_Витёк_ написал : Моё воображение при слове "контактор" дорисовывает хорошие жирные контакты из серебряного сплава, дугогасительные камеры, большой ресурс.
бывают и такие, но модульные контакторы как правило всего этого не имеют, ибо нет смысла. Вообще, в зависимости от коммутирующей способности контакторы условно нумеруются:
Величина (условный габарит) контактора
Самый главный параметр, величина характеризует условно мощность и габариты контактора. Существуют контакторы таких величин:
нулевая — на максимальный ток до 6 А (через каждый рабочий контакт) первая — на максимальный ток до 9 — 18 А (в зависимости от исполнения контактов) вторая — до 25 — 32 А третья — до 40 — 50 А четвертая — до 65 — 95 А пятая — до 100 — 160 А шестая — до 160 А и выше
Контактор на ток 100 А имеет массу 5,5 кг, на 630 А – 30 кг.
Adios_ написал : А как его можно рассчитать или измерить?
измерить можно непосредственно (при наличии специального прибора измерения токов КЗ и специальной подготовки) или опосредованно через падение напряжения при подключении мощной нагрузки Вычислить можно зная полное сопротивление петли фаза-ноль. Для этого надо знать длину и сечение всех проводников от КТП до квартиры и, желательно мощность и тип трансформатора на КТП