23.01.2013 в 09:56:17

Vladimir_Vas написал : охранная сигнализация, - да мало ли? Или аварийный свет.

значит должен быть ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм2 т.к.:

  1. все системы, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара должны быть огнестойкими
  2. менее 1,5 мм2 меди и 2,5 мм2 алюминия в стационарной проводке использовать запрещено
  3. ПУЭ утверждает, что провода и кабели должны применяться в соответствии с их ТУ, а в ТУ на ШВВП отсутствует стационарная проводка.

Короче, "зверёк пушной" полный. Аналогично пп. 2,5,6,8 (остальные - приемлемые решения) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=3580737&viewfull=1#post3580737

0
sce
sce
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

23.01.2013 в 10:19:28

Всем привет! Как-то мелькал на форуме вопрос про гудящее УЗО, но там был подозрительный аппарат и вылечилось его заменой. В моём случае - вроде бы приличные аппараты (Hager), совсем новые - но иногда еле слышно гудят (УЗО и диф-автомат). Клеммы поджимал - вроде бы не помогает. Легонько стукну по корпусу - звук пропадает совсем. Это что? Признак чего-то плохого, или не обращать внимания?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

23.01.2013 в 10:36:21

sce написал : Это что?

У ИЭКа это признак полной, либо почти полной загрузки.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

23.01.2013 в 11:07:27

Metall написал : вполне реально , вытаскиваем медные гребенки из корпуса, отрезаем в нужных местах, засовываем обратно , фазные медяшки болтаться не будут.

Так-то оно так, но пыль... Боюсь, что коротнёт внутри. Мыть их, что-ли...

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

23.01.2013 в 15:59:32

Юрка написал : Так-то оно так, но пыль... Боюсь, что коротнёт внутри. Мыть их, что-ли...

я думал мы говорим за 10389 , прощу прощения. по строению я думаю они не отличаются , поэтому промежутки между фазами можно заполнить каким либо изолятором (диэлектрическим клеем).

0
Yu139
Yu139
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

23.01.2013 в 16:07:11

Добрый день! Проверьте пожалуйста расчет тока на АВР, просто у меня получается что надо на 250А, заказчик требует на 160А. Жилой дом 3 лифта мощности от лифтовиков 8,5кВт, 8,5кВт, 10,5кВт. 3 АППЗ насоса по 23кВт.... расчет: Р.р.лифтов= 0,9* (8,5+8,5+10,5)= 24,75 Р.р.насосы= 23*3= 69кВт (кс по СП31-100 беру 1) Р.р.общая= 93,75кВт Iр.= 178А cosф=0,8 воооотттт, и у меня получается что надо АВР на 250А....может я какой коэффициент пропускаю...Помогите пожалуйста!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2013 в 16:19:39

Yu139 написал : может я какой коэффициент пропускаю...Помогите пожалуйста!

СП 31-110-2003 вам в помощь! Других коэффициентов нет - все там ищите. Кстати, у движков указывается механическая мощность. Чтоб высчитать электрическую, надо на КПД домножить. Для каждого типа движка будет свой КПД Например, для движка типа АИР 11 кВт на 1500 об/мин имеем cos fi = 0,85, КПД = 88,5%, ток статора 22,2 А Получается электрическая мощность 12,5 кВт!

У движка 1,1 кВт cos fi = 0,77, КПД=76,5% У движка 22 кВт cos fi = 0,86, КПД=90,5%

0
Yu139
Yu139
Новичок

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

23.01.2013 в 16:23:11

типы движков мне не даны.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2013 в 16:32:18

берите примерно - ориентировочные цифры я указал Вообще, лучше, конечно, не общедомовую АВР ставить, а на каждый потребитель I категории непосредственно рядом с потребителем

0
sce
sce
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

23.01.2013 в 16:43:10

Yu139, не знаю, как для АВР, но при расчете резервных источников питания мы учитываем пусковые токи (для асинхронников могут быть и 5х и 7х к номинальному току). Что будет, если одновременно поедут два лифта, да ещё пара насосов включится? Как бы эл-м. расцепитель не сработал...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.01.2013 в 16:49:08

sce написал : Что будет, если одновременно поедут два лифта,

Думаю, что даже в старых релейных лифтах выбранный этаж будет сброшен при пропадании питания. А вот пожарный насос вполне может остаться включённым и стартанёт в момент прижатия контактора.