12
#5547345
В икеи есть кухонное освещение серии УТРУСТА. Я там понимаю с торца кабель подводишь и собираешь секциями светодиодной подсветки(
06.02.2016 в 23:57:00
#5547420
kolumb написал: Не найду описания, как сам свет включается и выключается?
выкл есть - см инструкцию пульта ДУ, там показан для УРУСТЫ
07.02.2016 в 00:20:00
#5547469
BV написал:
kolumb написал: Не найду описания, как сам свет включается и выключается?
выкл есть - см инструкцию пульта ДУ, там показан для УРУСТЫ
Здесь
07.02.2016 в 00:22:51
#5547475
Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?
И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?
07.02.2016 в 00:37:35
#5547503
ИАСУТП написал: web-rr, А как Вы предлагаете? Провести отдельно кабель от соединительной коробки для света и отдельный кабель от ближайшей розетки для розетки?
Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что вам были заданы вопросы. Вы на них не ответили. Хотите чтобы я давал советы не зная обстоятельств?
У вас времянка?
У Вас полный ремонт квартиры?
07.02.2016 в 00:39:59
#5547509
chapai написал: Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?
И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?
Можно. Но для чего? Чтобы свет включался только если включены все 7 выключателей?
А автоматы ставить будете где? Дачный участок, сельский дом, старая квартира, новая квартира, цех завода, трансформаторная подстанция?
07.02.2016 в 06:55:47
#5547676
chapai написал: Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?
И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?
Видимо не шлейфом, а параллельно. Всё зависит от Ваших желаний.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.02.2016 в 08:11:09
#5547703
maxx1 написал:
haramamburu написал: maxx1, ну сами подумайте, выдержит ли симистор, пусть и при 10А защите, если на его выходе сделать КЗ?
А как расчитать каким автоматом этот симистор защитить? Маркировка у него BTB08-600BW3G TO-220-3
Может поставить автомат В типа? У меня стоят С. Вообще обидно блин.У меня в большой комнате с кнопочным валеновским диммером собрана схема с двумя кнопками ещё т.е. вкл\выкл изразных мет комнаты и заменять его на простой выключатель не охото и такая засада....тиристор менял уже раза три :( боюсь добью его как-нибудь,не дешёвые они.
07.02.2016 в 08:24:57
#5547711
megrad То есть основной кабель идет к первому выключателю, а уже от него (чтобы отдельный кабель от щитка не проводить) к другому выключателю
07.02.2016 в 08:26:37
#5547713
web-rr написал:
chapai написал: Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?
И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?
Можно. Но для чего? Чтобы свет включался только если включены все 7 выключателей?
А автоматы ставить будете где? Дачный участок, сельский дом, старая квартира, новая квартира, цех завода, трансформаторная подстанция?
Автоматы будут стоять в квартире 1964 года постройки (кирпичная 5тиэтажка)
07.02.2016 в 08:46:16
#5547724
chapai написал: megrad То есть основной кабель идет к первому выключателю, а уже от него (чтобы отдельный кабель от щитка не проводить) к другому выключателю
Да. При условии, что распред коробка будет в подрозетнике.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.02.2016 в 08:47:40
#5547725
chapai написал: И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?
А почему не 10 кА? 4,5 кА достаточно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.02.2016 в 09:07:27
#5547745
igor2140sl написал:
BV написал:
igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?
Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.
Это понятно. но будет гореть 1 лампа или 2 или 3 сразу. а как сделать чтобы при нажатии любой клавиши загорались 2 лампы?
Необходимое условие - отдельный провод для каждой лампы на фазу. Т.е. от "люстры" должно четыре провода быть. А с тремя, как обычно, 2 лампы+1лампа.
07.02.2016 в 10:16:03
#5547789
chapai написал:
web-rr написал:
chapai написал: Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?
И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?
Можно. Но для чего? Чтобы свет включался только если включены все 7 выключателей?
А автоматы ставить будете где? Дачный участок, сельский дом, старая квартира, новая квартира, цех завода, трансформаторная подстанция?
Автоматы будут стоять в квартире 1964 года постройки (кирпичная 5тиэтажка)
Да, достаточно.
07.02.2016 в 10:48:03
#5547824
maxx1 написал: Может поставить автомат В типа?
Нужно ставить "быстродействующий плавкий предохранитель", наберите в любом поисковике. :)
07.02.2016 в 11:13:46
#5547852
web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?
07.02.2016 в 17:13:50
#5548284
ИАСУТП написал: web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?
Протяните от щита отдельный кабель 3*2,5. Защитите в щите этот кабель дифференциальным автоматом C10/30 mA. От этого кабеля питайте тёплый пол, освещение и розетку этого застеклённого балкона. Ведь всё дело в обеспечении электробезопасности.
Мощность тёплого пола? 180-200 Вт на квадратный метр.
07.02.2016 в 18:01:21
#5548352
всем привет, ремонт кухни, стена капитальная, штробить запрещено и не хотим. Стена будет обложена тонким слоем пеноблоков, в них сделать штробы и проложить трубы. Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток. Понятно, ему так меньше работы, но у меня есть сомнения в таком методе. Что скажут специалисты? Так понимаю кабель не будет болтаться в воздухе между стенами, а просто прижат блоками к стене. Спасибо.
07.02.2016 в 18:06:09
#5548366
Presspix написал: всем привет, ремонт кухни, стена капитальная, штробить запрещено и не хотим. Стена будет обложена тонким слоем пеноблоков, в них сделать штробы и проложить трубы. Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток. Понятно, ему так меньше работы, но у меня есть сомнения в таком методе. Что скажут специалисты? Так понимаю кабель не будет болтаться в воздухе между стенами, а просто прижат блоками к стене. Спасибо.
А какая разница то ли кабели заштукатурят, то ли прижмут блоками. Кабели закрепить дюбель хомутами, чтоб не болтались. Опасаетесь, проложите в гофре или трубах.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.