04.02.2013 в 15:25:25

Конечно нет. Поставте номинал УЗО равный или следующего наминала от автомата который защищает вашу кухонную группу.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.02.2013 в 15:26:49

Kashis написал : если в этажном щитке вводной автомат всего 25А?

то УЗО следует ставить минимум 25А/30mA, а лучше 40А/30mA или 63А/30mA вообще, на стационарные электроприёмники нормы не требуют обязательной установки УЗО. достаточно защитного заземления/зануления, но я всё же настоятельно рекомендую поставить.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.02.2013 в 15:28:05

Kashis написал : имеет ли смысл ставить УЗО 63А/30mA на "кухонную" группу, если в этажном щитке вводной автомат всего 25А?

Имеет смысл. Разница в цене не велика. А если через год-другой дом откапиталят, и сможете сменить вводной на 63А?

0
Аватар пользователя
Kashis

Местный

Регистрация: 23.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

04.02.2013 в 16:16:17

Большое спасибо всем ответившим, оставлю как есть на 63, хотя дом переделывать будут не скоро, новостройка ведь.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

04.02.2013 в 16:34:24

Kashis, на варку по современным нормам 6мм2. Водогрей накопительный, надеюсь.

0
Аватар пользователя
Kashis

Местный

Регистрация: 23.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

04.02.2013 в 16:51:14

Danila_K написал : Kashis, на варку по современным нормам 6мм2. Водогрей накопительный, надеюсь.

Там варочная панель газовая, а духовка электрическая не такая уж мощная, не более 3кВт, 4мм и 25А должно хватить :) Водогрей естессно накопительный.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

05.02.2013 в 01:01:48

Alexiy написал : на стационарные электроприёмники нормы не требуют обязательной установки УЗО

это те, которые без разрыва питающего провода идут в кщ или эщ? но с обязательным

Alexiy написал : защитного заземления/зануления

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

05.02.2013 в 01:05:55

Kashis написал : не более 3кВт,

тогда и 2,5 хватит п.с. - среднее узо на схеме, заменить на 63А. а где кстати вводный на 25А?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.02.2013 в 08:28:19

Kashis написал : варочная панель газовая, а духовка электрическая не такая уж мощная, не более 3кВт

значит 2,5 мм2 под автоматом 16 А и никаких других вариантов.

0
Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

05.02.2013 в 09:28:25

В начале ремонта проложили кабель 3х4 на духовку и 2х6+1х10 на варочную в одной гофре.
Но что то стал сомневаться что такая схема безопасная. Автомат на варочную будет на 25-30А, в принципе не такой уж большой ток для данного сечения. Совсем плохо? Однозначно перекидывать?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.02.2013 в 09:32:06

bratan написал : проложили кабель 3х4 на духовку и 2х6+1х10 на варочную

что за кабель?

bratan написал : стал сомневаться что такая схема безопасная.

где схема?

bratan написал : Автомат на варочную будет на 25-30А

Автомат 32 А для 6 мм2 меди - это оптимально

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.02.2013 в 10:39:23

bratan написал : 2х6+1х10

странный кабель. с тросом что ли? :)

0
Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

05.02.2013 в 11:42:35

Alexiy, Схема квартиры на бумаге только пока. Я говорил про схему двухжильный+отдельно одножильный. Узо в данном варианте кабель не спасет от возгорания.

andrewkhv, Нет был куплен ввг-нг-лс 2х6 + одножильный 1х10, - на момент прокладки 3х6 не было в магазинах, и данный вариант сомнения не вызывал....

0
Аватар пользователя
hib

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

05.02.2013 в 13:20:57

Добрый день! Есть необходимость установить 2-х полюсный автоматический выключатель в квартирном щитке со шторками (требование ТСЖ - для опломбировки) перед счетчиком, вместо установленного ABB S202 6кА С50А. Прошелся по магазинам, со шторками нет в продаже. Поиском нашел только EKF BA 47-63 http://ekfgroup.com/catalog/automatic_switch/series_va_47_63_6_ka/

Подскажите, у других производителей такое можно найти?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.02.2013 в 13:33:03

В новостройке,по проекту дома,в квартирных щитах на вводе(после счетчика) установленно узо 63А-100мА.Щит будет меняться,будут добавляться дополнительные линии,будут заменены АВ и Узо.Можно ли в квартирном щите заменить узо 63А100мА,на ВН.В случаи страхового случая,не возникнет проблем,связи с тем что не установили Узо на 63А100мА,согласно проекту квартиры.

0