333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.12.2013 в 07:40:27

andryu написал : AC3 - это где смотреть?

На самом пускателе есть таблица, на коробке или в инструкции.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.12.2013 в 09:11:31

333vs333 написал : Зачем так мало? 25А в самый раз.

Зачем больше? На духовку 16 А ставим. Да еще и розетку на этот кабель 4 квадрата прилепить можно.

333vs333 написал : Защищаем не потребитель же, а кабель.

Не всегда сечение кабеля является определяющим при выборе автомата защиты.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

17.12.2013 в 14:10:44

andryu написал : Контактор нужен, чтобы он сам ночью не включался и когда никто не работает(чисто в целях безопасности - отключает питание от компрессора).

Понятно. Туда тупой выключатель какой-нибудь надо, или рубильник.

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

17.12.2013 в 15:22:40

Johnny27 написал : Понятно. Туда тупой выключатель какой-нибудь надо, или рубильник.

При использовании рубильника, его пришлось бы ставить в разрыв силового кабеля, т.е. вести два кабеля до рубильника. Ну да ладно всё равно контактор уже куплен и установлен.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

17.12.2013 в 15:27:38

andryu, Не совсем понял... Впрочем, если нужно дистанционное управление - да, контактор рулит.

0
Katowice
Katowice
Новичок

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 7

18.12.2013 в 08:49:41

Господа, вопрос такой. Возможно не совсем корректно опишу, так что не обессудьте :)

Знакомый строил дом, прокладывал проводку в гипсокартон, шпаклевал и, видимо, при отделке стен или креплении плинтусов где-то пробил эту проводку. В общем, как он говорит, идет утечка постоянная и пол под напряжением находится. Найти никак не может где могли пробить. Кто-нибудь знает, как можно обнаружить такое дело все-таки?

Если написал какую-то глупость, то скажите, я все-таки уточню :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2013 в 08:53:50

Katowice написал : Кто-нибудь знает, как можно обнаружить такое дело все-таки?

  1. отключением групповых автоматов обнаружить проблемную группу(группы)
  2. вскрыть все соединения в этой групповой линии (подрозетники, встроенные светильники, ответвительные коробки) и последовательно отсоединяя участки сети найти проблемный участок
  3. думать, как проложить вместо проблемного участка новый кабель.
0
Katowice
Katowice
Новичок

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 7

18.12.2013 в 08:57:46

Alexiy написал :

  1. отключением групповых автоматов обнаружить проблемную группу(группы)
  2. вскрыть все соединения в этой групповой линии (подрозетники, встроенные светильники, ответвительные коробки) и последовательно отсоединяя участки сети найти проблемный участок
  3. думать, как проложить вместо проблемного участка новый кабель.
  1. Если не ошибаюсь, проблемную группу нашли.
  2. Уточню делали ли это.
  3. По-другому никак? По-новому кабель никак не положить - вся отделка комнаты уже сделана...
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2013 в 09:10:01

Katowice написал :

  1. По-другому никак? По-новому кабель никак не положить - вся отделка комнаты уже сделана...

никак. Надо было раньше думать, когда голый кабель прокладывали в потенциально подверженных повреждению местах. Как говорится. дурная голова рукам/ногам покоя не даёт. Ломать отделку и прокладывать проводку заново. По воздуху электроэнергию в промышленных масштабах передавать ещё не научились.

0
Katowice
Katowice
Новичок

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 7

18.12.2013 в 09:53:22

Ну кабель не голый, в оплетке. Короче говоря, ясно... похоже, не повезло ему :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2013 в 11:16:52

голый - значит не в трубе, не в гофре, не в броне...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.