17.02.2013 в 01:54:17
2 комнаты и планирую на лоджию свет и розетки
17.02.2013 в 01:55:13
thiwan написал : Имею квартиру с алюминиевой проводкой и дисковым счетчиком в подъезде.
Сечение магистрали?Разрешённая вводная мощность?Дом газифицирован?
И это пройдёт ...
17.02.2013 в 01:55:43
Печь газовая или электрическая
17.02.2013 в 01:56:20
На первых два вопроса нету пока ответов, дом с газом
17.02.2013 в 01:56:47
serj12, У нас в городе вообще на счет бытового сектора не ограничивают в мощности, я как почитал здесь во многих городах что есть ограничение
17.02.2013 в 02:15:44
Slavik07 написал : У нас в городе вообще на счет бытового сектора не ограничивают в мощности
Да кто бы спорил,просто магистрали у всех разные и соответственно выделенная мощность,ну не будешь же на Ал 2,5 мм2 40А ставить.
И это пройдёт ...
17.02.2013 в 02:19:07
Ну если так то да коллега
17.02.2013 в 02:21:04
щитовая в подъезде под ключем, там стоят советские автоматы на 16 2шт и один на 25.
17.02.2013 в 02:26:54
Ну вот вскрываешь щит ставишь на ввод перед счетчиком автомат либо выключатель нагрузки ампер на 40, счетчик и от него шестерочку для пущей уверенности в квартирку а там на что денег хватит
17.02.2013 в 02:30:36
Ток ты как в квартиру кабель заведешь и времянку сделаешь, старье в щите этажном все отходящее на квартирку пообрезай что бы другой электрик в этом же этажном щите по ошибке не посадил куда нибудь.
17.02.2013 в 02:34:18
понял, меня интересует вот какая штука, узо после 2ух полюсного автомата ставить? потом у меня идут дифы...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу