10.02.2013 в 18:00:43

#3625856

Johnny27 написал : Да простейшая ПТУшная схема, например - http://electricalschool.info/electro...agnitnogo.html Ставим вместо пусковой кнопки концевой выключатель.

:)И хрен она будет работать, только в одну сторону, во вторую только ч-з стоп

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 18:09:49

#3625876

Предлагаю к рассмотрению:

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.02.2013 в 18:29:22

#3625926

Johnny27 написал : По идее - собирается реверсивная схема на двух контакторах.

да, с механической блокировкой между ними и пневмореле, настроенными на время остановки привода.

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 18:49:30

#3625975

юра Т написал : схемы читать умеете? что то типа: http://otvet.mail.ru/question/80850211 последняя схемка, два пускателя и дополнительное реле (но двигатель без паузы реверсироваться будет, для паузы еще реле времени надо)

-По линку 1 и 2 схемы не рабочие, 3-я будет работать только с фиксированными переключателями концевиков.

Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 19:54:05

#3626150

со схемами у меня туго вот набросал.что то похожее.может кто подскажет где ошибки. обьясняю что это.по принципу токарный станок но для деревьев.справа с краю мотор вращающий дерево.рядом с ним каретка которая двигаеться за счет нижнего мотора и на каретке установлен мотор вращающий ножи.Э.М.Р это пускатель.если что не правильно нарисовал не пинайте.электротехника была всего в одном классе и то 15 лет назад. - - - -

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 20:42:01

#3626259

Схема рабочая,

Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 20:50:59

#3626285

красный кружочек и красные квадратики это типо кнопка аварийного отключения с фиксацией при нажатии(размыкание) в зеленом кружке кнопка без фиксации нормально разомкнутая. а почему слабое звено

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 21:17:58

#3626385

kewa написал : красный кружочек и красные квадратики это типо кнопка аварийного отключения с фиксацией при нажатии(размыкание) в зеленом кружке кнопка без фиксации нормально разомкнутая. а почему слабое звено

  • Кнопки аварийного отключения обычно ставятся на фазном проводе, у Вас рвется N- сами понимаете, нажав кнопку аварийного отключения вся схема останется под напряжением- какое- же это аварийное отключение? То что в зеленом кружечке ( кнопка без фиксации нормально разомкнутая) как в этом случае Вы планируете запустить схему?

Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 21:49:25

#3626494

точно. как это я проглядел.а задумка была хорошая.значит зеленую кнопку выбрасываем.какие еще замечания

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 22:04:18

#3626537

kewa написал : какие еще замечания

Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 22:10:01

#3626555

iyri написал :

возможно.но я думал поставить реле времени чтобы движок успел остановиться прежде чем на реверс включиться

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 22:12:31

#3626570

kewa написал : я думал поставить реле времени чтобы движок успел остановиться прежде чем на реверс включиться

  • Так поставьте задержку на включение реверса.

Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 22:12:41

#3626571

и на сколько нужен автомат чтобы держать до 10 KW

Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 22:13:26

#3626581

iyri написал :

  • Так поставьте задержку на включение реверса.

так оно и стоит а говорят лишняя деталь

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

10.02.2013 в 22:24:52

#3626636

kewa написал : и на сколько нужен автомат чтобы держать до 10 KW

  • определяем номинальный ток, автомат будет= 1,25* I nom.

kewa написал : так оно и стоит а говорят лишняя деталь

реле времени стоит- то не в цепи управления реверсивными пускателями.

Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

10.02.2013 в 23:21:41

#3626836

iyri написал : реле времени стоит- то не в цепи управления реверсивными пускателями.

ага.точно спасибо .тем самым можно избавиться от одного пускателя

Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

11.02.2013 в 12:14:02

#3627679

haramamburu написал : Без земли не работает?

Попробовал соединить без "земли" - работает. Но как бы все равно эту самую "КАК БЫ ЗЕМЛЮ" найти или сделать то нужно. А как?

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

11.02.2013 в 12:57:14

#3627759

Доброго всем времени суток. Посмотрите, пожалуйста, нет ли явных недочетов в схемах внутренних щитков. Частный дом, трехфазная линия. Уличный щиток с автоматом на 32А и счетчиком, от центральной линии кинут СИП 4х16. Выделенная мощность 14кВт. , Заранее спасибо.

Аватар пользователя
kewa

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

11.02.2013 в 13:51:04

#3627836

вот учел ошибки и пожелания .какие предложения будут. и какое сечения гибкого провода брать в пике где то 10 киловатт подойдет ли мне кабель РПШ 6х2,5 или что то другое подобрать

Аватар пользователя
IgorJu

Местный

Регистрация: 06.04.2007

Москва

Сообщений: 80

11.02.2013 в 17:28:35

#3628227

Добрый день. Не подскажете, обязательно ли кабель теплого пола защищать УЗО?

Аватар пользователя
rentkeysi

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Магнитогорск

Сообщений: 20

11.02.2013 в 17:38:03

#3628254

Подскажите, пожалуйста, почему в распред коробке напряжение 40 В( на трех розетках запитанных от этой РК тоже 35-40 В), в щитке же напряжение между губами отходящего автомата и нулевой шиной 220 В?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2013 в 18:16:50

#3628339

IgorJu написал : Не подскажете, обязательно ли кабель теплого пола защищать УЗО?

Нет, если сверху него уложена заземленная металлическая сетка.

rentkeysi написал : Подскажите, пожалуйста, почему в распред коробке напряжение 40 В( на трех розетках запитанных от этой РК тоже 35-40 В), в щитке же напряжение между губами отходящего автомата и нулевой шиной 220 В?

Обрыв потому-что. Мультик наводку или утечку показывает.

Аватар пользователя
rentkeysi

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Магнитогорск

Сообщений: 20

11.02.2013 в 18:27:07

#3628362

ПPOPAБ написал : Обрыв потому-что. Мультик наводку или утечку показывает.

спасибо. так и думал. а еще такой вопрос. без нагрузки в домике в розетках напряжение 220 В. при включении, например, чайника или обогревателя, появляется просадка до 160-180 В( сечнеие, длина трассы), какие еще могут быть причины?

Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

11.02.2013 в 19:28:56

#3628543

Гдето плохой контакт, на котором с повышением нагрузки падает напряжение. При этом он будет нагреваться.

Аватар пользователя
rentkeysi

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Магнитогорск

Сообщений: 20

11.02.2013 в 19:34:11

#3628555

MAVr 34 плохой контакт выше(на автоматах, рубильнике, на столбе?) или каждую розетку и РК просматривать, протягивать?

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

11.02.2013 в 19:48:05

#3628582

kewa,- Давайте все-таки придем к общепринятым стандартам рисования схем, если нет графического редактора, скачайте Splan, в крайнем случае рисуем на бумаге, соблюдаем общепринятую расцветку проводов. Фазы- Ж, З, К. ноль- Гол. PEN- желт. зел.

kewa написал : какое сечения гибкого провода брать в пике где то 10 киловатт

  • медь- 0,75 мм. кв на 1 квт.

Что касаемо рисунка:

  1. Что за контакт идет на двигатель 5,5 kw?
  2. Для каких целей стоит пускатель перед реверсивным пускателем?
  3. Как будет работать реверс если у Вас задействован 1 перекидной контакт?
  4. Что за кнопка взята с фазы до входного пускателя (автомата)?

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.02.2013 в 19:50:57

#3628586

rentkeysi, дружище, у меня движок троит, ну ка быстренько определи через интернет, в чем дело - в свечах, проводах, форсунках или ЭБУ?

Аватар пользователя
rentkeysi

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Магнитогорск

Сообщений: 20

11.02.2013 в 19:56:41

#3628602

Костян челяб спс за иронию. я не прошу дать конкретного ответа. хотелось бы просто узнать все возможные причины и откуда лучше начать искать неисправность.

Аватар пользователя
IgorJu

Местный

Регистрация: 06.04.2007

Москва

Сообщений: 80

11.02.2013 в 19:57:31

#3628604

ПPOPAБ написал : Нет, если сверху него уложена заземленная металлическая сетка.

Сверху не уложена...

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.02.2013 в 20:02:04

#3628610

Их около 30и Перечислить все?