Добрый день! Проверьте пожалуйста расчет тока на АВР, просто у меня получается что надо на 250А, заказчик требует на 160А. Жилой дом 3 лифта мощности от лифтовиков 8,5кВт, 8,5кВт, 10,5кВт. 3 АППЗ насоса по 23кВт.... расчет: Р.р.лифтов= 0,9* (8,5+8,5+10,5)= 24,75 Р.р.насосы= 23*3= 69кВт (кс по СП31-100 беру 1) Р.р.общая= 93,75кВт Iр.= 178А cosф=0,8 воооотттт, и у меня получается что надо АВР на 250А....может я какой коэффициент пропускаю...Помогите пожалуйста!
23.01.2013 в 16:19:39
Yu139 написал : может я какой коэффициент пропускаю...Помогите пожалуйста!
СП 31-110-2003 вам в помощь! Других коэффициентов нет - все там ищите. Кстати, у движков указывается механическая мощность. Чтоб высчитать электрическую, надо на КПД домножить. Для каждого типа движка будет свой КПД Например, для движка типа АИР 11 кВт на 1500 об/мин имеем cos fi = 0,85, КПД = 88,5%, ток статора 22,2 А Получается электрическая мощность 12,5 кВт!
У движка 1,1 кВт cos fi = 0,77, КПД=76,5% У движка 22 кВт cos fi = 0,86, КПД=90,5%
23.01.2013 в 16:23:11
типы движков мне не даны.
23.01.2013 в 16:32:18
берите примерно - ориентировочные цифры я указал Вообще, лучше, конечно, не общедомовую АВР ставить, а на каждый потребитель I категории непосредственно рядом с потребителем
23.01.2013 в 16:43:10
Yu139, не знаю, как для АВР, но при расчете резервных источников питания мы учитываем пусковые токи (для асинхронников могут быть и 5х и 7х к номинальному току). Что будет, если одновременно поедут два лифта, да ещё пара насосов включится? Как бы эл-м. расцепитель не сработал...
23.01.2013 в 16:49:08
sce написал : Что будет, если одновременно поедут два лифта,
Думаю, что даже в старых релейных лифтах выбранный этаж будет сброшен при пропадании питания. А вот пожарный насос вполне может остаться включённым и стартанёт в момент прижатия контактора.
23.01.2013 в 17:02:28
Народ, а как пломбируется счетчик АBB ODIN?
23.01.2013 в 17:13:05
pagaz написал : Народ, а как пломбируется счетчик АBB ODIN?
так крышки для пломбирования клеммников в комплекте идут. Если нету, то надо обратится туда, где покупали или заказать их отдельно.
23.01.2013 в 17:26:12
С сериями узо и дифф от ABB так запутано. Хочу сегодня в Леруа купить УЗО 40/0.03 и дифф для ванной. Может подскажете ))))
23.01.2013 в 17:33:17
pagaz написал : С сериями узо и дифф от ABB так запутано. Хочу сегодня в Леруа купить УЗО 40/0.03 и дифф для ванной. Может подскажете ))))
В ванной стиралка на 800Вт + 4 лампочки + вытяжка. Одновременно со стиралкой думаю врядли будет фен включаться. вход ограничен 25А автоматом. Хватит же вроже диффа на 16А?
23.01.2013 в 17:38:04
pagaz написал : С сериями узо и дифф от ABB так запутано. Хочу сегодня в Леруа купить УЗО 40/0.03 и дифф для ванной. Может подскажете ))))
УЗО: Устройство защитного отключения 2пол. тип AC 40A 30mA F202 AC-40/0,03 АВВ (2CSF202001R1400) или подешевле Устройство защитного отключения 2пол. тип AC 40A 30mA FH202 AC-40/0,03 АВВ (2CSF202004R1400) (без индикатора срабатывания) а если диф.автомат, то исходя из потребляемой мощности выбрать можно из серии DSH941R, например DSH941R АС-C16/0.03 на 16А 30мА (2CSR145001R1164) хватит выши крыши. Дифов на меньший ток может и не быть в наличии.
23.01.2013 в 17:39:49
web-rr написал : Прислали мне на рассмотрение планировку квартиры и кем-то придуманную однолинейку. Ну планировка как планировка, только наличие штроб на потолке смущает. А вот схема уже сильнее удивляет нестандартостью подхода: ... Имею ли я моральное право реализовать сей проект? Может камня на камне не оставить от писанины этой?
Отказался. Бывший гадюшник-бомжатник выкупленый очевидно по дешёвке. Стены посносили, полная перепланировка, в том числе планирует отхватить и часть общего коридора. Поскольку хозяин стал косить под простачка - отказался даже разговор вести. 4 минуты на осмотр мне хватило.
23.01.2013 в 17:41:59
Shelest написал : УЗО: Устройство защитного отключения 2пол. тип AC 40A 30mA F202 AC-40/0,03 АВВ (2CSF202001R1400) или подешевле Устройство защитного отключения 2пол. тип AC 40A 30mA FH202 AC-40/0,03 АВВ (2CSF202004R1400) (без индикатора срабатывания) а если диф.автомат, то исходя из потребляемой мощности выбрать можно из серии DSH941R, например DSH941R АС-C16/0.03 на 16А 30мА (2CSR145001R1164) хватит выши крыши. Дифов на меньший ток может и не быть в наличии.
Так DSH941R все уже считают плохой )))) Меня больше интересует класс срабатывания и отключающая способность. Также как и у автоматов
23.01.2013 в 17:49:39
pagaz написал : Так DSH941R все уже считают плохой )))) Меня больше интересует класс срабатывания и отключающая способность. Также как и у автоматов
Хотите подороже, пожалуйста :) Дифференциальный автомат DS201 1Р+N C16 AC 30mA (2CSR255040R1164) 6кА III класс
23.01.2013 в 17:56:07
Shelest написал : Хотите подороже, пожалуйста :) Дифференциальный автомат DS201 1Р+N C16 AC 30mA (2CSR255040R1164) 6кА III класс
Получается что узо+два автомата дешевле ))