04.02.2016 в 15:08:20
#5543209
Мужики, у нас в э/щитке вот такая фигня уже лет пять твориться(у меня и у соседа). Нулевые провода подгорают. ТСЖ - разводят руками, колодок таких не найти, естественно подкрутили, уплотнили-но блин, не порядок. Что, не ужеле нечего сделать нельзя и смириться и следить, чтоб не было прогресса в оплавлении проводов?
04.02.2016 в 15:35:28
#5543271
Насяльника написал: megrad, А если не выступает, долбить пока не найдешь :) Даже если кирпичный дом.:)
а парапет?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.02.2016 в 16:03:05
#5543339
apm написал: Мужики, у нас в э/щитке вот такая фигня уже лет пять твориться(у меня и у соседа). Нулевые провода подгорают. ТСЖ - разводят руками, колодок таких не найти, естественно подкрутили, уплотнили-но блин, не порядок. Что, не ужеле нечего сделать нельзя и смириться и следить, чтоб не было прогресса в оплавлении проводов?
Подгорает из за плохого контакта.
apm написал: ТСЖ - разводят руками, колодок таких не найти
Да ладно
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.02.2016 в 16:05:00
#5543344
apm написал: Мужики, у нас в э/щитке вот такая фигня уже лет пять твориться(у меня и у соседа). Нулевые провода подгорают. ТСЖ - разводят руками, колодок таких не найти, естественно подкрутили, уплотнили-но блин, не порядок. Что, не ужеле нечего сделать нельзя и смириться и следить, чтоб не было прогресса в оплавлении проводов?
Подгорает из за плохого контакта.
apm написал: ТСЖ - разводят руками, колодок таких не найти
Да ладно
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.02.2016 в 16:36:29
#5543407
apm написал: Что, не ужеле нечего сделать нельзя и смириться и следить, чтоб не было прогресса в оплавлении проводов?
Для начала перестать облуживать многопроволоку...
04.02.2016 в 23:22:07
#5544175
megrad - я так понимаю, самого крепления(черной пласстмаски) не найти, т.к. она вся в хлам. haramamburu - тут прошу разъяснений. что за многопроволока?
05.02.2016 в 00:24:20
#5544266
megrad написал: дсуп ссылка На лоджии поставить коробку с шиной и на неё завести провода с выступающей арматуры лоджии.
Что такое ДСУП и чего туда заводить в общем случае, я прекрасно знаю. И спрашиваю про совершенно конкретный частный случай. Лоджия остеклена, обшита, утеплена и всё такое. До выступающей арматуры лоджии не добраться, даже если очень захотеть. Вот лоджия, вот нормы. Что конкретно делать на этой, не такой уж невероятной, лоджии?
05.02.2016 в 07:16:24
#5544439
the_super, Поставить розетку и свет и не париться. Все эти супы больше для металлических поручней в плитный домах.
05.02.2016 в 08:58:38
#5544489
apm написал: самого крепления(черной пласстмаски) не найти, т.к. она вся в хлам.
И только на ней свет клином сошелся? Ни чего другого применить вообще нельзя?
05.02.2016 в 09:17:49
#5544508
the_super написал:
megrad написал: дсуп ссылка На лоджии поставить коробку с шиной и на неё завести провода с выступающей арматуры лоджии.
Что такое ДСУП и чего туда заводить в общем случае, я прекрасно знаю. И спрашиваю про совершенно конкретный частный случай. Лоджия остеклена, обшита, утеплена и всё такое. До выступающей арматуры лоджии не добраться, даже если очень захотеть. Вот лоджия, вот нормы. Что конкретно делать на этой, не такой уж невероятной, лоджии?
Ничего. Вы её кому то будете сдавать? Какую бытовую технику планируете использовать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2016 в 09:27:25
#5544516
apm написал: megrad - я так понимаю, самого крепления(черной пласстмаски) не найти, т.к. она вся в хлам. haramamburu - тут прошу разъяснений. что за многопроволока?
Возьмите любой изолятор. Карболит, гетинакс, керамика.
Много проволочный типа ПВ3, когда жила состоит из многих проволочек.
В отличии от ПВ1, где одна жила (моножила).
обычно гибкий провод либо облуживают, либо обжимают НШВИ
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2016 в 12:20:07
#5544805
dimm5 написал: Поставить розетку и свет и не париться. Все эти супы больше для металлических поручней в плитный домах.
megrad написал: Ничего. Вы её кому то будете сдавать? Какую бытовую технику планируете использовать?
Да я понимаю, что вопрос, скорее философский. Ведь тут получается, что и уравнивать нечего, по большому счету. Нет, ничего никому сдавать не собираюсь, всё делаю сам для себя. Разумеется, сам себе хочешь сделать по правилам, а тут получается, что правило тяжело выполнить даже формально. Кстати, а на второй лоджии будет алюминиевое остекление. Вот его бы, наверное, неплохо уравнять? А в таком случае ведь уже надо тащить отдельный PE-проводник от щитка?
05.02.2016 в 15:35:10
#5545122
the_super написал:
dimm5 написал: Поставить розетку и свет и не париться. Все эти супы больше для металлических поручней в плитный домах.
megrad написал: Ничего. Вы её кому то будете сдавать? Какую бытовую технику планируете использовать?
Да я понимаю, что вопрос, скорее философский. Ведь тут получается, что и уравнивать нечего, по большому счету. Нет, ничего никому сдавать не собираюсь, всё делаю сам для себя. Разумеется, сам себе хочешь сделать по правилам, а тут получается, что правило тяжело выполнить даже формально. Кстати, а на второй лоджии будет алюминиевое остекление. Вот его бы, наверное, неплохо уравнять? А в таком случае ведь уже надо тащить отдельный PE-проводник от щитка?
Лучше не надо. Во первых рама покрыта краской, во вторых если на "земле" появится потенциал, то может цапнуть. Ванну надо, раковины, краны да. Но лоджию? Не вижу смысла.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2016 в 16:43:06
#5545197
Подскажите пожалуйста:на освещении (светодиодные светильники) в светильниках провод ПВС 3х0,75 Питание на светильники приходит ВВГнг 3х1,5 Как их законнектить? ПВС обжать НШВИ и соединить через Wago 2273-242 ?
05.02.2016 в 17:05:02
#5545228
Лучше через ВАГО 224
05.02.2016 в 17:06:06
#5545229
Лучше через ВАГО 224
05.02.2016 в 20:42:39
#5545546
Подскажите плиз где можно копать? Суть такая : при перегорании (только если перегорает) лампы происходит чпок и диммер умирает. У меня в двух комнатах так. Подключал всё по схеме. Замыкает вроде как фазу,не ноль... 2 диммера валеновских уже так перегорало (крутящийся и кнопочный)...Я конечно вычитал как их ремонтировать - заменой симистора,но что-то напрягает при каждом перегорании лампы механизм ремонтировать.
05.02.2016 в 21:05:16
#5545585
maxx1 написал: при перегорании (только если перегорает) лампы происходит чпок и диммер умирает
Каков номинал автомата, защищающего линию освещения?
05.02.2016 в 21:17:44
#5545604
НЕМЕЦ, 10 ампер,по феншую. ABBшный. Он есс-но срабатывает,симистор раньше выгорает.Попробовать меньший номинал может поставить? В этом ли дело? p.s. в разных комнатах разные АВ. На свет АВ ставил,с дифзащитой не заморачивался,всё остальное на дифавтоматах.
05.02.2016 в 21:30:12
#5545632
maxx1, ну сами подумайте, выдержит ли симистор, пусть и при 10А защите, если на его выходе сделать КЗ?
05.02.2016 в 21:55:13
#5545670
Вот уже второй за месяц при включении буста на варочной и чайника (3,2кВт +2,3 кВт) через 2-3 минуты отключается АВ в этажном щитке. Стоят древние совковые - фото ниже. Там написано 16А. Как его заменить на, скажем, С32? Ввод в квартиру 6мм² (если не изменяет память, в реале около 5,5мм²). Надо вызывать электрика из жэка или как? Если да, то услуга платная?
05.02.2016 в 22:16:31
#5545703
А с какого перепуга варочная висит на 16А? Это же судя по всему автомат на все розетки в квартире. Может еще и сечение провода 2,5 кв.? Там же есть АВ на 40А для плиты.
05.02.2016 в 22:38:13
#5545722
Варочная висит на 6мм². Речь о другом - как заменить эти старые АВ в этажном щитке на автомат, соответсвующий сечению вводного кабеля (он и вся проводка в квартире был замене при прошлом ремонте 11 лет назад)?
05.02.2016 в 23:12:57
#5545785
Вызвать электрика, поменяет. Только ничего не понятно. Что значит заменили проводку? Остались все те же три автомата на квартиру, просто новые кабели? Чайник не может висеть на одной линии с варочной, соответственно выбивать автомат не может. 16А на 32А менять нельзя, иначе проводка сгорит.
05.02.2016 в 23:20:42
#5545800
bnmuyt, Эти автоматы в этажном щитке. Все, что после этих автоматов заменено: т.е. после этих автоматов идет вводной кабель в квартиру 6ка, дальше распределительный щиток с нужными номиналами и кабелями. Почему сгорит проводка при замене 16 на 32, если этот АВ 16А защищает кабель сечением 6мм²? Разве он не ограничивает мощность на мою квартиру на уровне порядка 3,5 кВт?
05.02.2016 в 23:31:11
#5545817
Ну, если у вас в квартирном щитке вводной автомат 16А на кабель 6 кв. и все это при электрической варочной :cool: , то смело меняйте на 32А. Хуже не будет. :) А автоматы в этажном щите могут быть запросто отсоединены, если у вас все питание от квартирного щитка.
05.02.2016 в 23:47:30
#5545846
В квартирном щитке вводной автомат 2P C32. На варочную дальше идет 6мм² под С25
06.02.2016 в 00:14:19
#5545884
Все, хватит, сдаюсь. :) Давайте фото щитка. Какой там автомат отключается, на какой автомат подключен чайник. Буст обычно выдает максимум в районе 3,5 кВт, плюс чайник, всего будет около 6 кВт. Даже если бы варочная и чайник висели на одном 25А, за 3 минуты он бы не отключался. Может проблемы в другом (чайник, проводка, соединения).
06.02.2016 в 06:44:34
#5546116
haramamburu написал: maxx1, ну сами подумайте, выдержит ли симистор, пусть и при 10А защите, если на его выходе сделать КЗ?
А как расчитать каким автоматом этот симистор защитить? Маркировка у него BTB08-600BW3G TO-220-3