04.02.2013 в 15:25:25
Конечно нет. Поставте номинал УЗО равный или следующего наминала от автомата который защищает вашу кухонную группу.
04.02.2013 в 15:26:49
Kashis написал : если в этажном щитке вводной автомат всего 25А?
то УЗО следует ставить минимум 25А/30mA, а лучше 40А/30mA или 63А/30mA вообще, на стационарные электроприёмники нормы не требуют обязательной установки УЗО. достаточно защитного заземления/зануления, но я всё же настоятельно рекомендую поставить.
04.02.2013 в 15:28:05
Kashis написал : имеет ли смысл ставить УЗО 63А/30mA на "кухонную" группу, если в этажном щитке вводной автомат всего 25А?
Имеет смысл. Разница в цене не велика. А если через год-другой дом откапиталят, и сможете сменить вводной на 63А?
04.02.2013 в 16:16:17
Большое спасибо всем ответившим, оставлю как есть на 63, хотя дом переделывать будут не скоро, новостройка ведь.
04.02.2013 в 16:34:24
Kashis, на варку по современным нормам 6мм2. Водогрей накопительный, надеюсь.
04.02.2013 в 16:51:14
Danila_K написал : Kashis, на варку по современным нормам 6мм2. Водогрей накопительный, надеюсь.
Там варочная панель газовая, а духовка электрическая не такая уж мощная, не более 3кВт, 4мм и 25А должно хватить :) Водогрей естессно накопительный.
05.02.2013 в 01:05:55
Kashis написал : не более 3кВт,
тогда и 2,5 хватит п.с. - среднее узо на схеме, заменить на 63А. а где кстати вводный на 25А?
05.02.2013 в 08:28:19
Kashis написал : варочная панель газовая, а духовка электрическая не такая уж мощная, не более 3кВт
значит 2,5 мм2 под автоматом 16 А и никаких других вариантов.
05.02.2013 в 09:28:25
В начале ремонта проложили кабель 3х4 на духовку и 2х6+1х10 на варочную в одной гофре.
Но что то стал сомневаться что такая схема безопасная. Автомат на варочную будет на 25-30А, в принципе не такой уж большой ток для данного сечения. Совсем плохо? Однозначно перекидывать?
05.02.2013 в 11:42:35
Alexiy, Схема квартиры на бумаге только пока. Я говорил про схему двухжильный+отдельно одножильный. Узо в данном варианте кабель не спасет от возгорания.
andrewkhv, Нет был куплен ввг-нг-лс 2х6 + одножильный 1х10, - на момент прокладки 3х6 не было в магазинах, и данный вариант сомнения не вызывал....
05.02.2013 в 13:20:57
Добрый день!
Есть необходимость установить 2-х полюсный автоматический выключатель в квартирном щитке со шторками (требование ТСЖ - для опломбировки) перед счетчиком, вместо установленного ABB S202 6кА С50А. Прошелся по магазинам, со шторками нет в продаже. Поиском нашел только EKF BA 47-63
Подскажите, у других производителей такое можно найти?
05.02.2013 в 13:33:03
В новостройке,по проекту дома,в квартирных щитах на вводе(после счетчика) установленно узо 63А-100мА.Щит будет меняться,будут добавляться дополнительные линии,будут заменены АВ и Узо.Можно ли в квартирном щите заменить узо 63А100мА,на ВН.В случаи страхового случая,не возникнет проблем,связи с тем что не установили Узо на 63А100мА,согласно проекту квартиры.