Johnny27 написал : Да простейшая ПТУшная схема, например - http://electricalschool.info/electro...agnitnogo.html Ставим вместо пусковой кнопки концевой выключатель.

:)И хрен она будет работать, только в одну сторону, во вторую только ч-з стоп

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 18:09:49

Предлагаю к рассмотрению:

0
Вложение
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.02.2013 в 18:29:22

Johnny27 написал : По идее - собирается реверсивная схема на двух контакторах.

да, с механической блокировкой между ними и пневмореле, настроенными на время остановки привода.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 18:49:30

юра Т написал : схемы читать умеете? что то типа: http://otvet.mail.ru/question/80850211 последняя схемка, два пускателя и дополнительное реле (но двигатель без паузы реверсироваться будет, для паузы еще реле времени надо)

-По линку 1 и 2 схемы не рабочие, 3-я будет работать только с фиксированными переключателями концевиков.

0
Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 19:54:05

со схемами у меня туго вот набросал.что то похожее.может кто подскажет где ошибки. обьясняю что это.по принципу токарный станок но для деревьев.справа с краю мотор вращающий дерево.рядом с ним каретка которая двигаеться за счет нижнего мотора и на каретке установлен мотор вращающий ножи.Э.М.Р это пускатель.если что не правильно нарисовал не пинайте.электротехника была всего в одном классе и то 15 лет назад. - - - -

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 20:42:01

Схема рабочая,

0
Вложение
Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 20:50:59

красный кружочек и красные квадратики это типо кнопка аварийного отключения с фиксацией при нажатии(размыкание) в зеленом кружке кнопка без фиксации нормально разомкнутая. а почему слабое звено

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 21:17:58

kewa написал : красный кружочек и красные квадратики это типо кнопка аварийного отключения с фиксацией при нажатии(размыкание) в зеленом кружке кнопка без фиксации нормально разомкнутая. а почему слабое звено

  • Кнопки аварийного отключения обычно ставятся на фазном проводе, у Вас рвется N- сами понимаете, нажав кнопку аварийного отключения вся схема останется под напряжением- какое- же это аварийное отключение? То что в зеленом кружечке ( кнопка без фиксации нормально разомкнутая) как в этом случае Вы планируете запустить схему?
0
Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 21:49:25

точно. как это я проглядел.а задумка была хорошая.значит зеленую кнопку выбрасываем.какие еще замечания

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 22:04:18

kewa написал : какие еще замечания

0
Вложение
Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 22:10:01

iyri написал :

возможно.но я думал поставить реле времени чтобы движок успел остановиться прежде чем на реверс включиться

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 22:12:31

kewa написал : я думал поставить реле времени чтобы движок успел остановиться прежде чем на реверс включиться

  • Так поставьте задержку на включение реверса.
0
Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 22:12:41

и на сколько нужен автомат чтобы держать до 10 KW

0
Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 22:13:26

iyri написал :

  • Так поставьте задержку на включение реверса.

так оно и стоит а говорят лишняя деталь

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 22:24:52

kewa написал : и на сколько нужен автомат чтобы держать до 10 KW

  • определяем номинальный ток, автомат будет= 1,25* I nom.

kewa написал : так оно и стоит а говорят лишняя деталь

реле времени стоит- то не в цепи управления реверсивными пускателями.