30.12.2013 в 17:28:41
Solace написал : Вопрос: какого типа кабель здесь используется для соединение АВ, и что за концевики на нем цветастые?
Провод ПВ-3, наконечники НШВИ, НШВИ(2) .
PS Невнимательно вы его блог читали, там все расписано.
30.12.2013 в 17:41:42
Спасибо!
30.12.2013 в 18:52:13
Solace написал : : какого типа кабель здесь используется для соединение АВ
Раньше этот провод назывался ПВ3 (и еще ПВ4 был). А теперь они оба стали называться ПуГВ
30.12.2013 в 19:15:39
на входе стоит автомат 25А, потом надо поставить УЗО 30мА 25 А и 2 автомата на 16А, что бы подключить две комнаты на один УЗО
30.12.2013 в 19:32:01
Подскажите, может кто встречал: нужны клеммы на 6-10 квадратов, такие чтобы установить в нишу - подключаемый провод и отверка заходили с одной стороны, а не под 90 градусов как во всех клеммах и автоматах. Конечно напрягшись можно и обычные поставить, но вдруг есть решение...
30.12.2013 в 20:35:47
kao122 написал : на входе стоит автомат 25А, потом надо поставить УЗО 30мА 25 А и 2 автомата на 16А, что бы подключить две комнаты на один УЗО
Ставится один общий на всю квартиру. Часто дифф автомат ставят, общий, с током на 300мА. Потом уже как у вас, один УЗО для всех розеток по всей квартире, от него автоматы по 16А на каждую комнату.
30.12.2013 в 20:46:55
solder написал : Подскажите, может кто встречал: нужны клеммы на 6-10 квадратов, такие чтобы установить в нишу - подключаемый провод и отверка заходили с одной стороны, а не под 90 градусов как во всех клеммах и автоматах. Конечно напрягшись можно и обычные поставить, но вдруг есть решение...
С одной стороны? Могу предложить плоскопружинные клеммы Вайдмюллер. В них провода заходят "сверху".
Или вот такие девайсы
30.12.2013 в 21:15:38
Solovey написал : Могу предложить плоскопружинные клеммы Вайдмюллер.
Спасибо! Именно такой ввод нужен.
А по кросс-модули не понял, там есть аналогичные клеммы несколько штук вместе?
30.12.2013 в 21:21:33
solder написал : А по кросс-модули не понял, там есть аналогичные клеммы несколько штук вместе?
А сколько проводов-то вместе соединить надо? Два или больше?
30.12.2013 в 22:18:51
Два или больше?
Два, причем удобный доступ может иметь только один контакт. У вайдмюллера, я увидел аналогичные проходные и уже строенные под землю, фазу и нейтраль.
31.12.2013 в 00:12:51
sgno написал : И что же там такого написано?
В "гугле" забанили? -Сочувствую.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющеесобой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту отсверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях,не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающегоэту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
31.12.2013 в 01:07:54
Не смею спорить. Но ведь если ставить ВА после Узо имеется возможность разделить на группы. Кстати такой вариант тоже допускается
31.12.2013 в 01:13:09
kao122 написал : на входе стоит автомат 25А, потом надо поставить УЗО 30мА 25 А и 2 автомата на 16А, что бы подключить две комнаты на один УЗО
ИМХО Я бы поставил УЗО с другим номиналом например 32А
31.12.2013 в 01:23:25
ИМХО Почему нет? подойдёт конечно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.