sanchez521 написал: Ввод в квартиру 6мм² (если не изменяет память, в реале около 5,5мм²)

sanchez521 написал: Варочная висит на 6мм².

sanchez521 написал: заменено: т.е. после этих автоматов идет вводной кабель в квартиру 6ка, дальше распределительный щиток с нужными номиналами и кабелями.

sanchez521 написал: В квартирном щитке вводной автомат 2P C32. На варочную дальше идет 6мм² под С25

Полнейшая каша в голове, ничего не понятно.

bnmuyt написал: Все, хватит, сдаюсь

Это правильно, там без стакана и выезда на место не разберёшся. :eek:

Аватар пользователя
sanchez521

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 577

06.02.2016 в 14:15:54

#5546454

Я сейчас схематично нарисую картинку, чтобы никому не потребовался стакан для понимания. Вопрос НЕ в квартирном щитке. В этажном щитке два АВ на 16А каждый. Есть подозрение, что когда была старая проводка, то один АВ был на освещение, второй - на розетки. Сейчас вводной кабель подсоединен только к одному из АВ, т.к. в квартире стоит щиток со своими автоматами. Этот чертов АВ на 16А защищает медный кабель сечением 6мм². В итоге при включении мощных потребителей уже дважды этот автомат отключался. Хочу его заменить на АВ 32А. Вопрос остается прежним: КАК заменить АВ 16А в этажном щитке, который стоит в этажном щитке и отключается при включении потребителей на 5,5 кВт? Вызывать ли для этого электрика из ЖЭК, если да, то услуга платная? Планирую заменить его на АВ С32 или хотя бы С25.

Аватар пользователя
igor2140sl

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

06.02.2016 в 17:04:47

#5546700

Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108530

06.02.2016 в 17:15:16

#5546712

igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?

Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.

Аватар пользователя
igor2140sl

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

06.02.2016 в 17:21:59

#5546722

BV написал:

igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?

Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.

Это понятно. но будет гореть 1 лампа или 2 или 3 сразу. а как сделать чтобы при нажатии любой клавиши загорались 2 лампы?

Аватар пользователя
ИАСУТП

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

06.02.2016 в 19:14:56

#5546883

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение.

1.Ведь ничего в этом страшного нет (какая разница - свет или другая нагрузка)? 2.Розетку стоит там ставить с крышкой (не могу обосновать только зачем) или без? 3.Еще вопрос, возможно не совсем в том разделе, стоит ли "теплый пол" делать на балконе (площадь 3,8 м2)? Планируем его немного подутеплить, но к комнате присоединять не будем. Радиатор же водяной легально туда нельзя поставить? Но я понимаю, что и "теплый пол"-это не отопление всего балкона, а всего лишь "теплый пол". Сколько на такую площадь может быть мощность подключения "теплого пола"?

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

06.02.2016 в 19:53:07

#5546948

igor2140sl написал:

BV написал:

igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?

Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.

Это понятно. но будет гореть 1 лампа или 2 или 3 сразу. а как сделать чтобы при нажатии любой клавиши загорались 2 лампы?

Диодный мост и еще 2 отдельных диода:

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

06.02.2016 в 19:54:56

#5546951

igor2140sl, Диодный мост и еще 2 отдельных диода:

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.02.2016 в 22:59:26

#5547308

ИАСУТП написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение.

1.Ведь ничего в этом страшного нет (какая разница - свет или другая нагрузка)? 2.Розетку стоит там ставить с крышкой (не могу обосновать только зачем) или без? 3.Еще вопрос, возможно не совсем в том разделе, стоит ли "теплый пол" делать на балконе (площадь 3,8 м2)? Планируем его немного подутеплить, но к комнате присоединять не будем. Радиатор же водяной легально туда нельзя поставить? Но я понимаю, что и "теплый пол"-это не отопление всего балкона, а всего лишь "теплый пол". Сколько на такую площадь может быть мощность подключения "теплого пола"?

1) Нехорошо. У вас полный ремонт квартиры или "кидаем времянку на 30 лет"? 2) Крышка сама по себе ничего не даёт. Есть степень защиты IP и циферки. Вода на лоджии течёт, конденсат есть? 3) Тёплый пол можно уложить плотно (не мат, не плёнка, а именно кабель) и получить высокую мощность. При хорошей теплоизоляции позволит отопить балкон.

Аватар пользователя
ИАСУТП

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

06.02.2016 в 23:11:04

#5547332

web-rr, А как Вы предлагаете? Провести отдельно кабель от соединительной коробки для света и отдельный кабель от ближайшей розетки для розетки?

Аватар пользователя
IC-master

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Москва

Сообщений: 17

06.02.2016 в 23:17:01

#5547343

sanchez521, 1.Ставить на с40А,/или проще переподключиться на нижний 40А/,а так услуга "условно бесплатная"но б/у -зло!Поэтому купить 2-х полюсный+динрейку+бокс для пломбировки(в идеале) и за небольшую плату обратиться и установить. 2.Далее двинуться по схеме она бюджетна и утилитарна зато надолго избавит Вас от опасности и беспокойств. Примерные траты 5-6 рублей.

Аватар пользователя
kolumb

Местный

Регистрация: 16.03.2014

Москва

Сообщений: 144

06.02.2016 в 23:17:12

#5547345

В икеи есть кухонное освещение серии УТРУСТА. Я там понимаю с торца кабель подводишь и собираешь секциями светодиодной подсветки(http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10245139/#/10232957), углы(http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40232970/), розеточный блок(http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10245144/) - питание получает. Не найду описания, как сам свет включается и выключается? Или это нужно(http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90300773/)? Как вообще работает?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108530

06.02.2016 в 23:57:00

#5547420

kolumb написал: Не найду описания, как сам свет включается и выключается?

выкл есть - см инструкцию пульта ДУ, там показан для УРУСТЫ

Аватар пользователя
kolumb

Местный

Регистрация: 16.03.2014

Москва

Сообщений: 144

07.02.2016 в 00:20:00

#5547469

BV написал:

kolumb написал: Не найду описания, как сам свет включается и выключается?

выкл есть - см инструкцию пульта ДУ, там показан для УРУСТЫ

Здесь http://www.ikea.com/ru/ru/manuals/ansluta-pul-t-distancionnogo-upravlenia__AA-1452620-2_pub.pdf на стр.27 про трансформатор АНСЛУТА http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80300764/, а него в инструкции http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/ansluta-adapter__AA-1223769-1_pub.pdf стр.6 уже этот шнур питания http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50116593/ Не силён, подскажите.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 571

07.02.2016 в 00:22:51

#5547475

Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?

И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.02.2016 в 00:37:35

#5547503

ИАСУТП написал: web-rr, А как Вы предлагаете? Провести отдельно кабель от соединительной коробки для света и отдельный кабель от ближайшей розетки для розетки?

Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что вам были заданы вопросы. Вы на них не ответили. Хотите чтобы я давал советы не зная обстоятельств?

У вас времянка?

У Вас полный ремонт квартиры?

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.02.2016 в 00:39:59

#5547509

chapai написал: Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?

И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?

Можно. Но для чего? Чтобы свет включался только если включены все 7 выключателей?

А автоматы ставить будете где? Дачный участок, сельский дом, старая квартира, новая квартира, цех завода, трансформаторная подстанция?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2016 в 06:55:47

#5547676

chapai написал: Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?

И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?

Видимо не шлейфом, а параллельно. Всё зависит от Ваших желаний.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

07.02.2016 в 08:11:09

#5547703

maxx1 написал:

haramamburu написал: maxx1, ну сами подумайте, выдержит ли симистор, пусть и при 10А защите, если на его выходе сделать КЗ?

А как расчитать каким автоматом этот симистор защитить? Маркировка у него BTB08-600BW3G TO-220-3

Может поставить автомат В типа? У меня стоят С. Вообще обидно блин.У меня в большой комнате с кнопочным валеновским диммером собрана схема с двумя кнопками ещё т.е. вкл\выкл изразных мет комнаты и заменять его на простой выключатель не охото и такая засада....тиристор менял уже раза три :( боюсь добью его как-нибудь,не дешёвые они.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 571

07.02.2016 в 08:24:57

#5547711

megrad То есть основной кабель идет к первому выключателю, а уже от него (чтобы отдельный кабель от щитка не проводить) к другому выключателю

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 571

07.02.2016 в 08:26:37

#5547713

web-rr написал:

chapai написал: Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?

И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?

Можно. Но для чего? Чтобы свет включался только если включены все 7 выключателей?

А автоматы ставить будете где? Дачный участок, сельский дом, старая квартира, новая квартира, цех завода, трансформаторная подстанция?

Автоматы будут стоять в квартире 1964 года постройки (кирпичная 5тиэтажка)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2016 в 08:46:16

#5547724

chapai написал: megrad То есть основной кабель идет к первому выключателю, а уже от него (чтобы отдельный кабель от щитка не проводить) к другому выключателю

Да. При условии, что распред коробка будет в подрозетнике.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2016 в 08:47:40

#5547725

chapai написал: И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?

А почему не 10 кА? 4,5 кА достаточно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
andrejsheve

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Липецк

Сообщений: 264

07.02.2016 в 09:07:27

#5547745

igor2140sl написал:

BV написал:

igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?

Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.

Это понятно. но будет гореть 1 лампа или 2 или 3 сразу. а как сделать чтобы при нажатии любой клавиши загорались 2 лампы?

Необходимое условие - отдельный провод для каждой лампы на фазу. Т.е. от "люстры" должно четыре провода быть. А с тремя, как обычно, 2 лампы+1лампа.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.02.2016 в 10:16:03

#5547789

chapai написал:

web-rr написал:

chapai написал: Народ, можно ли выключатели подключать шлейфом( по аналогии с розетками)?

И в догонку вопрос: купил автоматы авв с отключающей способностью 4,5 кА. Не мало ли? Или лучше взять 6кА?

Можно. Но для чего? Чтобы свет включался только если включены все 7 выключателей?

А автоматы ставить будете где? Дачный участок, сельский дом, старая квартира, новая квартира, цех завода, трансформаторная подстанция?

Автоматы будут стоять в квартире 1964 года постройки (кирпичная 5тиэтажка)

Да, достаточно.

Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

07.02.2016 в 10:48:03

#5547824

maxx1 написал: Может поставить автомат В типа?

Нужно ставить "быстродействующий плавкий предохранитель", наберите в любом поисковике. :)

Аватар пользователя
ИАСУТП

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

07.02.2016 в 11:13:46

#5547852

web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.02.2016 в 17:13:50

#5548284

ИАСУТП написал: web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?

Протяните от щита отдельный кабель 3*2,5. Защитите в щите этот кабель дифференциальным автоматом C10/30 mA. От этого кабеля питайте тёплый пол, освещение и розетку этого застеклённого балкона. Ведь всё дело в обеспечении электробезопасности.

Мощность тёплого пола? 180-200 Вт на квадратный метр.

Аватар пользователя
Presspix

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

07.02.2016 в 18:01:21

#5548352

всем привет, ремонт кухни, стена капитальная, штробить запрещено и не хотим. Стена будет обложена тонким слоем пеноблоков, в них сделать штробы и проложить трубы. Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток. Понятно, ему так меньше работы, но у меня есть сомнения в таком методе. Что скажут специалисты? Так понимаю кабель не будет болтаться в воздухе между стенами, а просто прижат блоками к стене. Спасибо.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2016 в 18:06:09

#5548366

Presspix написал: всем привет, ремонт кухни, стена капитальная, штробить запрещено и не хотим. Стена будет обложена тонким слоем пеноблоков, в них сделать штробы и проложить трубы. Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток. Понятно, ему так меньше работы, но у меня есть сомнения в таком методе. Что скажут специалисты? Так понимаю кабель не будет болтаться в воздухе между стенами, а просто прижат блоками к стене. Спасибо.

А какая разница то ли кабели заштукатурят, то ли прижмут блоками. Кабели закрепить дюбель хомутами, чтоб не болтались. Опасаетесь, проложите в гофре или трубах.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.